| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды

Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2016, 17:55 #1
Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды
lsv_80
 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27

Здравствуйте!
нужна помощь-) есть монолитный резервуар для воды , стенка 250 мм., внизу просверлили отверстие диаметром 200 мм.. и его нужно заделать, так как не в том месте сделали его!
помогите разработать узел срочно!
спасибо-))
Просмотров: 1638
 
Непрочитано 08.09.2016, 19:17
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Отверстие чем сделано? Трубка какая-нибудь заложена была или перфоратором продолбили?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 19:18
#3
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


просто перфоратором продолбыли
lsv_80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 19:21
#4
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


вот фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 167
Размер:	160.1 Кб
ID:	175869  
lsv_80 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 20:33
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Какой-то странный перфоратор был
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 20:37
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
помогите разработать узел срочно!
обычная бетонная пломба с любым гидростопом
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 21:28
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Пломба из анкеровочного раствора (ремсмесь), например LITORAPID FLUID. Со стороны воды - можно слой гидроизоляционной смеси для бассейнов (например ELASTOCEM MONO (Litokol) - не реклама, недавно сам в проекте применял ). А можно и без г.и. смеси, зависит от того, как гидроизоляция всего резервуара сделана.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 09:53
#8
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


При этом желательно, что бы поверхность бетона была не гладкая, очищена от грязи и пыли и влажная перед заливкой. Можно использовать специальный праймер для улучшения сцепления бетонов. В принципе , как сказано выше любой граут с компенсацией усадки, но если жарко все равно требуется уход , что бы не возникли трещины.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 12:03
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
При этом желательно, что бы поверхность бетона была не гладкая, очищена от грязи и пыли и влажная перед заливкой.
ну "насечь-продуть-промыть" вещь-то стандартная
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 13:54
#10
lsv_80


 
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 27


всем спасибо за информацию!

а если уже в отверстие вставлена металлическая гильза? гильзу выбить и заделать отверстие как вы советовали ранее?
lsv_80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Водопонижение (дренаж) или откачка воды из подвала? tuffus1 Водоснабжение и водоотведение 7 03.01.2015 18:57
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25