я впервые столкнулась с опорами под теплотрассу, с нагрузками от труб более или менее разобралась, проблема в том, что эти опоры уже начерчены, причем не стандартные и у меня есть ряд вопросов:
1. Как влияет, что у колонны с ростверком шарнирный узел? момент не передастся?
2. Все две сваи находятся в пределах призмы продавливания и их внутренняя грань заходит за внешнюю грань колонны, значит расчет на продавливание от колонны и угловой сваи не производить?
3. Как посчитать сечения ветвей колонны и решетки

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 272
Размер:	109.7 Кб
ID:	172810  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.07.2016 в 11:56.
Просмотров: 2916
 
Непрочитано 01.07.2016, 14:54
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1/ Если вы считаете, что это шарнир, то не передасться.
2/ Судя по размерам ростверка - это короткая балка. Расчет не нужно производить.
3/ В раздел к металлистам.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2016, 12:56
#3
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Как это обосновать? На какой документ сослаться, что это короткая балка? И что расчёт её не нужен? Мне просто надо предоставить расчёт для экспертизы

----- добавлено через ~5 мин. -----
И ещё! Есть ли у кого-нибудь расчёт неподвижной опоры на сваях? Все примеры в пособиях не подходят для моего случая
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 13:03
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


расчет по правилам строительной механики и СНиПов для каждого случая пример не найдешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:25
1 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Как это обосновать?
Если найдете по п. 8.1.33 СП 63 длину проекции С не менее 1*h0, то считайте что у вас балка.
Вложения
Тип файла: docx 47.docx (1.54 Мб, 79 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет опоры под теплотрассу и свайного фундамента под эту опору

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет площади опоры фундамента lexii74 Железобетонные конструкции 12 05.12.2014 12:24
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47