Непрочитано 19.07.2018, 10:50 #1
Допустимо ли хранение технической воды в резервуаре на пожаротушение, при совмещенном водопроводе?
Александр Анатольевичъ
 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66

Проектируем водоснабжение поселка. Хотим сделать совмещенный противопожарный с питьевым. Хозяйственно-питьевой расход полностью покрывают скважины, а для запаса на пожаротушение требуется резервуар 100куб.м. Разбор 100 кубов за 48 часов поселок не обеспечит, соответственно, в резервуаре хотим хранить техническую воду из скважины. Вода из резервуара будет поступать через станцию водоподготовки в объединенный водопровод. Насколько такое решение допустимо? Коллега утверждает, что запас на пожаротушение, при совместном водопроводе, должен храниться только в РЧВ, а техническая вода в этом резервуаре не допустима. Несмотря на наличие водоподготовки с ультрафиолетом на выходе из резервуара. Прошу подсказать, кто с таким уже сталкивался
Просмотров: 3559
 
Непрочитано 19.07.2018, 11:25
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Хранить в одном объеме питьевую и техническую воду не допустимо, если из резервуара нет достаточного разбора, то нужно обеспечивать циркуляцию воды с обеззараживанием.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2018, 17:30
#3
Александр Анатольевичъ


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Хранить в одном объеме питьевую и техническую воду не допустимо, если из резервуара нет достаточного разбора, то нужно обеспечивать циркуляцию воды с обеззараживанием.
Она техническая только до водоподготовки.
Такая схема: 2 скважины -> 2 резервуара -> водоподготовка и УОВ, с 2 насосными группами -> закольцованный объединенный водопровод

Насчет циркуляции: я об этом не думал, но идея хорошая. А часто такое применяют на практике?
Александр Анатольевичъ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2018, 12:48
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Чёт я сомневаюсь, что водоподготовка рассчитана на пожарные расходы, каким образом предполагается их обеспечить, если система объединенная, а резервуар расположен до водоподготовки?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2018, 11:52
#5
Александр Анатольевичъ


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Чёт я сомневаюсь, что водоподготовка рассчитана на пожарные расходы, каким образом предполагается их обеспечить, если система объединенная, а резервуар расположен до водоподготовки?
Порядка 5л/с на хозпитьевой, и 10л/с на пожарку. Соответственно, подобрать оборудование водоподготовки на 15л/с.
Александр Анатольевичъ вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2018, 14:41
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Габариты объекта какие? Возможно, есть смысл сделать раздельный водопровод?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2018, 15:06
#7
Александр Анатольевичъ


 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Габариты объекта какие? Возможно, есть смысл сделать раздельный водопровод?
Можно сделать раздельный, вопрос в экономии. Длина водопровода ок.4-5км. Если делаем раздельный, длина трубы по СМР увеличивается в 2 раза.
Александр Анатольевичъ вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2018, 17:48
1 | #8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
Порядка 5л/с на хозпитьевой, и 10л/с на пожарку. Соответственно, подобрать оборудование водоподготовки на 15л/с.
В общем и целом, решение живое, с экономической целесообразностью затрудняюсь.
Резервуар не будет являться РЧВ, поэтому техническую воду в нём хранить можно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 00:36
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,287


В моем хозяйстве сейчас РЧВ на 900кубов с учетом хоз-быта, пр-ва и пожара, по классической схеме - очистка до входа в резервуары. Вода из скважины полный шлак, из известняков - таблица Менделеева в полном наборе. Промывка фильтров каждый день. Пытался с экономить, поколдовать, со временем,но не получилось - коксуются. Засекал по скорости заполнения. Замена засыпки еще то веселое мероприятие. Если это пойло пустить напрямую в резервуары, то я даже не представляю, как часто пришлось бы их чистить и главное каким образом осадок со стен и днища отскабливать. Мы эту воду даже на отделку при СМР, для стяжек под крашенные полы и т.п. не использовали - рыжая с осадком.
А вот если пустить воду по схеме резервуар-фильтры-магистраль, то скорей всего надо делать байпас в обход фильтров - пожарные, если с головой, потребуют. Всякое может на фильтрах произойти - разорвет от давления, ремонтно-восстановительные работы оборудования очень не дешево и т.п.. На станциях водоподготовки в основном один пластик. Ну, а после пожара - промывать общую линию, а жителям рекомендовать индивидуальные фильтры)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.07.2018 в 00:46.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 17:19
#10
ПВК

Водоснабжение.Поставка водоподготовки, насосных станций
 
Регистрация: 14.08.2018
Москва
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
Порядка 5л/с на хозпитьевой, и 10л/с на пожарку. Соответственно, подобрать оборудование водоподготовки на 15л/с.
Не совсем верно, лучше сделать вторую линию "байпас" вокруг ХВП на случай срабатывания пожарки.
Оборудовнаие на 15л/с очень плохо чистит 5л/с. Не обходимо поддерживать рабочий диапазон и объём воды в системе. Иначе вода просто "обойдёт" преграды в виде фильтров и так себе очистится
ПВК вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:54
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Цитата:
Сообщение от ПВК Посмотреть сообщение
Не совсем верно, лучше сделать вторую линию "байпас" вокруг ХВП на случай срабатывания пожарки.
А потом промывать сеть? Более того: не обеспечивать питье на время пожара?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимо ли хранение технической воды в резервуаре на пожаротушение, при совмещенном водопроводе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды lsv_80 Железобетонные конструкции 9 12.09.2016 13:54
Как определить вакуум в резервуаре для воды? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2016 08:59
Расчет воды на пожаротушение LLEXA Технология и организация строительства 9 10.06.2013 10:15
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42