11.02.2013, 14:56 | #1 | |
Высота рабочей части смотрового колодца ливневой канализации
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170
|
||
Просмотров: 18782
|
|
||||
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170
|
Дело в том, что мне на корректировку попал объект в котором три тпа рабочей части - 1200, 1500 и 1800 мм.
В типовых везде 1800 мм. Данный раздел документации изначально проектирвался спецами ВиК. Теперь все это добро досталось мне... Вот и не знаю теперь это у них косяк или они это чем то мотивировали |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
В типовых сериях высота принята исходя из роста человека, можете принять и менее, но полагаю те кто будут обслуживать эти колодцы, вспомнят вас недобрым словом... Хотя для диаметра 1,5м или 2,0м думаю можно уменьшить без особых неудобств.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Почему бы в СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) не заглянуть вместо гаданий:
Цитата:
А также: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2013
Сообщений: 170
|
Цитата:
Просто чтобы было понятно - это не моя прихоть, а подрядчика)))) Дело в том что они построили колодцы, а бы как... И если брать высоту рабочей части колодца - 900 мм, то колодец будет торчать над дорогой на 0,5 м!!! Это если без горловины - только плиты перекрытия ПП10, кольцо КО6 и ПД6. Диаметр колодца 1,0 м |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК | Vitush Kraft | Водоснабжение и водоотведение | 35 | 13.06.2014 23:52 |
Как выбрать высоту рабочей зоны водопроводного колодца при глубине заложения труб 1,2? | Юлия Некрашенко | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.02.2013 22:06 |
Соответствие Утверждаемой части и Рабочей документации | Rat | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 05.07.2010 06:33 |