Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м?
ГТС
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 2599
|
|
||||
ГТС Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125
|
Где то читал, что ниже 35 м для каждого слоя fi= kf*f35. Kf=??? Там для разных грунтов разная. Помоему какой то ВСН был. А СП 24 не распрастраняется для сваи погружаемые ниже 35м
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
|||
|
||||
530.. хм не тонковата ли свая для такой длины, у 530 можно и конец "закрыть" а то начнутся мысли про грунтовое ядро (или его отсутствие) и его работу в забое сваи. Умные люди для свай из труб с открытым концом рекомендуют вводить для расчетного сопротивления под концом сваи коэфф, 0.5, а к трению по боковой поверхности коэфф 0.43. Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м. Все одно несущую способность такой длиннющей сваи надо подтверждать статическими испытаниями.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
ГТС Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125
|
предварительно получается примерно так. но там слоя по 4м для fi.
----- добавлено через 24 сек. ----- [quote=Cfytrr;1591168] Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м. здесь разрешите не согласиться с Вами. Ниже 35м только R принимается как 35м. А Fi существенно увеличивается за каждом слоям.
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 18.11.2016 в 23:50. |
|||
|
||||
ИМХО, я всегда считал считал, что если в таблице написано "при A>=1 принимать Б=0" это значит что при А=10 Б=0. Это значит , для грунтов ниже 35 метров принимать значения как для 35 метров и для таб 7.2 и таб. 7.3.
Статья полезная к прочтению: Расчет свай с открытым нижним концом.pdf
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.11.2016 в 11:15. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Смотрю, актуализированную редакцию СП 24.13330 и не вижу там ничего нового про стальные сваи, ткните носом в пункт
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
ГТС Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125
|
В сп 24 про это ничего не написано!!!!
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? | Zloy | SCAD | 21 | 11.05.2012 11:31 |
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом | miletoda | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.01.2012 17:27 |
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. | B0RGiR | Основания и фундаменты | 3 | 14.09.2011 11:38 |