Непрочитано 22.03.2013, 09:38 #1
Крупнопанельные здания: Вертикальный бесшпоночный стык несущих стен на закладных
PuHeL
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20

Здравствуйте. Интересует мнение уважаемого сообщества. 25-эт. дом, вертикальные стыки несущих стен на закладных деталях. Требуется ли обязательная заделка швов раствором 20мм (см. рис) или достаточно учитывать работу только закладных деталей, а растворный шов конструктивно не обязателен? Желательно строго обосновать. Требований ни в Пособии по проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85), ни в ВСН 32-77 Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий, ни в другой литературе я не нашел. В расчете, как правило, вертикальный растворный шов 20мм не учитывается, так как не образует шпонку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел нес.стен.png
Просмотров: 303
Размер:	83.8 Кб
ID:	99348  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел нес.стен гор.png
Просмотров: 271
Размер:	44.4 Кб
ID:	99350  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2013 в 12:07.
Просмотров: 2209
 
Непрочитано 22.03.2013, 11:18
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


чем же вы хотите заделать швы? штукатуркой?
швы должны обеспечивать изоляцию от всех внешних воздействий окр.среды и защиту закладных
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 12:07
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В расчете шов не учитывается, если вопрос об этом. Можно судить тупо по тому, что он не упомянут в том же пособии по жилым зданиям.
Цитата:
2.11. ...
Сдвигающие усилия в вертикальных стыках панельных стен рекомендуется воспринимать одним из следующих способов:
бетонными или железобетонными шпонками, образуемыми путем замоноличивания полости стыка бетоном (рис.11, а, б);
бесшпоночными соединениями в виде замоноличенных бетоном арматурных выпусков из панелей (рис. 11, в);
сваренными между собой закладными деталями, заанкеренными в теле панелей (рис. 11, г).
По поводу заполнения вертикального стыка.
Заделаны эти швы должны быть обязательно, это понятно (требования по звукоизоляции и по "пожарке" (не распространение огня и пр.)).

С позиции конструктива было бы не плохо, если бы данный шов был заделан раствором.
При качественной заделке может и на сдвиг немножко помочь, аналогично при горизонтальных перемещениях панелей.
Но в это с трудом верится.

Из моего опыта.
Вертикальные швы между стеновыми панелями толщиной 20 мм практически не реально качественно заделать.
Были бы скосы (допустим 20 мм с одной стороны шов и 40 мм с другой), ещё можно было бы с монтажников спрашивать.

Пособие по проектированию жилых зданий со мной согласно.
Цитата:
5.73. Для обеспечения требуемой звукоизоляции внутренних стен и их стыков рекомендуется:
проектировать стыки внутренних межквартирных стен профилированной формы в плане, при плоской форме вертикальных торцов панелей предусматривать уплотнение стыков упругими звукоизоляционными прокладками;
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крупнопанельные здания: Вертикальный бесшпоночный стык несущих стен на закладных

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 46 29.08.2023 05:31
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35