| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах

Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2015, 09:33 #1
Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах
metalirk
 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173

История такая: было возведено 2 этажное здание, возведено так себе. Фундамент - сваи диаметром 160 (при таком диаметре правильнее именовать буроинъекционные видимо) в обсадной трубе. Свай очень и очень немного, нагрузки на сваю по 40-50т. Опираются сваи на крупнообломочный грунт (валунно-глыбовый грунт с супесчаным заполнителем), ниже него через 1.5м - гранит, выше - ил. В геологии из свойств несущего слоя дано только R - 900 кПа. При таком R каждая свая несет что-то около 1.2т. Заказчику сразу же было предложено делать новые сваи, которыми доходить до гранита, что его не обрадовало. Поэтому начались прения над геологией. Как выяснилось R назначено так, потому что "всегда так писали" и в процессе разговора со специалистом уменьшилось до 600кПа... Реальны ли вообще такие цифры для валунного грунта? Как их можно подтвердить (опровергнуть) кроме испытаний натурной сваей и штампом? (Стат.зондирование делать не соглашается никто, говорят "зонд сломается"). И как можно определить R по п. 7.2.7 СП 24.13330.2011, если всё зависит от угла внутреннего трения, а по СП 11-105-97 геологи его определять не должны для крупнообломочных грунтов.
Просмотров: 7845
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:09
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,371


1. Бурить надо до скалы раз осталось 1.5м. Еще хорошо бы в нее заделать. Это вообще не вопрос - буровую поставить соответствующую. Способ бурения: шарошечное, долото, роторное. Для ф160мм можно поставить УГБ-50, ЛБУ-50, РБУ все на автоходу. Не надо будет гадать. Не большое будет удорожание, за то головную боль уберете и сроки по прениям сократите))))).
2. Подтвердить ни как. Геофизика, а потом долго гадать по привязке R к характеру грунта. В одном месте 600 в другом 500. Или испытывать через одну)))).
3. При нагрузке на сваю ф160мм в 40-50тн пусть и в обсадной трубе, прочность ствола сваи на изгиб проверялась? Ведь она (свая), у Вас, проходит через илы. Грубо сверху шарнир (может заделка) - снизу заделка, а то и тоже шарнир если "хорошо" в скалу не защемите....
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:07
1 | #3
msiar

Разработчик
 
Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66


Правильно предложили заказчику, что сваи доводить до скалы. Крупнообломочные грунты являются плохими для свай трения, несмотря на высокую R. Даже если R>600кПа.
У нас случилось и такое, что при установке свай вплоть до скалы, происходила осадка и перекос ростверка. Правда, я всё списал на сезонное замораживание-оттаивание грунтов. Потому как грешить на деформации свай и скалы было бы большой неразумностью. А в илистом грунте свая вообще не работает. Её ушатает время.
msiar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 13:19
#4
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


1. Так определяющее условие задачи "было возведено". Поэтому бурить до скалы видимо придется уже новые сваи, проходя ростверк...
2. Меня вообще порядок цифр 500-900 смущает, потому как
Цитата:
"Расчетное сопротивление скального грунта R для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и малосжимаемые грунты, следует принимать R = 20 000 кПа."
3. Длина свай около 3,0м, заделка по обоим концам, поэтому она как раз в пределах 50т несет.
Проблема в том, что без достаточной инфы по геологии сказать достоверно сколько несет свая затруднительно, если вообще не невозможно. А какой геологией можно получить характеристики - неизвестно...
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:15
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Это реконструкция? Внутри существующего здания хотите что-то поставить тяжелое? Опишите поподробнее задачу и геологию
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 14:20
#6
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Это существующее здание,которое не несет. Не несло оно уже на этапе проектирования предыдущими конструкторами... Геология: насыпные (0,2м),ил (3,0м),валунный грунт с R 900кПа (1,5м), гранит с R 150 МПа
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:15
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


То есть здание построили, оно поползло и пациент требует лечения.
А каким буром собираетесь валунные грунты проходить? Алмаза не напасетесь, фундамент золотой получится. Сваи делать принципиально?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:33
#8
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Именно так.
Давление под подошвой около 5т/м2, илы имеют Il=3.33 (!) и пористость 1,144, так что фундаменты на естественном основании не рассматриваются мною вовсе... Вода стоит выше отметки фундаментной плиты на 1.0м
metalirk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 16:10
#9
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Итак, история имеет продолжение: этап преодоления психологических барьеров в устройстве нового свайного основания был успешно пройден. Согласованы были сваи 325мм с неизвлекаемой обсадной трубой, длина свай, как выяснилось, достигает 6,4м (с учетом заделки в скалу на 0,6м). Далее производитель работ заявил о невозможности исполнения свай такого диаметра в стесненных условиях (высота 6м, "комнаты" по 6,5х9м). Теперь нам предложены сваи диаметром 146мм (!) но большим (раза в 2-2.5м) количеством. На несущую способность железобетонной сваи по материалу рассчитывать уже не приходится, вся надежда на саму трубу, которая бывает с весьма приличной стенкой. Но вот вопрос: заделается ли в скалу такая спичка? Нагрузки планируются уже по 20-25т. Ростверк на продавливание при заваренном конце проходит, проблемы с коррозией вроде решаемы, однако решение само по себе для меня остается сомнительным...
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 08:45
#10
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Если уже существующие сваи выполнены с одинаковой величиной заделки в крупнообломочный грунт, то такие сваи d160 (маловат конечно диаметр) вполне могут обеспечить расчётную нагрузку 40-50тс по грунту. Это при условии качественного их изготовления (ели нет брака).
Было бы рационально провести статические испытания например 3х свай из уже изготовленных. Локально разбить ростверк у испытываемых свай, и передать нагрузку на них зацепившись за ростверк + с использоованием грузов.
Существует вероятность, что данные мероприятия позволят избежать работ по устройству новых свай.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 13.05.2015 в 09:00.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 16:15
#11
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Дело в том, что характеристики этого крупнообломочного грунта представлены такие, что несущая способность их в районе 1,2т. Испытания одной сваи стоят порядка 1млн, заказчику предлагались испытания, но его отпугивает возможность того, что испытания подтвердят теорию и придется платить и за испытания и за новые сваи. Тем более геологи по этому объекту пророчат, что так оно и будет.
p.s.: заделка везде разная, грунты шли под приличным углом, а сваи все выполнялись одной длины. Вообще есть сильное подозрение, что часть свай не дошла даже до крупнообломочного грунта.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 16:55
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Испытания одной сваи стоят порядка 1млн
Для одной сваи не многовато ли?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 16:57
#13
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Ну рынок такой, увы... Инфа от заказчика по другому объекту, думаете врёт?

Да ладно, я уж там со всем смирился, рукой махнул, перекрестился... Вы мне своё мнение по поводу свай из трубы 146мм приоткройте, пжлст

Последний раз редактировалось metalirk, 13.05.2015 в 17:03.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 21:21
#14
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Да уж цены)) даже стыдно стало за какие копейки мы работаем.

Ну 146мм для коротких свай на мой взгляд вполне нормально. Только как армировать их собирается подрядчик? наверное отдельными стержнями... что при слабых грунтах вверху на мой взгляд не есть гуд. лучше бы диаметр побольше и каркас пространственный.

Да, не досмотрел, сваи в неизвлекаемой обсадной трубе. Конечно не фонтан с экономической точки зрения)), но как вариант для стеснённых условий вполне.

Последний раз редактировалось _Oleg_, 13.05.2015 в 21:37.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 21:34
#15
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Так я думаю, что в этом случае армирование и вовсе излишне: стенку трубы потолще и бетонную пробку в пяту.
Вот только сваи усиливающими никак назвать не могу,существующие сваи погружены как попало и даже в силу более "мягкого" грунта основания по сравнению с гранитом в работу не включаются, а о плите, плавающей на иле и вовсе говорить не приходится... А длина новых свай по 6,4м получается в отдельных случаях. Так что мы имеем полноценное новое свайное основание из труб приличной длины...
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 21:40
1 | #16
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Так что мы имеем полноценное новое свайное основание из труб приличной длины...
да, согласен. Про усиление я был не прав.
Полость труб заполнять бетоном и можно для перестраховки на коррозию один стержень арматурный внутрь ставить.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 08:12
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Полость труб заполнять бетоном и можно для перестраховки на коррозию один стержень арматурный внутрь ставить.
Один стержень?
Достаточно заполнить пескоцементом. Получатся металлические сваи. Способ погружения какой? Давить?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 08:29
#18
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Один стержень?
Почему нет?))) Стоимость арматуры ничтожна в сравнении со всем остальным а так дополнительная страховка от коррозии трубы.
Цитата:
Достаточно заполнить пескоцементом. ....Давить?
Пескоцементом не получится, т.к. в скалу собираются забуриться и вода высоко. И продавить крупнообломочные явная проблема даже для столь небольшого диаметра

Последний раз редактировалось _Oleg_, 14.05.2015 в 08:54.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 11:15
#19
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Способ погружения какой? Давить?
Со слов строителей: под трубой бур с диаметр трубы, одновременно с буром погружается труба, затем каким-то образом через трубу бур извлекается, а труба остается.
metalirk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 13:59
#20
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Да уж цены)) даже стыдно стало за какие копейки мы работаем.
Похоже действительно имела место дезинформация со стороны заказчика в прошлый раз, в этот раз порядка 70 за сваю просят
metalirk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? Alex.kh Основания и фундаменты 7 30.01.2015 10:22
В каких грунтах нельзя устраивать буронабивные сваи космосрейн Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 11.12.2014 15:39
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 8 13.02.2014 18:02
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43