| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации

Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2013, 14:56 #1
Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации
Denchik
 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170

Здавствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста минимадбную высоту рабочей части смотрового колодца ливневой канализации
Просмотров: 18782
 
Непрочитано 11.02.2013, 15:16
#2
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


посмотри типовые серии, по моему что то около 1800
sp1ash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 15:47
#3
Denchik


 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170


Дело в том, что мне на корректировку попал объект в котором три тпа рабочей части - 1200, 1500 и 1800 мм.
В типовых везде 1800 мм.
Данный раздел документации изначально проектирвался спецами ВиК.
Теперь все это добро досталось мне... Вот и не знаю теперь это у них косяк или они это чем то мотивировали
Denchik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 16:07
#4
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


http://dwg.ru/dnl/2147
http://dwg.ru/dnl/7760
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 16:19
#5
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


В типовых сериях высота принята исходя из роста человека, можете принять и менее, но полагаю те кто будут обслуживать эти колодцы, вспомнят вас недобрым словом... Хотя для диаметра 1,5м или 2,0м думаю можно уменьшить без особых неудобств.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 16:24
#6
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


как часто собрались обслуживать те колодцы?
там стоит арматура которую нужно обслуживать? - в дожде думаю нет
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 20:28
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Почему бы в СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) не заглянуть вместо гаданий:

Цитата:
6.3.2 Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до перекрытия, как правило, необходимо принимать 1800 мм);
при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D + 300 мм, но не менее 1000 мм.
Т.е. рабочая часть может быть и меньше 1800, но колодец должен быть ширше.

А также:
Цитата:
6.3.5 Размеры в плане колодцев дождевой канализации следует принимать на трубопроводах диаметром до 600 мм включительно - диаметром 1000 мм; на трубопроводах диаметром 700 мм и более - круглыми или прямоугольными с лотками длиной 1000 мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы, но не менее 1000 мм.

Высоту рабочей части колодцев на трубопроводах диаметром от 700 до 1400 мм включительно надлежит принимать от лотка трубы наибольшего диаметра;

на трубопроводах диаметром 1500 м и более рабочие части не предусматриваются.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 11:15
#8
Denchik


 
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Т.е. рабочая часть может быть и меньше 1800, но колодец должен быть ширше.
И все-таки на сколько меньше? В Тивовом 902-09-22.84 - минимальная высоат рабочей части 900 мм. А если сделать еще меньше? возможно?

Просто чтобы было понятно - это не моя прихоть, а подрядчика)))) Дело в том что они построили колодцы, а бы как... И если брать высоту рабочей части колодца - 900 мм, то колодец будет торчать над дорогой на 0,5 м!!! Это если без горловины - только плиты перекрытия ПП10, кольцо КО6 и ПД6.
Диаметр колодца 1,0 м
Denchik вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2013, 00:22
#9
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Что значит "построили абы как"? Если строители накосячили- пусть исправляют за свой счет. Но сдается мне (что обычно и имеет место быть) автор на объекте не был, а геодезическая съёмка составлена "по глобусу".
Еже вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 35 13.06.2014 23:52
Как выбрать высоту рабочей зоны водопроводного колодца при глубине заложения труб 1,2? Юлия Некрашенко Водоснабжение и водоотведение 4 04.02.2013 22:06
Соответствие Утверждаемой части и Рабочей документации Rat Прочее. Архитектура и строительство 24 05.07.2010 06:33
Необходима литература для расчета ливневой канализации nikos85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.10.2008 19:25