Непрочитано 07.08.2015, 07:50 #1
Расстояние в свету между забивными сваями трения
Лопушок
 
Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55

Всем доброго времени суток.
Запроектирован объект (металлокаркас) на свайном фундаменте. Сваи 12м, квадратного сечения 300x300, забивные. Под угловую колонну куст состоит из шести свай (см. вложение).
Подрядчик на данный момент закончил свайное поле, начал заливать подбетонку под плитные ростверки кустов. При забивке сваебойщики сместили сваю (см.вложение).
По проекту расстояние между осями свай 900мм, в свету 600мм. По п.п. 15.5.7 СП 50-102-2003 смещение поперек ряда +- 0.2d =60 мм.
Таким образом, если смещены обе сваи друг к другу вдоль оси 16, минимальное расстояние в свету между ними может быть 600мм- 60мм*2=480мм ? С учетом поворота угловой сваи расстояние замеряется от ближайших друг к другу граней или от середин сторон свай?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 114.jpg
Просмотров: 241
Размер:	70.1 Кб
ID:	154571  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ToLOP39kEik.jpg
Просмотров: 262
Размер:	205.5 Кб
ID:	154572  

__________________
С уважением, Лопушок
Просмотров: 4135
 
Непрочитано 07.08.2015, 07:55
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
учетом поворота угловой сваи расстояние замеряется от ближайших друг к другу граней или от середин сторон свай?
3D от оси сваи
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 08:33
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Заставьте испытать пару свай
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 20:10
#4
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Я бы исключил из расчета грани свай, которые слишком близки друг от друга, то есть проверил ростверк с 4 полными сваями и двумя сваями с 3 рабочими гранями. Причем лучше это сделать за счет подрядчика.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 12:16
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Я бы исключил из расчета грани свай,
Что сделать с несущей способностью под пятой, на сколько делить??? Надо эти две сваи испытать на совместное восприятие нагрузки. Хотя эти сваи после испытания станут жестче, а значит в ростверке момент увеличится
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 12:20
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Под рядовые колонны 2 сваи, а угловые - 6?! Я бы особо не переживал...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 12:52
#7
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Можно вклиниться со своим вопросом в Ваши обсуждения. А сильно может уменьшение расстояния между сваями влиять на несущую способность? И достаточно ли будет динамических испытаний? Просто есть проблема со всем свайным полем. Отклонения практически в каждом ростверке (состоящем из четырех свай сечением 350x350 мм) до 250мм (отклонения свай и по вертикали, и по горизонтали). Ростверки отдельностоящие под стальные колонны. И сколько свай проверять? В каждом ростверке по одной свае?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 12:55
#8
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Что сделать с несущей способностью под пятой
Под пятой оставить как есть. Смысл в том, что раз сваи близко, будут перемещаться совместно с грунтом и сил трения не будет возникать. По-моему, это будет достаточно точный способ.
Испытать, конечно, точнее, но это дольше и дороже, далеко не все на это пойдут.

Цитата:
Под рядовые колонны 2 сваи, а угловые - 6?!
Я подумал, что это под фахверк две сваи. Шесть под угловые это очень здорово, но кто знает какие там грунты и нагрузки.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:02
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
По-моему, это будет достаточно точный способ.
тогда лучше ростверк расчитать на 5 свай,
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:15
#10
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А сильно может уменьшение расстояния между сваями влиять на несущую способность?
Это надо у проектировщиков спросить. Я считаю, что динамики не достаточно, потому, что она покажет несущую способность одной сваи, а вас интересует несущая способность четырех свай, работающих вместе. Это разные вещи.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:21
#11
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Я считаю, что динамики не достаточно, потому, что она покажет несущую способность одной сваи, а вас интересует несущая способность четырех свай, работающих вместе. Это разные вещи.
Тогда каким расчетом это проверить? Или каким способом это можно проверить? Исполнители работ прислали 40 ростверков и практически в каждом ростверке есть сверхнормативные отклонения
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 13:25
#12
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Как я уже тут писал, грани свай трения, которые находятся слишком близко друг к другу, я бы исключил из расчета
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 15:05
#13
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
грани свай трения, которые находятся слишком близко друг к другу, я бы исключил из расчета
Тогда логично исключить из работы грани одной сваи, которые находятся к другой на расстоянии ближе чем 3d? И еще вопрос можно ли это расстояние 3d уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции. Т.е. если допустимое отклонение одной сваи 0,2d=0.2*350=70мм. То если две сваи отклонены на 70мм, то расстояние 3d корректируется на величину 3*D-70*2=3*350-140=910мм?

Последний раз редактировалось Igor1985, 10.08.2015 в 15:11.
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние в свету между забивными сваями трения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расстояние между сваями разного сечения slave_b Основания и фундаменты 21 08.07.2016 10:26
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26