Доброго времени суток товарищи.
Вопрос по контролю сварных стыков.
Смотрите.
Раньше действовал СП 34-116-97
в нем был раздел про контроль сварных стыков
и было описано очень понятно и доступно -
Код:
[Выделить все]
Категории участков трубопроводов	Количество сварных соединений, проконтролированных физическими методами, %
	                                                Всего	Радиографический, не менее	Ультразвуковой	Магнитографический
I	                                                100	                      100	                                   -	                               -
II	                                                100	                      100                                    	   -	                               -
III	                                                100	                       25	                                           Остальное
Этот СП 34-116-97 закончил действовать в 2017
На смену пришел СП 284.1325800.2016
В этом новом в отличие от старого такого точно деления уже нету(может я не увидел)
нашел такую строчку -
Код:
[Выделить все]
19.8.5 Сварные соединения трубопроводов, выполненные с применением электродуговой сварки, контролируют с применением визуального и измерительного, капиллярного, магнитопорошкового, радиографического и ультразвукового методов контроля. Капиллярный или магнитопорошковый метод используется в качестве дополнительного метода для уточнения результатов визуального и измерительного контроля по решению специалиста НК второго уровня.
Все 100 % сварных соединений должны быть проконтролированы физическими методами. По требованию заказчика объемы контроля отдельных участков трубопроводов могут быть увеличены.
Требования к методам неразрушающего контроля, объему применения каждого метода неразрушающего контроля, должны быть установлены в проектной документации и отражены в технологических картах, разрабатываемых в составе ППР и согласованных с заказчиком. Рекомендуемые критерии отбраковки кольцевых сварных соединений трубопроводов по результатам неразрушающих методов контроля следует принимать согласно приложения А СП 86.13330.2014.
При этом методика контроля должна предусматривать выявление всех дефектов, превышающих установленные нормы, в том числе продольных и поперечных трещин.
конкретно о строчке - Требования к методам неразрушающего контроля, объему применения каждого метода неразрушающего контроля, должны быть установлены в проектной документации и отражены в технологических картах, разрабатываемых в составе ППР и согласованных с заказчиком.
согласно чему устанавливать объем не понятно.
Так же нашел ВСН 012-88 - тут было тоже отличное деление по контролю сварных стыков.
Но раздел 5(как раз в котором описывается деление и объем) был отменен, и в нормацс пишется что раздел 5 ВСН 012-88 заменен на раздел 5 СТО Газпром 2-2.4-083-2006.
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 - был заменен на СТО Газпром 2-2.4-715-2013.
Открываю СТО Газпром 2-2.4-715-2013 нахожу подходящий раздел - 7.1.6, и там вот что написано -
Код:
[Выделить все]
7.1.6 РК проводится выборочно для уточнения результатов
ультразвукового контроля в объеме не менее:
– магистральные газопроводы I категории – 20 %;
– магистральные газопроводы II категории – 10 %.
Блин что за фигня. Это ж про газопроводы 1 и 2 категории.
А у меня нефтесборный 114мм, выкидной 89мм да даже если будет просто нефтепровод.
Кто с таким столкнулся и нашел выход из ситуации?
Кто что использует для описания контроля сварных стыков?
Поделитесь кому не жалко.

Прикладываю СТО Газпром 2-2.4-715-2013 - вдруг кому нужно будет.

Вложения
Тип файла: rar СТО Газпром 2-2.4-715-2013.rar (5.01 Мб, 192 просмотров)

Просмотров: 12591
 
Непрочитано 26.12.2018, 15:15
#2
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Не линейщик, но написано в СП 284.1325800.2016:
Цитата:
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
Все 100 % сварных соединений должны быть проконтролированы физическими методами

Цитата:
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
объем применения каждого метода неразрушающего контроля, должны быть установлены в проектной документации и отражены в технологических картах, разрабатываемых в составе ППР и согласованных с заказчиком
Поставил свой объем для каждого метода,типа 50% радиографический/50% ультразвуковой, и согласовал, не?)
Seeker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 15:33
#3
Gotch


 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 200


Физическими методами вопросов нету, я так под ними понимаю ВИК контроль

а вот радиография - про нее не понятно как ее выбрать
т.е. ты понимаешь так что мы сами задаем сколько хотим?
Gotch вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 16:08
#4
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


п.19.8 СП 284.1325800.2016:
При приемочном контроле сварных соединений должен проводиться:
- визуальный и измерительный контроль каждого сварного соединения;
- контроль каждого сварного соединения неразрушающими методами (ГОСТ 7512, ГОСТ 25225, ГОСТ Р 55724); (выбирай любой, можешь несколько и в сумме чтоб 100%)
- оценка качества сварного соединения, сваренного автоматической стыковой контактной сваркой оплавлением, путем контроля зарегистрированных параметров процесса сварки;
- механические испытания и металлографические исследования.
Контроль сварных соединений производится в объемах, указанных в проектной документации или в плане контроля качества (ГОСТ 6996). (Докипедия: СП 284.1325800.2016 Свод правил Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ)

Цитата:
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
Физическими методами вопросов нету, я так под ними понимаю ВИК контроль
Неправильно понимаете. ВИК - визуальный и измерительный контроль. 100% в соответствии с выше сказанным по СП.
Физические методы контроля: радиографический (контроль рентгеновскими и гамма-лучами); ультразвуковой и прочие. Гуглится)


Цитата:
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
т.е. ты понимаешь так что мы сами задаем сколько хотим?
Да. Заказчик если что поправит, какие они объемы чего принимают.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 16:32
#5
instruktor


 
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 10


Привет. А что варишь? Что за трубопроводы? Трубы в блочке?
instruktor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 07:30
#6
Gotch


 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
п.19.8 СП 284.1325800.2016:
При приемочном контроле сварных соединений должен проводиться:
- визуальный и измерительный контроль каждого сварного соединения;
- контроль каждого сварного соединения неразрушающими методами (ГОСТ 7512, ГОСТ 25225, ГОСТ Р 55724); (выбирай любой, можешь несколько и в сумме чтоб 100%)
- оценка качества сварного соединения, сваренного автоматической стыковой контактной сваркой оплавлением, путем контроля зарегистрированных параметров процесса сварки;
- механические испытания и металлографические исследования.
о благодарю! не заметил этот пункт.
немного странно получается, теперь независимо ни от категории ни от чего либо другого везде будет 100% контроль неразр. методами.... раньше от категории зависило...теперь ни от чего

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Привет. А что варишь? Что за трубопроводы? Трубы в блочке?
обычные нефтепроводы. не суть что. я просто в пз описываю какой контроль делать какими методами и в каком объеме.
Gotch вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 14:11
#7
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Есть документ Ростехнадзора - "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" пункт 35. Сварные соединения, выполненные в процессе ведения работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ВПТ, подлежат контролю качества методами неразрушающего контроля. Объем и методы контроля сварных соединений должны быть определены проектной документацией (документацией). Дополнительно к визуально-измерительному контролю (далее - ВИК) в проектной документации должны быть указаны требования по 100% контролю качества монтажных сварных соединений методами неразрушающего контроля для подводных переходов, а также любых других опасных участков.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Есть еще ВСН 006-89 "СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. СВАРКА" - действует в нефтяной отрасли.
Андрей 37 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 15:41 ГОСТ 32569-2013
#8
Денис16

Проектирование
 
Регистрация: 16.03.2010
Ухта
Сообщений: 3


А еще есть таблица 12.3 в ГОСТ 32569-2013, но это только для технологических трубопроводов
Денис16 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2019, 09:30
#9
проект 1234


 
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57


а по контролю сварных соединений пластиковых трубопроводов (для концентрированных неорганических кислот) не подскажете объем неразрушающего контроля?
(Предуматривается применение сварного оборудование без автоматической регистрации режима сварки для труб ПВДФ.)
проект 1234 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2020, 11:23
#10
Gotch


 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 200


Если кому будет интересно
вчера нашли вот такой СП:
- СП 406.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения

введен от 19.09.2018

https://minstroyrf.gov.ru/docs/18061/

и там есть п.9.6.1

Последний раз редактировалось Gotch, 04.11.2020 в 12:33.
Gotch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Контроль сварных стыков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Схема сварных стыков газопровода VadimAgapchuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2018 09:21
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК REDS Металлические конструкции 16 24.02.2009 17:15
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09