| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм?

Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2009, 19:01 #1
Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм?
HEVOD
 
Пермь
Регистрация: 26.10.2006
Сообщений: 34

Заказчик настаивает на необходимости проведения радиоскопического анализа металлических сварных стропильных ферм. Насколько я знаю и понимаю, такой анализ в большинстве своем проводится для сооружений с высоким давлением (трубопроводы, резервуары и т.д.) и машиностроении (самолеты, корабли, подлодки и т.д.). Как обосновать Заказчику нецелесообразность этого анализа?
__________________
не может быть?!..
Просмотров: 13478
 
Непрочитано 02.12.2009, 19:16
#2
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


если есть стыковые сварные швы, работающие на растяжения и запас по ним минимальный.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 19:24
#3
HEVOD


 
Регистрация: 26.10.2006
Пермь
Сообщений: 34
<phrase 1=


А есть нормативная документация, где об этом четко сказано?
__________________
не может быть?!..
HEVOD вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 19:24
1 | #4
Limal


 
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 66
<phrase 1=


См. ГОСТ 23118 п. 4.10.6 и п. 5.7.4.1.
А также примечание о виде контроля сварных швов должно быть указано в проекте КМ.
Limal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 06:06
#5
HEVOD


 
Регистрация: 26.10.2006
Пермь
Сообщений: 34
<phrase 1=


Забыл добавить - это обследование существующих ферм, проекта нет. Визуально трещин в сварных швах нет.
__________________
не может быть?!..
HEVOD вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 15:26
| 1 #6
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


А заказчик за такой анализ заплатит дополнительно? Если ДА, то о чем разговор? Делайте. А если не заплатит, пойдет-ли такая бесплатная проверка вам в зачет на репутацию? Если ДА, делайте
Vova вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 16:18
#7
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Заказчик настаивает на необходимости проведения радиоскопического анализа .... Как обосновать Заказчику нецелесообразность этого анализа?
Никак. Это требование заказчика. Рынок.
По какому НД изготовлены МК. Смотрите там требования к контролю.
Цитата:
См. ГОСТ 23118 п. 4.10.6 и п. 5.7.4.1
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
Если МК изготовлена по нему, то он не отменяет контроль.
Цитата:
это обследование существующих ферм
Т.е. хотят реализовать, что-то древнее. Я бы (как заказчик), то же требовал дефектоскопии.
Dima888 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 17:07
#8
HEVOD


 
Регистрация: 26.10.2006
Пермь
Сообщений: 34
<phrase 1=


Что значит "реализовать"? Фермы стоят в здании уже лет 30 и никто их не будет снимать
__________________
не может быть?!..
HEVOD вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 17:13
#9
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


HEVOD
Цитата:
Фермы стоят в здании уже лет 30...
Dima888
Цитата:
...Я бы (как заказчик), то же требовал дефектоскопии.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 17:18
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Угловые швы никакой радиодефектоскопии не подлежат. Измеряются катеты, собираются нагрузки, рассчитывается. Почитайте книги по обследованию - их в dnl море.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 17:40
#11
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Угловые швы никакой радиодефектоскопии не подлежат.
Вид НК – радиационный. Куда входят несколько методов: радиографический, радиоскопический, ионизационный, … . Угловые швы светят этими методами.
Либо применить УЗК. Пусть будет эхо-метод - самый распространенный.
Цитата:
Измеряются катеты, собираются нагрузки, рассчитывается
Это хорошо. Но то, что на бумаге и в металле иногда бывают отличное друг от друга. (Как говорят в Одессе – две разные вещи). Для этого применяют дефектоскопию. Тем более в обсуждаемой теме – 30 лет (а то и больше) объекту. Что было за это время?
Цитата:
Почитайте книги по обследованию - их в dnl море
И не только читаю, но и обследую.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 18:03
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Угловые швы ферм, работающих на статическую нагрузку никто не светит. Пробы металла берут (на предмет, чтобы сталь не кп). Швы отбивают от шлака и замеряют катеты. Осматривают визуально фасонки на предмет трещин. При статической нагрузке, и соотв. СНиП стали дефекты швов никакого влияния на прочность не оказывают. В чем лично можно убедиться испытаниями на разрыв соотв. образцов.
Процедура и состав обследования регламентируется нормативными документами. Скушно тут их все перечислять. Если заказчик настаивает на каких то экзотических приментительно к данному случаю методах - пусть оплачивает отдельно (или предъявит нормативный документ, а вы его ткнете носом - для чего и к чему он относится). А то, может ему еще Глобу нанять для составления гороскопа на каждую ферму.

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.12.2009 в 18:17.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 18:30
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Внесу свои 5 копеек.
По действующему нормативному документу
СП 53-101-98 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
угловые швы ферм необходимо проверять двумя методами (на выбор) 1.Ультразвуковой (ГОСТ 14782)
2.радиографический (ГОСТ 7512)
эти швы соединяют элементы первой группы с основными элементами конструкции относящейся ко 2-й группе. Но это при изготовлении, как при обследовании сказать затрудняюсь.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 18:35
#14
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Вот он на всякий случай. При обследовании, если сертификаты на конструкцию имеются - то даже брать металл на пробы не нужно.
Вложения
Тип файла: zip СП 53-101-98.zip (244.9 Кб, 541 просмотров)

Последний раз редактировалось ETCartman, 03.12.2009 в 18:41.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 08:13
#15
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


странный заказчик у вас, сам хочет лишние деньги потратить, нет оно конечно можно побаловаться всякими сложными методами контроля, магнитопорошок или ренген...Offtop: оно конечно Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?....
Из пушки по воробьям.
Если фермы нагружены только статикой, да еще и простояли уже 30 лет...достаточно визуально осмотреть все швы и элементы, посмотерь коррозионный износ, и если всё нормально (вероятность 99%) допустить к дальнейшей эксплуатации.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 08:20
#16
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Визуально тоже спорно. Классическая схема обследования - замер всех швов и сечений, расчет швов, элементов и стыков. И если говорить за вероятность хрупкого (для чего и делается дефектоскопия) - то это соответствие стали.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 08:29
#17
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Визуально тоже спорно. Классическая схема обследования - замер всех швов и сечений, расчет швов, элементов и стыков. И если говорить за вероятность хрупкого (для чего и делается дефектоскопия) - то это соответствие стали.
Всех!, насколько я помню, в пособии по обследованию металлических конструкций фигурирует цифра 10%! Это относиться к инструментальному контролю сварных швов и основного металла(сечений) элементов. если все швы мерить - это ж титаническая работа! представьте себе: вчера был на объекте 110 осей металлокаркас, этож сколько лет бы ушло на инструментальный контроль 100% швов....там даже 10% ито на месяцы работы...так что...везде нужен индивидуальный подход!
З.Ы. : Спасибо за скан!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 08:42
#18
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


У нас обычно замеряются все швы и элементы (при полном обследовании, не экспертной оценке). Если как вы говорите - осмотреть все, так вот заодно и осматривается. Один чел идет по поясу со штангенциркулем, отбивает шов и замеряет; другой с карандашом и бумажкой внизу записывает: "восемь сто пятьдесят обушок, семь восемьдесят перо, катет не обварен". Так все швы, все фермы, кроме ненагруженных. Исключение могут составлять крайние и по темп. швам (и то раз прокололись на такой, теперь стараемся обследовать).
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 08:49
#19
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Если так, подскажите сколько времени у вас уходит на обследование допустим 10 ферм? и сколько примерно это стоит? По моему мнению это совершенно бесполезная работа, при простом обследовании есс-но, конечно при авариях это необходимо, как необходим и неразрушающий контроль швов и элементов. Но при плановых рутинных обследованиях..????..ух... меня аж покоробило как представил какая это трудоёмкость!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 09:28 Как обосновать Заказчику нецелесообразность этого анализа?
#20
ALL


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 43


Предоставить ему расчет стоимости контроля.
Радиографический контроль применяется для любых швов: стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных. Но вот для старых конструкций его применять нецелесообразно.
Такой контроль хорошо выявляет объемные дефекты, которые в будущем могут дать начало трещине и привести к разрушению конструкции.
Если конструкция простояла столько лет, то значит больших дефектов не было. Если заказчик опасается наличия трещин, то радиографический контроль выявляет их только в случае, если плоскость трещины совпадает с лучом источник -пленка). Трещины, которые отклоняются от этого луча примерно на 10 градусов в ту или иную сторону, выявлены не будут.
Для поиска трещин нужно использовать ультразвук.
Схема работ примерно такая:
- Визуальный контроль
- Зачистка подозрительных участков от краски, ржавчины
- Ультразвуковой контроль подозрительных участков.
ALL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46