| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.12.2006
подмосковье
Сообщений: 3
|
Получено предписание на установку в помещении приточно-вытяжной вентиляции (в помещениеие выделяется много азона) и кондиционеров. Обратились в 2 организации. Одни предложили 2 кассетных кондиционера, приточную и вытяжную вентиляцию. Другие примерно такую же вентиляцию и 2 сплита по 7кВт , т.е. мощность в 2 раза меньше и соответсвенно все выходит дешевле. Вопрос - а будет ли эта система работать? И вообще можно ли охладить помещение, с 2-3 кратным воздухообменом?
(офисное помещение, 70 кв.метров, стеклопакеты, окна на восток) По упрощенным-укрупненным расчетом выходит, что нужно отвести около 10 кВт тепла, но это без учета вентиляции. И еще вопрос. Пожалуйста скиньте формулу как переводить количество топлива в кКал, а точнее кубометры газа в тепло. Зарание спасибо. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
|
Цитата:
Это я в смысле Азона |
|||
|
||||
Цитата:
Ответ на вопрос, "Будет ли эта система работать? И вообще можно ли охладить помещение, с 2-3 кратным воздухообменом?" Работать скорее всего будет. А вот нормальный температурный режим, это уже по месту смотреть надо! Проще говоря, нормальный проект вентиляции, вашего помещения надо делать.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
как то трудно понять, что вам предложили:
2 сплита по 7 кВт. У кондиционеров есть 2 мощности одна по холоду, другая электрическая. Если у вас 7 электрическая то по холоду раза в 2-2,5-3 больше, т.е. 28кВт по холоду - легко. Если 7 по холоду, то 2 по 7 это 14, а вам нужно удалить 10... чего же вам не хватает? для проверки мощность кондиционера должна быть больще или равна мощности освещения + по 100Вт на человека + мощность от ващей техники... Касательно кратности воздухообмена, еслу у вас есть вредности, то их нужно считать назначать воздух с учетом ассимиляции этих вредностей, но на вскидку ... 2 кратность на встроенную парковку назначается. Есть еще 3 особенность, а как ваши сплиты будут бороться с таким хорошим притоком? они пожалуй надорвутся, может поэтому (предположительно) их мощща до 28кВт доведена? тогда потянут |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2006
подмосковье
Сообщений: 3
|
Спасибо.
Цитата:
[quote="Vlad как ваши сплиты будут бороться с таким хорошим притоком? они пожалуй надорвутся, [/quote] Вот этого я и боюсь. |
|||