| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.09.2014, 08:18 | #1 | |
Узел сопряжения фермы с колонной
Миасс, Екатеринбург
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 14602
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Блин, если ферма подходит в плоскости наименьшей жесткости, не изобретайте квадратных колес, опирайте как молодечно на надколонник (только вместо надколонника у вас основной ствол колонны). Сейчас она приходит с эксцентриситетом и гнет колонну в сторону наименьшей жесткости - оно Вам надо?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Дело в том, что колонны уже стоят, и нужно перекрыть пролет как-то.
В молодечно опирание происходит со стороны полки колонны на опорный столик и крепится болтами к полке. Не понял как я могу опереть так же, используя основной ствол колонны? Есть еще один вариант - поставить сверху колонны надколонник с нужной ориентацией и опереть верхний пояс фермы как в молодечно, но тогда все равно эксцентриситет будет относительно колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42
|
Решение скорее сомнительное. Смущает сварка опорной пластины к колонне.
----- добавлено через ~6 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34474 как раз в тему этого решения |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27
|
А если на колонну сверху наварить пластину по периметру, скажем t=16 мм. И на нее уже поставить опорную пластину, используя болтовое соединение?
----- добавлено через ~13 мин. ----- Dm_PM, спасибо за ссылку. Можно сделать так как на рисунке, но у меня вопрос: Каким образом нужно правильно закрепить ферму на колонне? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это и есть тот самый молодечненский вариант. Мне нравится.
upd: Только у молодечно заранее есть вертикальное ребро, а опорное ферменное к тому присобачивается болтами. У Вас - монтажная сварка. По факту, если колонны уже есть - монтажной сварки все равно не избежать. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Arikaikai
Offtop: В минуту безделья провёл статистическое исследование. Практически в каждой теме второй пост Ваш. Заставило некое предчувствие провести это исследование.Заметил за собой внутренне ожидание кто автор вторых постов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Узел 1 на листе 43 серии 1.460.3-14 КМ. Тут показан узел самой фермы и её торцевого ребра, оно же - ребро опорное.
Дальше чертеж надколонника на листе 47 той же серии. Тут лист толщиной 16 показан на разрезе 1-1. Вот этот лист по задумке серии приваривается вместе с пластиной толщиной 30 заранее к надколоннику и имеет отверстия. Опорное же ребро фермы при монтаже подводится к нему и через отверстия опорного ребра и данного просовываются два болта и затягиваются. Таким образом в серии избегают монтажной сварки. У вас же - так и так что-то придется приваривать на монтаже, что несколько ненадежным видится. Особенно проблемной видится приварка горизонтальной опорной плиты к торцу колонны - вся сварка должна будет вестись снизу ("потолочная"), а её качество априори хреновое. Плюс - никто не гарантировал, что торец колонны был выровнен каким бы то ни было образом. Так что теперь я немного сомневаюсь в применимости данных узлов в Вашем случае, но утром именно такое решение мне почему-то виделось основным рабочим. При опирании "сбоку" узел надо продумывать хорошо. Если он не серийный - значит его еще никто не продумывал. В 2.440-2 есть опирание балок на колонну в этой плоскости через швеллер - узел там примерно такой, как у Вас в начальном сообщении, но без ребра от стенки колонны и там кладется балка. При таком опирании обязательно проверяйте колонну на возникающий дополнительный момент (N*e). Не факт, что пройдет. Не пройдет - старайтесь загнать точку опирания вглубь, к стенке как можно ближе. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Arikaikai, Вы наверно имели ввиду вот такое соединение http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1241768701? Если да, то в моем случае ничего не мешает приварить вертикальное ребро и к нему болтовым соединением присобачить ферму.
Пластина (к которой приваривается вертикальное ребро) как к оголовку колонны крепится? на сварку? |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Offtop: все мои амбиции по поводу экономного проектирования и kисп>0.85 были разрушены вхлам одним из первых визитов на стройплощадку где я лицезрел оттягивание оголовка колонны бульдозером на 7см, дабы хоть как то прилепить ферму)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
К сожалению, да. И способа избежать при этом потолочной сварки я пока не вижу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В принципе почему бы и нет. Общая идея годная, только требует доработки. За основу возьмите серийный узел (см. вложение). Единственное что если вы таким образом будете опирать верхний и нижний пояс фермы, то вы рискуете передать на колонну момент. Чтобы его не было - нужно дать возможность одному из поясов смещаться по горизонтали. Обычно это делается с помощью фасонок с овальными отверстиями. Но вообще говоря лучше смотреть в сторону применения классических молодеченских ферм с опиранием верхнего пояса. Опирание конструировать по мотивам серийного узла из вложения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2014
Миасс, Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел консольной фермы из ГСП | Александра-11 | Металлические конструкции | 10 | 09.10.2012 04:00 |
Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой. | fyexby | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2012 12:58 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |