Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2014, 10:40 #1
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать?
N_zzz
 
Омск
Регистрация: 08.09.2012
Сообщений: 14

Добрый день!
Выполняем проектную документацию на канализационную насосную станцию нового жилого микрорайона. В проекте только КНС, без сетей. Насосная станция комплектной поставки на 160 м3/ч. Проектную делаем по Постановлению 87 для объекта капстроительства.
Вопросы:
- необходима ли разработка раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"?
- если нужна, то о чём в нём писать?

Заранее спасибо!
Просмотров: 7572
 
Непрочитано 02.12.2014, 23:28
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Насколько я понимаю, пишем "Не требуется"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 06:18
#3
ЕкатеринаЕА


 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 11


Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности данным проектом не предусматривается.
ЕкатеринаЕА вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:55
#4
SunCat


 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7


Я бы не был так категоричен, что "не требуется" - у нас том ПБ даже для тепловых сетей был - экспертиза требует.

Что писать - в 87 постановлении все расписано, на КНС будет жиденький том, на несколько страниц и пару чертежей.
SunCat вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 21:28
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от N_zzz Посмотреть сообщение
необходима ли разработка раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
А как без него, кабель к насосу загорится, кто отвечать будет?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 12:48
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Кабель сам потухнет. Пожарной нагрузки нет. Автомат подачу энергии отключит. Рабочие места не предусмотрены. Изделие заводской готовности. Возможно в паспорте на изделие есть что-то про пожарную безопасность.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 14:08
#7
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Подъемные решетки, дробилки, выделение метана... оборудование в искробезопасном исполнении, вентиляция... впрочем не технолог
shifr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 13:41
#8
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


у нас водоканал еще требует охранно-пожарную сигнализацию ставить с подачей радиосигнала на их диспетчерский пункт
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 17:53
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от SunCat Посмотреть сообщение
у нас том ПБ даже для тепловых сетей был - экспертиза требует
Это в "Перлы экспертантов", скорее всего, есть здесь такая тема )))
В тепловых сетях том ПБ, разве что, для насосной в отдельном здании может быть.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 20:34
#10
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
В тепловых сетях том ПБ, разве что, для насосной в отдельном здании может быть.
На вводе теплотрассы в здание в чертежах ТС должно быть указана герметизация ввода теплосети... против проникновения газа, метана, по лоткам в здание. Имелись случаи взрывов... со смертельным исходом... утечки из поврежденных газовых сетей...
.... мероприятия по проветриванию тепловых камер ...это Вам должно быть знакомо...по камерам... впрочем не технолог

Последний раз редактировалось shifr, 08.12.2014 в 20:44.
shifr вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 08:44
#11
МумиЛяля


 
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 1


Декларация пожарной безопасности не требуется для блочно - модульных КНС?
МумиЛяля вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 12:02
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Нет, не требуется.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 16:48
#13
Амур

Эксперт МВК
 
Регистрация: 01.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для Амур с помощью Skype™


В соответствии с п.7 части I Постановления Правительства №87 (с изм. на 20 декабря 2014г.)
Цитата:
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
В соответствии с вышеизложенным, непосредственно раздел МПБ (раздел 9 по Постановлению) для объектов без госфинансирования может и не разрабатываться, что должно указываться в задании на проектирование. Не стоит путать с самими мероприятиями, которые должны быть разработаны в соответствующих разделах на основании нормативных документов (ГП, АР, КР, ОВ, ВК, СС и пр.).

Поднял тему, потому как вопрос для меня стал очень актуальным. Есть объект менее 1000 кв.м, что позволяет не получать заключение экспертизы проектной документации. При получении разрешения на строительство потребовали данный раздел, на что Заказчик указал вышеобозначенный пункт Постановления. Разрешение выдадут, но предупреждают, что в процессе строительства и ввода в эксплуатацию кто-то все же потребует этот раздел на основании ГрадКодекса.

Подскажите, знающие, на основании каких документов (пунктов) могут потребовать непосредственно раздел МПБ при строительстве и вводе в эксплуатацию промобъекта менее 1000 кв.м?
Амур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 18:09
#14
Амур

Эксперт МВК
 
Регистрация: 01.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для Амур с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Амур Посмотреть сообщение
ввода в эксплуатацию кто-то все же потребует этот раздел на основании ГрадКодекса
Говорят, что потребуют на основании части 7 статьи 55 ГрадКодекса
Цитата:
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
в которой непосредственно, а также через часть 18 статьи 51, идет ссылка на часть 12 статьи 48, где и перечисляются разделы проектной документации, в т.ч. и ПБ:
Цитата:
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
<...>
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
<...>
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. <...>
НО в той же 48 статье, следующим пунктом говорится следующее:
Цитата:
13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
что отсылает нас на Постановление Правительства №87, в п.7 которого говорится о необязательности раздела 9 для объектов без госфинансирования.

Исходя из вышеизложенного, правильно ли я понимаю, что никто не в праве требовать наличие в проектной документации раздела ПБ (9 по ПП№87) для объекта без госфинансирования как при получении разрешения на строительство, так и при вводе здания в эксплуатацию, если таковой раздел прописан в задании на проектирование как нетребующийся?

P.S. Наверное, надо найти более подходящую ветку для обсуждения данного вопроса...

Последний раз редактировалось Амур, 18.05.2015 в 18:21. Причина: P.S.
Амур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" на автомобильных дорогах ищу пример Павел регион 34 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.07.2016 22:46
Чем пользоваться взамен исключенных статей в 123-ФЗ??? Alter54 Архитектура 19 19.06.2013 06:18
Альбом "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Grishanovich_din Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.09.2010 12:51
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02