Подскажите серию ригеля (фото прилагается)
Конструктор
Москва
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 8500
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Клименко Ярослав, ненене. Вот именно, что вскрытие показало, что арматуры мало, а именно: нижняя 5 ф14 АIII, верхняя 5 ф12 АI. Защитный слой внизу - 40 мм, вверху - 50 мм !
Я поэтому и хотел найти серию, т.к. может в пролете и на опорах дополнительная арматура есть. Вскрытие сделано рядом с опорой рядом со стеной (см. вложение) З.Ы. С Днем рождения. ) |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Думаю, искать надо в альбомах МИТЭП. Но их не найдешь...
Какого года постройки здание? И всё равно, не могу понять расчётную схему. Судя по всему, должна быть надопорная арматура. Встречался ригель 500х240h. Сначала даже подумал, что боком положили. Вскрыли - 4d40A-II. Всё равно не прошла.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Тогда не МИТЭП.
А стыки-то на схеме где? Я бы не считал их жесткими...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Цитата:
Я такие ригеля видел в пристройках, но там они были на покрытии, здесь же под 1-м этажом. Да еще над этими балочками планируется дебаркадер с полезной нагрузкой 1000 кг/м2 ....... По расчетам все уже должно было давным-давно рухнуть. Даже собственный вес перекрытий не держит. Может там преднапрягаемая арматура? Ничего не понимаю. Последний раз редактировалось vvp, 18.02.2009 в 11:09. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
vvp, отредактируй вложение в #5 - добавь места стыков на схеме, а то не совсем понятно.
P.S. Что-то мы тут вдвоём беседуем, больше что ли ни у кого мыслей нет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Прошу прощения, выкладываю схему и то, что получилось в лире (только постоянные нагрузки). ЛирАрм считать отказывается, говорит, типа, увеличивайте сечение, переармирование получается.
Постоянные нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2: Плита перекрытия: 250 кг/м2; 250*1,1=275 кг/м2 Стяжка: 90 кг/м2; 90*1,3=117 кг/м2 Покрытие пола: 30 кг/м2; 30*1,3=39 кг/м2. Собственный вес ригеля: 250 кг/м; 250*1,1=275 кг/м. Если даже взять только постоянные нагрузки, то q=(275+117+39)*6+275=2861 кг/м. Не могу понять, в чем я ошибся ... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Liam, ну так показало вскрытие, сам в недоумении. Место вскрытия показал в 3-м посте. Больше пока не вскрывали, сыкотно как-то )). Ожидал увидеть 10ф32АIII, а оказалось 5ф14. Может это не АIII, а АV ? Они визуально отличаются ?
Цитата:
Последний раз редактировалось vvp, 18.02.2009 в 17:25. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Тавр полкой вниз что ли? И всё прошло?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Buklanov, а я что-то больше к ИИ-64 склоняюсь, но ИИ-64 в наличии не имею.
Обследователь_, ненене, это район Аэропорта, ул. 8 Марта. Думаю, если так рассматривать, то полутораметровая консоль не пройдет. А почему шарниры не нравятся ? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||