Непрочитано 16.10.2012, 15:36 #1
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой
kmm_pnz
 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой, как это написано в СНиП 3.03.01-87 п.2.13("....балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты..."), если верхняя арматура балки находится в теле плиты.
Просмотров: 3532
 
Непрочитано 31.10.2012, 17:16
#2
IMike


 
Регистрация: 31.10.2012
Москва
Сообщений: 6


насколько я понял ситуацию - расчётное сечение - тавровое - и верхняя (сжатая) арматура такого расчётного сечения - не только та, которая находится непосредственно над балкой, а также и верхняя арматура самой плиты, расположенная параллельно балке - таким образом, при заливке плиты вся верхняя арматура, включая стержни каркаса балки будет находиться в "одном" слое бетона.
Кстати какая в вашем случае сжатая зона бетона - только в полке (плите)?
IMike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:25
#3
kmm_pnz


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 5


Максимальные касательные напряжения, сдвигающие полку относительно стенки находятся в местах с максимальными поперечными силами, т.е. на опорах. А так как балка неразрезная - у опоры полка растянута, а сжатая зона полностью находится в стенке.

Прикладываю рисунок с расположением арматуры в сечении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 291
Размер:	42.8 Кб
ID:	89593  
kmm_pnz вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 10:58
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от kmm_pnz Посмотреть сообщение
возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой
Возможно.

Цитата:
Сообщение от kmm_pnz Посмотреть сообщение
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами
У них плечо сил более, следовательно напряжение среза при прочих равных условиях менее.

Да и поперечки на рисунке прилично.

А так, считайте, коли знаете продольные усилия
Вложения
Тип файла: rar _.rar (354.2 Кб, 202 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 16:59
#5
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
_.rar (354.2 Кб, 12 просмотров)
Это из какого источника?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:18
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


ТКП EN 1992-1-1-2009
Еврокод 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий

Некоторые моменты можно выяснить в работе А.Б. Голышев, М.Н. Ткаченко, Проектирование усилений несущих жб конструкций производственных зданий и сооружений, Киев, 2001, со стр. 38.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство швов при бетонировании пилона h=10м Aндрeй Железобетонные конструкции 30 26.10.2021 15:58
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38