Непрочитано 17.11.2016, 18:34 #1
Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м?
iosif
 
ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125

Считал в NormoCAD несущая способность висячей забивной сваи, погружаемой без выемки грунта
Нормальная сила примерно 300 т
Глубина погружения 60м.
В ходе расчета программа выдает ошибку о том. что он не может рассчитать глубину погружения более 35м. В СНиП-е ТАБЛИЦЕ 7.1 МАксимальная глубина погружения на самом деле до 35м.

Вопрос: Как считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Последний раз редактировалось iosif, 18.11.2016 в 23:15.
Просмотров: 2599
 
Непрочитано 18.11.2016, 09:16
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от iosif Посмотреть сообщение
Как считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м
Послойным суммированием по СП 24.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 09:55
#3
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


А как найти f и R грунта ниже 35 м?
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 09:57
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Постоянные, как для 35 м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 10:26
#5
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


Ниже 35 м R может быть постоянным. А f не может. Он должен увеличиваться для каждого слоя ниже. Поскольку я так понимаю. Может и не так.((((
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 10:33
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вероятно не значительно.
Вложения
Тип файла: docx 3.docx (322.4 Кб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 18:29
#7
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


Где то читал, что ниже 35 м для каждого слоя fi= kf*f35. Kf=??? Там для разных грунтов разная. Помоему какой то ВСН был. А СП 24 не распрастраняется для сваи погружаемые ниже 35м
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 22:34
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


iosif
Случаем, не стальную ли трубу с открытым концом погружаете ?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 23:07
#9
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


да диаметром 530х16.
грунт с показателем текучести 0,37. предварительно должен нести 300тонн. но всн не помню
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 23:14
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


530.. хм не тонковата ли свая для такой длины, у 530 можно и конец "закрыть" а то начнутся мысли про грунтовое ядро (или его отсутствие) и его работу в забое сваи. Умные люди для свай из труб с открытым концом рекомендуют вводить для расчетного сопротивления под концом сваи коэфф, 0.5, а к трению по боковой поверхности коэфф 0.43. Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м. Все одно несущую способность такой длиннющей сваи надо подтверждать статическими испытаниями.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 23:27
#11
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


Я вроде бы предварительно расчитал fi для слой ниже 35 м. Но это надо уточнить по всн
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Последний раз редактировалось iosif, 19.11.2016 в 00:05.
iosif вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 23:33
#12
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


предварительно получается примерно так. но там слоя по 4м для fi.

----- добавлено через 24 сек. -----
[quote=Cfytrr;1591168] Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м.

здесь разрешите не согласиться с Вами. Ниже 35м только R принимается как 35м. А Fi существенно увеличивается за каждом слоям.
Вложения
Тип файла: pdf JQOL7061.pdf (612.5 Кб, 34 просмотров)
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Последний раз редактировалось iosif, 18.11.2016 в 23:50.
iosif вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 10:21
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от iosif Посмотреть сообщение
А СП 24 не распрастраняется для сваи погружаемые ниже 35м
А чё в табл. 7.2 написано > или равно 35 м?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 10:32
#14
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


а нормкад и нормы, реализованные в нем, предназначены для расчета таких свай??
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 11:01
1 | #15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А чё в табл. 7.2 написано > или равно 35 м?
ИМХО, я всегда считал считал, что если в таблице написано "при A>=1 принимать Б=0" это значит что при А=10 Б=0. Это значит , для грунтов ниже 35 метров принимать значения как для 35 метров и для таб 7.2 и таб. 7.3.

Статья полезная к прочтению:
Расчет свай с открытым нижним концом.pdf
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.11.2016 в 11:15.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 12:00
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Это значит , для грунтов ниже 35 метров принимать значения как для 35 метров и для таб 7.2 и таб. 7.3.
А как ещё?

В Изменении 1 удаляется общее понятие сваи-оболочки (только ЖБ) и добавляется раздел про сталь. сваи, со всякими там коэф-ми.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 12:58
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
добавляется раздел про сталь. сваи, со всякими там коэф-ми.
Смотрю, актуализированную редакцию СП 24.13330 и не вижу там ничего нового про стальные сваи, ткните носом в пункт
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:11
1 | #18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Так я ж пишу...В Изменении 1..
Вложения
Тип файла: docx 4.docx (288.6 Кб, 20 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 13:27
#19
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


В сп 24 про это ничего не написано!!!!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr
А чё в табл. 7.2 написано > или равно 35 м?
ИМХО, я всегда считал считал, что если в таблице написано "при A>=1 принимать Б=0" это значит что при А=10 Б=0. Это значит , для грунтов ниже 35 метров принимать значения как для 35 метров и для таб 7.2 и таб. 7.3.

Статья полезная к прочтению:
Очень полезная статья.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.jpg
Просмотров: 31
Размер:	190.7 Кб
ID:	179425  
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? Сергей Юрьевич Технология и организация строительства 15 11.02.2013 16:55
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. B0RGiR Основания и фундаменты 3 14.09.2011 11:38