выпуск из фундаментной плиты в колонну
olyaamart
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88

Здравствуйте
Проектирую выпуски из фундаментной плиты под колонны. Армирование колонны по расчету 12ф36.
Согласно конструктивных требований двойная длина нахлестки в колонну будет составлять 2х1650=3300мм. Высота колонны 3240мм.
подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить длину нахлестки выпуска из фундаментной плиты в колонну?
Если применить сварку, то мне нужно рассматривать этот пункт из конструктивных требований:
"3.46 Выпуски стержней из фундаментов для устройства сварных стыков с продольной арматурой колонн с помощью ванной полуавтоматической сварки под флюсом выполняются, как правило, на одном уровне. Длина выпусков должна быть не менее Ad стыкуемого стержня и не менее 160 мм; расстояние в свету между выпускаемыми стержнями — не менее 50 мм." ?
как можно обыграть это узел попроще? без использования муфт, а только с использованием сварки?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 27.02.2012 в 16:10.
Просмотров: 24772
 
Непрочитано 27.02.2012, 19:10
1 | #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить длину нахлестки выпуска из фундаментной плиты в колонну?
Рассчитать необходимую длину нахлестки с учетом "недоиспользования" арматуры (СП так и требует)
А можно выпуски сразу сделать арматурой колонны и прям на них ставить хомуты.

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
как можно обыграть это узел попроще? без использования муфт, а только с использованием сварки?
Открываете ГОСТ 14098 и смотрите, что вам подходит.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 08:36
#3
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


[quote=Axe-d;882758] А можно выпуски сразу сделать арматурой колонны и прям на них ставить хомуты.

в каком пункте можно прочитать это?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 08:48
#4
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
в каком пункте можно прочитать это?
Я так понимаю, Вам посоветовали сразу установить арматурные стержни на всю высоту колонны без стыковки. Можно применить пространственный каркас для колонны.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 08:49
#5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


olyaamart, нет прямых запретов. Когда высота конструкции небольшая так и делают.

+ вы что нибудь знаете о рабочем шве бетонирования?
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 09:34
#6
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
olyaamart, нет прямых запретов. Когда высота конструкции небольшая так и делают.

+ вы что нибудь знаете о рабочем шве бетонирования?
рабочий шов - это стык в моем случае между фундаментной плитой и колонной. сейчас разрабатывается раздел на армирование фундаментной плиты. в нем я разрабатываю выпуски под колонну, чтобы их предусмотрели до бетонирования плиты. следующий раздел будет для колонн. если я не буду предусматривать выпуски, то придется в этот раздел включать чертежи на колонны.
при условии что выпуски из плиты будут вариться с каркасом колонны, на какую высоту от поверхности плиты сделать выпуск? длина нахлестки для диам.36 1650. то есть на высоту 1650? а какой длины будет тогда короткий стержень, если мы устраиваем выпуски один длинный, другой короткий?)))
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 09:46
1 | #7
Сергей454


 
Регистрация: 19.08.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 116


150-300мм короче, я так делал, все стоит не падает, не трескается...
Сергей454 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 10:11
1 | #8
dim998


 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 12


12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
dim998 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:22
#9
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
колонна сечением 50х50 с таким армированием получается в цокольном и на первом этаже. выше будет сечением 40х40 с другим армированием. муфты, судя по отзывам, - дорогое удовольствие, боюсь заказчик не согласится(
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 10:45
#10
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


При больших диаметрах нужно деалать выпуски на всю высоту подвала, а лучше сразу на подвал и 1-й этаж (если там тоже этот же диаметр и этаж не сильно высокий). При сквозном армировании двух этажей сразу экономится раматура на нахлестах + упрощается технология + выполняется требования СП по максимальному проценту армирования (заказчик и строители приветствуют такое решение). Единственное что нужно предусмотреть - надежное крепление (анкеровка) нижних концов арматуры в фундаменте (ростверке), если фундамент (ростверк) имеет значительную высоту - то это не проблема. Я имею ввиду не только требование по анкеровке, а еще крепить нужно, чтобы предотвратить наклон арматуры пока стоит без опалубки.

А в спецификации колонн потом будут только хомуты, а выпуски будут служить продольной арматурой колонн.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:50
#11
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
При больших диаметрах нужно деалать выпуски на всю высоту подвала, а лучше сразу на подвал и 1-й этаж (если там тоже этот же диаметр и этаж не сильно высокий). При сквозном армировании двух этажей сразу экономится раматура на нахлестах + упрощается технология + выполняется требования СП по максимальному проценту армирования (заказчик и строители приветствуют такое решение). Единственное что нужно предусмотреть - надежное крепление (анкеровка) нижних концов арматуры в фундаменте (ростверке), если фундамент (ростверк) имеет значительную высоту - то это не проблема. Я имею ввиду не только требование по анкеровке, а еще крепить нужно, чтобы предотвратить наклон арматуры пока стоит без опалубки.

А в спецификации колонн потом будут только хомуты, а выпуски будут служить продольной арматурой колонн.
спасибо)
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:06
#12
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
. Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
А вот это вот, точна не ваша проблема пусть об этом подрядчик думает Сейчас лучше чем муфтовое соеденение не придумаеш точно хотя сам не пробовал использование данной методике Но думаю в следуюшем проекте обязательно применю
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 12:15
#13
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dim998 Посмотреть сообщение
12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
скажите, пожалуйста, где можно скачать каталог и технические характеристики на русском языке муфт Lenton?
какую информацию Вы указываете в чертежах? просто ссылаетесь на каталог, при указании этих муфт?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:08
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


olyaamart, посмотрите СТО 02495307-001-2007 Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах http://dwg.ru/dnl/5040 . Сварные соединения выполняются на нескольких накладках из арматуры протяженными швами. Ванная сварка не нужна. Особо высокая квалификация сварщиков не требуется. Делаете выпуски арматуры из фунд. плиты примерно на 1 м (сварщику удобно работать), ну еще посмотрите, чтобы накладки не лезли друг на друга - это если у вас арматурные стержни уж очень часто стоят (в противном случае делаете стыки вразбежку по высоте стержней колонны).
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:25
#15
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
olyaamart, посмотрите СТО 02495307-001-2007 Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах http://dwg.ru/dnl/5040 . Сварные соединения выполняются на нескольких накладках из арматуры протяженными швами. Ванная сварка не нужна. Особо высокая квалификация сварщиков не требуется. Делаете выпуски арматуры из фунд. плиты примерно на 1 м (сварщику удобно работать), ну еще посмотрите, чтобы накладки не лезли друг на друга - это если у вас арматурные стержни уж очень часто стоят (в противном случае делаете стыки вразбежку по высоте стержней колонны).
большое спасибо!
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:33
1 | #16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Добавлю свой вклад в стыковку на сварке. Сварка на накладках лучше чем в нахлест да дествительно можно и без ванной сварки (так как на строй площадке это невожно получить ванную сварку), использовать лучше в колонах так как в колонах появляется эксцентриситет при установки каркасса друг на друг, вообще то при током количестве стержней не просто нужно а обязательно стыковка в разбежку.
Но думаю что на муфтах стыковка будет лучше
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (10.0 Кб, 669 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:43
#17
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Добавлю свой вклад в стыковку на сварке. Сварка на накладках лучше чем в нахлест да дествительно можно и без ванной сварки (так как на строй площадке это невожно получить ванную сварку), использовать лучше в колонах так как в колонах появляется эксцентриситет при установки каркасса друг на друг, вообще то при током количестве стержней не просто нужно а обязательно стыковка в разбежку.
Но думаю что на муфтах стыковка будет лучше

какое по ГОСТ это сварное соединение? похоже на С21-рн, но у Вас на эскизе показана привариваемая арматура только с одной стороны...
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:49
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
скажите, пожалуйста, где можно скачать каталог и технические характеристики на русском языке муфт Lenton?
Offtop: ЗАО «ПромСтройСевер»
г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 44, офис 45
тел.: (812) 251-99-70 / (812) 251-87-78


Звоните и будьте уверены, что уже завтра они будут у вас в офисе, попросите захватить всю техническую информацию по продукции.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 28.02.2012 в 14:54.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 14:58
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
какое по ГОСТ это сварное соединение? похоже на С21-рн, но у Вас на эскизе показана привариваемая арматура только с одной стороны...
Прочитайте СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах" там и вариант с одной накладкой есть, но (сами понимаете!) - не для диаметра арматуры 36 мм .
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:03
#20
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


всем большое спасибо за помощь!
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > выпуск из фундаментной плиты в колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28