Ув. Дмитрий принцип вашего расчета приведенного модуля упругости плит перекрытия по двум направлениям предельно ясен. Есть два вопроса:
1. Почему в формуле определения погонной жесткости присутствует (1-V^2) и почему только для полок приведенного сечения 2. При этом способе назначения жесткости сборных плит перекрытия для моделирования диска необходим учет швов между плитами. Можно ли каким-то образом это учесть без задания объединения перемещений? (интересует поведение перекрытия при сейсмических воздействиях). В книге Егупова читал про рекомендации ЦНИИСКа по учету сборности перекрытия уменьшением его жесткости в 15 раз. Однако этот подход мне кажется не целесообразным... Может для первой прикидки и можно, но как-то стремно... И по ходу мысли появился еще вопрос. Необходим ли учет неупругих деформаций бетона и что он дает
__________________
http://alex-chernega.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Коллега, 10.09.2009 в 12:50. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Дмитрий, по поводу поста 28, у меня недопонимание - на первой схеме написано ".. в поперечном направлении (y)" все же, думаю, в продольном, но относительно оси Y, т.е. принимается величина Ey.red, со второй аналогично.
|
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
поделитесь пожалуйста ссылкой
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Отсканировал книгу.
http://yadi.sk/d/GTbNugHR32bwN
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.03.2007 12:37 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |