Помогите определить ток нагрузки
заведующий хозяйством
Москва
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 8213
|
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Если однофазная нагрузка будет более-менее равномерно распределена между фазами : кабель сечением 6 мм.квадратных при длине до 100 м , при большей длине сечение необходимо увеличить , автомат 40 А (при неравномерной нагрузке между фазами , ток автомата необходимо выбрать по максимально загруженной фазе). При большом разбросе мощностей между фазами , сечение кабеля необходимо увеличить .
|
|||
|
||||
заведующий хозяйством Регистрация: 27.10.2011
Москва
Сообщений: 15
|
Длина магистрали до ГРЩ 50м.
Мощности раскидаем равномерно по фазам (примерно по 7 кВт на фазу). По ПУЭ предпологали кабель КГ4х10мм. (на 50А), но по цене выбрали АВВГ4х16мм. (на 55А). Считали по формуле P=3UфIфcosф получается примерно 30А. ТОК смотрели по таблице ПУЭ для одного трёх жильного кабеля. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я грубо всегда считаю ,если по быстрому надо прикинуть и не вдаваться в такие подробности как cosФ, Кс и пр.: по 380 умножаю мощность на 2 получаю ток, если по 220 - то умножаю на 5.
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Если автомат в ГРЩ на 40А, то нужно, чтобы кабель как минимум 57А держал, иначе по условию соответствия защиты и линии не проходит. Или тогда считать ток однофазного КЗ в линии и смотреть время отключения.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Это 20 кВт устнановленная. А может там 5 кВт расчётная? Там и 4 мм2 хватит(но нужно 5 жил). Если 4-х жильный кабель, то всё равно придётся тащить минимум 16 мм2 алюминий(или 10 мм2 медь)
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Если в ГРЩ 40А, то вводной в ЩС по селективности должен уже быть на 32А, и кабель тоже соответственно выбирается из условий что 32А автомат, ну и потери посчитать.
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Это проверка на соответсвие сети и защиты, при этом доп. ток кабеля должен быть не менее тока трогания расцепителя автомата, который составляет 1,35Iном.расц.
Учите матчасть
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
от fenix
Цитата:
читаем внимательно ГОСТ Р 50571.5-94, ГОСТ 30331.5-95, МЭК 364-4-43-77 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока Цитата:
теперь ПУЭ... Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 12:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Это точно. Не сразу, но сгорит
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 14:43. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Цитата:
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
пост №5
Цитата:
Цитата:
С какого перепугу для автомата 40 А выбирать кабель на 57 А? На основании чего? И откуда 1,35хIном? И если разговор пошёл и про защиту от КЗ, то почему только однофазное КЗ? Нужно от 1,2,3 фазных защищать... Какая то каша-малаша
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 15:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Мы получаем расчётную мощность-> Расчётный Ток-> Выбираем Автомат в ЩС(в том числе по условиям селективности с автоматами на щите)-> Выбираем кабель -> Выбираем автомат в ГРЩ-> Проверяем защиту от КЗ-> Не проходит -> Меняем кабель (сечение больше)-> Проверяем->Если не проходит, то меняем всю схему нафиг. Я тут пропускаю всякие там потери-падения-напряжения, выбор аппаратов по стойкости к КЗ, проверку на возгораемость при действии резервной защиты(на энергетических объектах согласно дремучему циркуляру) и т.д. и т.п. В данном случае мы не защищаем кабель от перегрузки (или всё таки защищаем? Топикстартер знает точнее какие там условия). Мы его выбираем. Автомат в "голове" должен защищать от КЗ, от перегрузки защищать нужно не всегда (см. ПУЭ). Другое дело что нам нужно согласовать защиты вышестоящего и нижестоящего аппаратов. Они должны быть или одинаковы или в голове должно быть больше. Я вообще могу выбрать автомат без теплового расцепителя. Наша задача спроектировать установку так, что-бы в кабеле не появлялся ток перегрузки. Исключения описаны в ПУЭ. А вот от КЗ мы обязаны защитить. Хотя кого я учу - это прописные истины
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 31.10.2011 в 16:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Roman3R
Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию по которой построен цех | AlexCAD777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.08.2011 22:37 |
Помогите определить марку панели | Rombler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.08.2011 11:30 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
Помогите определить что за конструкции(фото прилагается) | ISV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 19.02.2010 16:06 |