Непрочитано 25.12.2017, 06:23
Допускается ли такое раположение профлиста отностительно уклона кровли
Kadim
 
Магадан
Регистрация: 07.05.2015
Сообщений: 24

Доброго времени суток уважаемые инженеры и специалисты!
Подскажите , пожалуста допускается ли такое раположение профлиста поперек относительно ската кровли,
если да то каие мероприятия применяются от сбора кондецата в гофрах профлиста.
Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кровля.PNG
Просмотров: 878
Размер:	51.5 Кб
ID:	197131  

Просмотров: 8234
 
Непрочитано 15.01.2018, 10:34
#21
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Kadim Посмотреть сообщение
если правильно понял , то лист креплю в каждую гофру на каждой балке, жеского диска конечно не будет , но смысла раскрепления в поясах не вижу, стропильные балки опираются на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку, да и пролет 6000мм
Почему диска не будет? Крепление в каждой волне более чем достаточно. Диски из профнастила учитывают и в крановых зданиях.
Смысл раскрепления в том, чтобы обеспечить общую устойчивость балок и применить экономичные нормальные (балочные) двутавры.

Цитата:
Сообщение от Kadim Посмотреть сообщение
Снеговой по новому уже 200 кг сейчас 4 район, растояние между балками 2000 мм, .. Спасибо за рекомендации , лист заложил Н75х750х0.9 это даже с запасом выходит.
Наверное для этого профнастила можно смело принять шаг 3 м с хорошим запасом.
Если не ошибаюсь Н75 разрабатывался под шаг 4 м. В СТО 0043-2005 есть таблицы выбора настила по нагрузкам.

Учитывая условия эксплуатации, желательно все взять с коэффициентом запаса 1,5 - 2.
Ни в коем случае не заделывать стальные балки в стену. Обеспечить доступ и просушку опорных узлов, хорошо бы дать задание ОВ-шникам на их обдув.
В одном бассейне пришлось усилять опорные узлы ферм, после того как сгнили элементы в местах заделки (у внутренней грани стены)
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:29
#22
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
AVO, вы в САПР считаете ? Прогон рассчитывается как сжато-изгибаемы ?
Если считать как балочку, то при вашем шаге, V снеговом районе, с учетом неразрезности сэндвича, коэф. неравномерного распределения снегового покрова и угла наклона кровли в 10 градусов, швеллер 27П проходит с коэф. использования в 93% (без тяжей).
А какая у Вас в расчете расчетная длина при проверке устойчивости? 6 м?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 12:00
#23
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


AVO, Это с раскрепленным поясом, как на эскизе.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 13:33
#24
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
AVO, Это с раскрепленным поясом, как на эскизе.
А у меня сэндвич-панель, и я ее, узурпатор этакий, за раскрепление не считаю, супостат. И за жесткий диск тем более. Мракобес я этакий.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:04
#25
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
А у меня сэндвич-панель, и я ее, узурпатор этакий, за раскрепление не считаю
ежели вы такой волюнтарист, то почему бы не использовать в качестве прогонов покрытия профильную трубу?
К тому же швеллер сейчас зело дорог. Дороже практически любого другого металлопроката.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 03:28
#26
Kadim


 
Регистрация: 07.05.2015
Магадан
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Пролет 6 м, шаг 1,2 м, толщина сэндвича 200 мм. Вроде можно 150 дать, но фиг знает. В табличке у производителя дано, что 150-й сэндвич несет при шаге прогонов 1,5 м 239,6 кгс/см2, а мне надо 240 кгс/см2. Вроде шаг уменьшил, должно теперь проходить, но у меня еще до границы с V снеговым районом - рукой подать, и местные говорят, что снегу дополна у них каждый год... Короче боюсь.
Пересчитал внимательно, составил сочетания, 30-й проходит, можно даже 27-й поставить если нагрузки вылизать и тяжи нормально поставить.
считать времени не , да и далеко не специалист чтоб давать рекомендации ( начинающий инженер ) но из практики так как на монтаже МК больше 14 лет могу сказать по нашему региону Магадан - Сусуман в основе своей прогоны идут шв. 24П с шагом 3 м , по панелям шаг 1.5 это рекомендуемый шаг если панельки сделаны не с диким удешивлением ( имею ввиду толщину обкладок и плотность ватки) то держат они спокойно!
Но естественно окончательное слово за расчетом!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Имхо керамзит из гофров убрать надо. Вентиляция лучше будет. Если кровля неэксплуатируемая, то нормально будет.

Посмотрите руководство от Технониколь.
даже здесь мнения разделились незнаю какая там будет вентиляция все замкнуто....

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему диска не будет? Крепление в каждой волне более чем достаточно. Диски из профнастила учитывают и в крановых зданиях.
Смысл раскрепления в том, чтобы обеспечить общую устойчивость балок и применить экономичные нормальные (балочные) двутавры.
не совсем правильно выразился... жесткий диск будет (но привычнее понимание жесткого диска стальной настил -сварка или бетон)
экономичные балочные двутавры в местных магазинах отсутствуют...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Наверное для этого профнастила можно смело принять шаг 3 м с хорошим запасом.
Если не ошибаюсь Н75 разрабатывался под шаг 4 м. В СТО 0043-2005 есть таблицы выбора настила по нагрузкам.

Учитывая условия эксплуатации, желательно все взять с коэффициентом запаса 1,5 - 2.
так и сделал!

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ни в коем случае не заделывать стальные балки в стену. Обеспечить доступ и просушку опорных узлов, хорошо бы дать задание ОВ-шникам на их обдув.
В одном бассейне пришлось усилять опорные узлы ферм, после того как сгнили элементы в местах заделки (у внутренней грани стены)
интересное и правильное замечание , Спасибо! там же наоборот предусмотрена заделка ((( (требование такое)
было желание организовать проточную вентиляцию между натяжным потолком и комтрукциями кровли , но монтажники предупреждают о том что потолок будет "жить" постоянно двигаться за счет воздушных потоков.
Kadim вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 06:17
#27
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Kadim Посмотреть сообщение
считать времени не , да и далеко не специалист чтоб давать рекомендации ( начинающий инженер ) но из практики так как на монтаже МК больше 14 лет могу сказать по нашему региону Магадан - Сусуман в основе своей прогоны идут шв. 24П с шагом 3 м , по панелям шаг 1.5 это рекомендуемый шаг если панельки сделаны не с диким удешивлением ( имею ввиду толщину обкладок и плотность ватки) то держат они спокойно!
Но естественно окончательное слово за расчетом!
А толщина какая у панелек?
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 09:06
#28
Kadim


 
Регистрация: 07.05.2015
Магадан
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
А толщина какая у панелек?
как правило кровля 200-250 по стеновым 150 это для промки
Kadim вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 10:06
#29
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Kadim Посмотреть сообщение
как правило кровля 200-250 по стеновым 150 это для промки
Понятно, спасибо!
Ну, у Вас там вероятно холод крокодильский, посему сталь С345, посему прогоны меньшего сечения.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 09:07
#30
Kadim


 
Регистрация: 07.05.2015
Магадан
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо!
Ну, у Вас там вероятно холод крокодильский, посему сталь С345, посему прогоны меньшего сечения.
да верно
Kadim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускается ли такое раположение профлиста отностительно уклона кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли такое сварное соединение. Aledim Металлические конструкции 22 15.08.2014 17:25
Закругленные края кровли, перетекающей в "стену" - как сделать? Abavera Архитектура 8 30.03.2013 15:30
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34