| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.12.2013, 15:11 | #1 | |
Собственные частоты бачка с водой
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 1812
|
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171
|
вопросы к экстрасенсам...ни сетки, ни описания задачи, ни тем более макроса.
какие элементы применялись? как связаны жидкость и стенка? нулевой тон жидкости- нормально. (элементы без сдвиговой жесткости) стенка без воды 0.01 Гц это нереально. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2012
Сообщений: 56
|
сделано в WB,жидкость связана со стенкой(точнее он сам связал автоматически с помощью contact regions), я только связал днище и стенку с помощью contact-bonded, вода сделана твердым телом ,стенка и дно поверхностью ,далее это было экспортировано в wb, дно закреплено с помощью fixet support, сетку прилагаю,видно что стенка и вода не вся сшита кажется,не знаю должна ли она вообще сшита быть?стенке и воде своя плотность применена и свойства
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить собственные частоты колебаний жб опоры ск26.1? | Heizenberg | Железобетонные конструкции | 1 | 26.01.2013 22:04 |
Собственные частоты системы в SCAD | lebedun | SCAD | 192 | 07.09.2012 15:56 |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |