| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории

Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.05.2011, 15:05 #1
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории
MAXIMUS
 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25

Ребята тут такая проблема возникла,,,,,,,,,необходимо разработать котлован с фундаментами под одноэтажный, с мансардным этажом жилой домик,,,,,,,,,,но есть много проблем,,,,,
1. Просадочные грунты 2-ой категории
2. Участок строительства расположен в горной местности (заказчик не может трамбовать тяжелыми трамбовками)
3. Технология свайных фундаментов у нас в Кыргызстане не применяется
4. От фундаментной плиты заказчик тоже отказался.
Мои предложения:
1. Предлагаю принять перекрестные фундаментные ленты
2. Траншеи вырыть под каждую ленту с размерами превышающими размеры ленты 500мм в обе стороны в плане.
3. Основанием будет служить гравийная подушка заглубленная ниже подошвы ленты на 800мм, пропитанная горячим битумом.

Вопрос!!!!!! Как вы считаете ребята достаточно ли такого рода мероприятий для понижения или исключения просадочных свойств грунта и устройства фундамента???????? Пожалуйста опытные конструктора помогите принять правильное решение в данной ситуации,,,,,,,,и я очень буду благодарен если вы подкрепите это все примером или литературой даже ссылкой на эту литературу Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Рабочка окончательная1 (чертежи).dwg (1.07 Мб, 1176 просмотров)


Последний раз редактировалось MAXIMUS, 05.05.2011 в 15:26.
Просмотров: 3815
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:11
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Ребят тут такая проблема - есть задача, но отсутствуют исходные данные.
Мои предложения:
1. Предоставить геологию.
2. Предоставить нагрузки.
Вопрос!!! Как вы считаете ребята, не имея данных можно решить данную задачу????????
з.ы. на счет примеров/литературы - смотри пособие по проектированию оснований
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 15:16
#3
MAXIMUS


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25


ну я же написал грунты 2-ой категории по просадочности,,,,,
а на счет нагрузок там одноэтажное каркасное с кирпичным заполнением здание ,,,,,,, нагрузки в принцеппе я еще не задавал,,,,,,но думаю задать с небольшим запасом
MAXIMUS вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:18
#4
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от MAXIMUS Посмотреть сообщение
ну я же написал грунты 2-ой категории по просадочности,,,,,
мде, моя покарен избытком информации))))
разрез в студию
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 15:25
#5
MAXIMUS


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25


Дружище мне бы простой ответик применяют ли такие гравийные подушки в практике,,,,,,,,, и устроняет ли это просадочные свойства ,,,,,но если ты действительно хочеш помоч ,,,, то через минут десять я предоставлю тебе и планы и разрезы,,,,,,,а на счет коэффициентов для грунтов то они на бумажном носителе,,,,,, ты спроси какие коэффициенты тебе нужны ,,,,, и я так отпишу
MAXIMUS вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:41
#6
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Просадочные грунты 2-ой категории могут Вам дать такую просадку от собственного веса, что и никакого здания не нужно.
Вряд ли кто сможет дать ответ на подобный вопрос.
Надо знать минимально:
1 Мощность просадочного слоя.
2 Суммарную просадку от собственного веса.
3 Начальное просадочное давление.
4 Нагрузку от здания.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:41
#7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


напиши какие у тебя слои, какой мощности, где вода, какие Ц,фи, Е, Псл и есть иль нет у тебя подвал.
В первой прикидке - лично я бы под одноэтажный сарай с мансардой устроил ленточные фундаменты + подушку из местного грунта.
з.ы. с просадкой от собственного веса можешь не заморачиваться - и зайцу ясно, что она больше 5 см ... даж если она у тебя больше 30 см в случае одноэтажного сарая это не критично.
з.з.ы. касательно гравийной подушки при 2 типе просадочности хочу огарчить - щебень, песок и пр. дренирующие материалы запрещены

Последний раз редактировалось vfc.cz, 05.05.2011 в 15:49.
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 16:05
#8
MAXIMUS


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 25


1-ый слой от 0,0-0,2-почвенно растительный слой
2-ой слой от0,2-13,0 - суглинок лессовидный, коричневый, макропористый, твердый, просадочный с щебнем, дресвой и гравием до 25%; с глубины 3,0м дресвянный; в интервале 7,0-9,2м- щебенистый; в интервале 9,2-11,4- тугопластичный с дресвой до 5-10%; с глубины 11,4- с линзами гравия мощностью 0,2м

Теперь о коэффициентах:
Рn=1.71 т/м3, Р1=1.64 т/м3, Р1=1.67 т/м3.
Cn= 11кПа(0,11 кгс/см2);C1= 2кПа(0,02 кгс/см2);Cn= 5,5кПа(0,55 кгс/см2).
угол fn=26; f1=24; f2=25;
E=3.4 Мпа(34 кгс/см2)
MAXIMUS вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 16:09
#9
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


вода не вскрыта?? + какое нач. просадочное давление?
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 16:52
#10
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Цитата:
з.ы. с просадкой от собственного веса можешь не заморачиваться - и зайцу ясно, что она больше 5 см ... даж если она у тебя больше 30 см в случае одноэтажного сарая это не критично.
Не критично, если просадка равномерно под всем зданием. Вероятность чего не очень высока. Пусть хотя бы комплекс мероприятий предусмотрит (в смысле противопросадочные)

Последний раз редактировалось ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, 05.05.2011 в 17:00.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 16:55
#11
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


просадка бывает "равномерно под всем зданием"???))))))
+ это не критично, потому что не критично)) - имеем 2 тип по условию, что тут не ясно?
++ а от комплекса он никуда и не денится - подушка + лотки эт святое

Последний раз редактировалось vfc.cz, 05.05.2011 в 17:02.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 16:57
#12
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Бывает))) если предварительно котлован замочить)))
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2011, 13:03
#13
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


неэффекктивнА и глупА аднака) + просадка от давлением под подошвой зависит воощет - и тут как говоритцО - хоть мочи хоть не мочи)
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 13:24
#14
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Вопрос был о возможности равномерной просадки)))) Так что, глупо это и так ясно, а насчет эффективно, это уже как раз наоборот. А величина просадки (уж простите за уточнение) действительно зависит от давления по подошвой фундамента. Хотя и без всякого фундамента порой дает значения от которых так и тянет - замочить!!!!!!!
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 13:53
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Замочить! Лучше с подводными взрывами. Подушка из гравия в просадочных грунтах запрещена!
 