| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2018, 07:49
Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
vlad1991
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71

Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 581
Размер:	87.6 Кб
ID:	206242  

Просмотров: 22025
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 09:44
#121
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот потому то и нужно стараться избегать чувствительных систем.
А не упираться в "всегда так делали, стоит же". Это адресовано Вашему начальству.
Спасибо большое за помощь.
Выдал принятое решение с жесткими узлами.
Только возник еще один вопрос. Вот в этой схеме с проверкой, когда какие-либо фундаменты проседают необходимо не только сечения элементов проверять на полученные из такой измененной схемы усилия, но и узлы все должны быть запроектированы на повышенные усилия из такой расчетной схемы???
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 19:06
#122
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Иногда попадаются чертежи с записью типа:
В целях повышения надёжности соединений при расчёте узлов усилия увеличены на коэффициент 1,25.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 20:54
#123
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
.. Вот в этой схеме с проверкой, когда какие-либо фундаменты проседают необходимо не только сечения элементов проверять на полученные из такой измененной схемы усилия, но и узлы все должны быть запроектированы на повышенные усилия из такой расчетной схемы???
Осадки, на которые Вы проверили чувствительную конструкцию, нормативные, т.е. они допустимы, и возможны - фундаменты рассчитаны по тем же нормам, где норимируются допустимые осадки. Соответственно, узлы должны быть рассчитаны на усилия, полученные по осадкам.
Просадки же Вы приняли в целях прощупать, КОГДА же исчерпается расчетная несущая способность - сразу или или есть определенный запас - это оценка надежности в связи с чувствительностью схемы. Узлы не обязаны быть рассчитаны на ненормативные вводные. Но было бы логично считать, что в надежность конструкции входит не только несущая способность элементов, но и узлов.
Если при просадке 30 мм пояс фермы не рвется, но узел крепления рвется, то вывод о надежности нужно делать по худшему сценарию.
Эти проверки (прощупать) - для Вас, нормы такого прямо не требуют.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 08:20
#124
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если при просадке 30 мм пояс фермы не рвется, но узел крепления рвется, то вывод о надежности нужно делать по худшему сценарию.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Иногда попадаются чертежи с записью типа:
В целях повышения надёжности соединений при расчёте узлов усилия увеличены на коэффициент 1,25.
Спасибо огромное еще раз.
Есть еще один вопрос. Могу ли в представленном узле не рассчитывать полку и стенки колонны по прочности и устойчивости. Там просто по серии в узле не проходят полка и стенка колонны., А я решил наделать много ребер из листа толщиной 8-10мм. Проверил в принципе болты закрутить возможно приварить ребра тоже (нужно описать что после чего приваривать). А так вроде как и стенку таким образом очень усилил и полки тоже
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 70
Размер:	117.6 Кб
ID:	206750  
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 13:25
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
...Могу ли в представленном узле не рассчитывать полку и стенки колонны по прочности и устойчивости...
Вам можно. Все равно не рассчитаете правильно.
Если серьезно, то представленный узел даже без расчетов кажется несуразным. Например размер опорного столика по высоте - там что 1000 тонн поперечки??
Ну и все остальное тоже: болты разбежались редким шагом на километр...и зачем там ребро по стенке вдоль?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 13:59
#126
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если серьезно, то представленный узел даже без расчетов кажется несуразным. Например размер опорного столика по высоте - там что 1000 тонн поперечки??
Да нет, просто с запасом он большим

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и зачем там ребро по стенке вдоль?
Ребро только в местах вертикальных связей, а там где распорки, то там не будет вертикальных ребер, только горизонтальные. Такое расстояние между болтами, чтобы поперечные ребра вварить (сделал максимально допустимое расстояние между болтами по СП "Стальные конструкции"), ведь если уменьшить расстояние между болтами, то такие ребра туда уже не вваришь. А ребра хочу вварить, чтобы не проверять стенку и полку колонны по прочности и устойчивости.

Подскажите, пожалйста, как можно оптимизировать данный узел и сделать его правильным с точки зрения работы?
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 19:31
#127
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалйста, как можно оптимизировать данный узел и сделать его правильным с точки зрения работы?
Сварное сечение допускается использовать?
Покажите расчёт, что по прочности и устойчивости не прошло.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
просто с запасом он большим
Это лишнее.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2018, 16:43
#128
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Сварное сечение допускается использовать?
Сварное сечение не допускается.
Я сделал расчет узла, но он у меня на работе.
Есть уже сечения, которые необходимо использовать. Я сделал общий расчет и стадию П и выдал их. Так что сечения нельзя менять. Теперь необходимо такой жесткий узел разработать в КМ, чтобы он прошел, поэтому я и спрашиваю не подойдет ли такое усиление, чтобы узел прошел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 44
Размер:	136.5 Кб
ID:	206802  
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2018, 19:23
#129
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Основные рёбра, которые должны быть в узле. Верхнее образует крестовину. Её проверять на устойчивость, торцы на смятие. Нижнее конструктивно.
Остальные весьма сомнительны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 55
Размер:	143.4 Кб
ID:	206803  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 13:28
#130
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


3х130=390, а не 130 раз по 3....
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 14:42
#131
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Её проверять на устойчивость, торцы на смятие
Проверка условной стойки (крест) образуемой стенкой и ребром жесткости на устойчивость, а что за торцы на смятие не очень понимаю?
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
3х130=390, а не 130 раз по 3...
Ошибся, я же не выдаю проект
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:15
#132
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)
А можно узнать - откуда такие расчетные длины получились?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:27
#133
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
А можно узнать - откуда такие расчетные длины получились?
Из

Последний раз редактировалось vlasctelin, 11.10.2018 в 15:56.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:51
#134
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Из скада, я просто 1 или 2 комбинации всего считал, там поидее меньше должно было получиться
При расчете пространственной схемы скадовский расчет расчетной длины некорректен. Если же считать по СП, то там есть метод только при ригеле, без фермы. А с коэффициентом 2 не проходит?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 15:58
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
При расчете пространственной схемы скадовский расчет расчетной длины некорректен.
Он корректен, его надо корректно потреблять.
Цитата:
...по СП, то там есть метод только при ригеле, без фермы. ..
ферма=ригель, по критерию J.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 16:27
#136
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
При расчете пространственной схемы скадовский расчет расчетной длины некорректен.
В Роботе я считал расчетные длины. Рассматривал плоские схемы и считал, как в скаде лире и др. расчетных программах
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 06:11
#137
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ферма=ригель, по критерию J.
Покурил форум, действительно так.
Только тогда, наверное, надо ферму еще на Qfic проверять. А эту Qfic добавлять к действующим осевым усилиям в ферме.

Последний раз редактировалось ник25, 12.10.2018 в 06:17.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2018, 07:45
#138
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
надо ферму еще на Qfic проверять
Само-собой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51