Непрочитано 18.02.2014, 08:25 #1
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Задача
Город Москва.
Назначение здания - детский сад.
Кладка трехслойная: внутренний и наружный слои толщиной 380 и 120 мм соответственно из силикатного кирпича, средний слой минеральная вата.
Требуется определить минимальную морозостойкость кирпича наружного и внутреннего слоя.

Решение, в соответствии со СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" и ГОСТ 379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия".

Требование 1 (СНиП II-22-81*)
Цитата:
2.1*. Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:
...
г) каменные материалы по морозостойкости - F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300
Требование 2 (ГОСТ 379-95)
Цитата:
3.3.5 По морозостойкости изделия изготовляют марок: F15, F25, F35, F50.
Марка по морозостойкости лицевых изделий должна быть не менее F25.
Требование 3 (СНиП II-22-81*)
Цитата:
2.3. Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в табл. 1* и пп. 2.4* и 2.5.
В соответствии с требованиями 1, 2, 3 принимаем марку по морозостойкости лицевого кирпича - не менее F25, внутреннего слоя - не менее F15.

Требование 4 (СНиП II-22-81*)
Цитата:
2.4*. Для районов строительства, расположенных восточнее и южнее городов: Грозный, Волгоград, Саратов, Самара, Орск, Караганда, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, требования к морозостойкости материалов и изделий, применяемых для конструкций, указанных в табл. 1*, допускается снижать на одну ступень, но не ниже F10
Для Москвы данный пункт не применим.

Требование 4 (СНиП II-22-81*)
табл. 1
Цитата:
Вид конструкций
Значения морозостойкости F при предполагаемом сроке службы конструкций, лет

100
50
25

1. Наружные стены или их облицовка в зданиях с влажностным режимом помещений:

а) сухим и нормальным
25
15
15

б) влажным
35
25
15

в) мокрым
50
35
25

2. Фундаменты и подземные части стен:

а) из кирпича керамического пластического прессования
35
25
15

б) из природного камня
25
15
15
Срок службы конструкций - 50 лет, относительная влажность помещений принимается в соответствии с п. 5.9 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
Цитата:
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.
и табл. 1 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
Цитата:
Таблица 1 - Влажностный режим помещений зданий

Режим
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С

до 12
св. 12 до 24
св. 24

Сухой
До 60
До 50
До 40

Нормальный
Св. 60 до 75
Св. 50 до 60
Св. 40 до 50

Влажный
Св. 75
» 60 » 75
» 50 » 60

Мокрый
-
Св. 75
Св. 60
Принимаем влажность помещений основных - не более 60%, т.е. режим нормальный.
Душевых, стиральных - 65%, т.е. режим влажный
Расчет ведем для влажных помещений
В соответствии с табл. 1* СНиП II-22-81* - морозостойкость облицовочного слоя принимаем F25.
Морозостойкость внутреннего слоя принимаем минимальную по ГОСТ 379-95 - F15

Последний раз редактировалось Rourker, 18.02.2014 в 09:00.
Просмотров: 13889
 
Непрочитано 18.02.2014, 08:58
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Разве в Москве не запретили слоистую кладку? Помню даже письмо было. Поищите... Образуется точка росы в минвате и она со временем превращается в труху....
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 09:13
#3
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Разве в Москве не запретили слоистую кладку? Помню даже письмо было. Поищите... Образуется точка росы в минвате и она со временем превращается в труху....
А пароизоляцию кто мешает положить между утеплителем и внутренней стеной?
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 09:17
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Sarman а еще кажется было, что облицовку в кирпич в пол кирпича толщиной не рекомендовали в связи с повреждениями фасадов, по результатам обследования ЦНИИСКом и качеством выполнения кладочных работ.

Offtop: П.С. хоть с кладкой особо не работал, но F25 (25 циклов замораживания-оттаивания) как-то не шибко много, во всяком случае для жб ниже F50 я не помню

Последний раз редактировалось hentan, 18.02.2014 в 10:23. Причина: спасибо yarrus77, неверно написал толщину, хотя думал о 120
hentan вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 09:25
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
А пароизоляцию кто мешает положить между утеплителем и внутренней стеной?
Тогда точка росы сместится в кладку и вместо утеплителя будет разрушаться кирпич. Если не прав, поправьте.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 09:33
#6
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Тогда точка росы сместится в кладку и вместо утеплителя будет разрушаться кирпич. Если не прав, поправьте.
Точка росы определяется по расчету и не может сместиться при отсутствии или наличии пароизоляции.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 09:44
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Точку росы определяется по расчету и не может сместиться при отсутствии или наличии пароизоляции.
Вот посчитал для нашего региона. Точка росы возникает в утеплителе и облицовке
http://теплорасчет.рф
Правда стоит ли верить этой програмке незнаю...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 10:03
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
что облицовку в кирпич толщиной не рекомендовали в связи с повреждениями фасадов
все таки толщиной в пол-кирпича (120 мм) в Москве было такое распоряжение. Все проблемы из-за криворукости.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот посчитал для нашего региона. Точка росы возникает в утеплителе и облицовке
Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя (кроме вентилируемых фасадов).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 07:19
#9
До Ширак


 
Регистрация: 18.05.2013
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Кладка трехслойная: внутренний и наружный слои толщиной 380 и 120 мм соответственно из силикатного кирпича
Я ничего не попутал - несущая стена из силикатного кирпича?
До Ширак вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40