| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплоизоляция подземного трубопровода

Теплоизоляция подземного трубопровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2010, 16:15 #1
Теплоизоляция подземного трубопровода
Мамай
 
Свердловск
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 29

Доброго дня! Возникло затруднение, участок инженерки, канализация и водопровод (труба пластиковая 100 мм, оцинковка 63х5 мм, соответственно) проходит бесканально на отметке -2.400 м, глубина промерзания 3 м, грунт песок, горизонт грунтовых вод -3.500 м, как теплоизолировать? На ум приходит ППУ скорлупа, с последующей оклеечной гидроизоляцией.
Просмотров: 3655
 
Непрочитано 17.05.2010, 17:35
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


1. Это проект или стройка?
2. Какой регион?
3. Возможно-ли поднятие уровня грунтовый вод до отметки -2,300?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 17:59
#3
Мамай


 
Регистрация: 30.09.2009
Свердловск
Сообщений: 29


1. Стройка
2. ХМАО
3. нет.
Мамай вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 10:48
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


На всякий случай дам ссылку на СНиП 41-03-2003 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", раздел 5.
Для водопровода стандартные ППУ-скорлупы - нормальное решение, но скорее всего в твоём случае будут иметь излишнюю толщину, посмотри изоляцию из вспененного полиэтилена, ИМХО будет дешевле и толщины хватит, если расход в трубах постоянный, если возможны застои - лучше перебдеть. Для канализации нужно решать, либо специальные скорлупы с вырезами под раструб, либо изоляция только гладкой части трубы.
ЗЫ бывают скорлупы уже с гидроизоляцией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 151
Размер:	4.1 Кб
ID:	39153  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплоизоляция подземного трубопровода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температура стенки трубопровода Serghei Разное 19 12.01.2010 23:41
Построение трубопровода в Solid Works kaktus1985 SolidWorks 14 12.08.2009 09:45
Расчет прочности трубопровода (водопровод) под башенным краном. PSI Водоснабжение и водоотведение 2 24.05.2009 20:40
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. Poreth Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2009 13:36
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13