| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство шва бетонирования для 2-х балок

Устройство шва бетонирования для 2-х балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2015, 11:55 #1
Устройство шва бетонирования для 2-х балок
ksv87
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 10

Доброго времени суток!
Хочу посоветоваться с назначением шва бетонирования для варианта с 2-мя балками. Обе балки неразрезные, пересекаются на колоннах (растяжение в верхних зонах). Шаг колон 5 м. Правильно ли выполнен шов бетонирования? Может ли бетонирование таких балок выполняться без остановок? Я так понимаю все зависит от опалубки.
Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 180
Размер:	58.6 Кб
ID:	143038  

Просмотров: 2077
 
Непрочитано 03.02.2015, 14:07
#2
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Опустите балку на 150 мм вниз и не будет проблем.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 15:46
#3
ksv87


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 10


Опустить вниз не получиться. Есть ограничения по высоте (проемы).
ksv87 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 16:06
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Высоту сечения пониже арматуру побольше
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 16:12
#5
micle


 
Регистрация: 03.12.2014
Сообщений: 31


поднимите балку вверх на 150.. что там за нагрузки, если балка 500х800 нужна на 5 метровом пролете? ну и в 500 мм ширины можно установить много арматуры, как igr советует
micle вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 16:14
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


шириной добери... плита походу адская 400 ? Чтож это там такое на ней? Может проблема в расчетах?

Последний раз редактировалось Vlad_2013, 03.02.2015 в 16:51.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 16:21
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно с плитой объединить тавровое сделать
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 09:06
#8
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


горизонтальные швы в балках делать нельзя
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 10:54
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Кто сказал что нельзя?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 11:03
#10
ksv87


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 10


На второстепенную балку 500х400(h) укладываються пустотки (параллельно главной). Пролет второстепенной 6 м. Главная балка несущая примерно 60 т\м (кирпичные стены 3-10 эт). Архитектуру уже менять нельзя! Стержни арматуры на рисунке - для наглядности. Проблема в малой высоте этажа. Отметка низа балки 2,2 м от пола.
ksv87 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 11:10
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Дали же уже советы что делать. Еще один - сделайте жесткую арматуру
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 12:09
#12
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Кто сказал что нельзя?
СП 70.13330.2012 п. 5.3.10
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 13:57
#13
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от ksv87 Посмотреть сообщение
Главная балка несущая примерно 60 т\м (кирпичные стены 3-10 эт)
Что это у вас за схема то такая )) Ничего не понятно, пустотки монолит кирпич офигенный. Т.е. у Вас литая пространственная рама с сборным перекрытием и кирпичным заполнением? Просто если вы выпячиваете балку вверх, а какже полы? Если же в даннм месте стена, то и залейте стену. Без схемы не понятно.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2015, 14:14
#14
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Не вижу проблемы. Можно замонолитить все сразу. Высота 150 не выдавит нижележащий бетон. Сколько раз делали и повыше.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2015, 11:26
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен); ПО согласованию с проектной организацией, можно шов и так делать, лишь бы усилия воспринимвлись швом
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство шва бетонирования для 2-х балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Устройство шва бетонирования в месте максимальной поперечной силы. (сопряжение стены и подошвы) Skovorodker Железобетонные конструкции 12 08.10.2014 17:12
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой kmm_pnz Железобетонные конструкции 5 02.11.2012 10:18
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16