Непрочитано 29.01.2019, 22:39 #1
Как рассчитать напряжения в арматуре, возникающие от усадки бетона?
solidum
 
Регистрация: 29.01.2019
Сообщений: 8

Добрый вечер.

Интересует обозначенный в заголовке вопрос и смежные с ним проблемы. Дано: некая бетонная балка с квадратным сечением A x A и длиной L. При её изготовлении перед заливкой бетонной смеси производится установка продольных стержней арматуры, совокупная площадь сечения арматурных стержней S. Соответственно, необходимо понять какой величины возникают напряжения в балке и в арматуре после твердения? Интуиция подсказывает, что в арматуре должны возникать сжимающие напряжения, а в массиве бетона растягивающие, и они должны расти с увеличением степени армирования. Может быть я заблуждаюсь, и некое представление о вреде переармирования ложно?
Просмотров: 2033
 
Непрочитано 30.01.2019, 07:47
| 1 #2
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


В целом логика правильная. Переармированные сечения плохи тем, что разрушение в таких сечениях имеет хрупкий характер и происходит внезапно; прочность растянутой арматуры недоиспользуется.

Насчет расчета напряжений от усадки можете прочитать например тут:
https://studopedia.su/12_69129_b-usa...ezobetona.html

Тут есть методы расчета
https://meganorm.ru/Index2/1/4293791/4293791385.htm
AlexBud вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 13:56
#3
solidum


 
Регистрация: 29.01.2019
Сообщений: 8


Спасибо, почитал, и появились ещё вопросы:
1) Кто-нибудь работает на механических испытаниях, хотел бы ознакомиться, если это возможно, с датаграммами испытания арматуры на растяжение и бетона на растяжение/сжатие?
2) Регулируются ли следующие параметры бетона нормативно: относительное удлинение при растяжении, начальный модуль упругости, коэффициент усадки? Иными словами, можно ли требовать с поставщика бетона предоставление смеси с усадкой не более какого-то нормируемого значения?
3) Какие способы уменьшения усадки существуют? Существуют ли конфликты в добавках к бетону? Как и с кем правильно согласовать использование тех или иных добавок? Может ли поставщик использовать те или иные добавки без ведома заказчика?
4) Каким образом нормируется коэффициент армирования?
solidum вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 08:03
#4
AlexBud

Студент
 
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от solidum Посмотреть сообщение
Спасибо, почитал, и появились ещё вопросы:
1) Кто-нибудь работает на механических испытаниях, хотел бы ознакомиться, если это возможно, с датаграммами испытания арматуры на растяжение и бетона на растяжение/сжатие?
2) Регулируются ли следующие параметры бетона нормативно: относительное удлинение при растяжении, начальный модуль упругости, коэффициент усадки? Иными словами, можно ли требовать с поставщика бетона предоставление смеси с усадкой не более какого-то нормируемого значения?
3) Какие способы уменьшения усадки существуют? Существуют ли конфликты в добавках к бетону? Как и с кем правильно согласовать использование тех или иных добавок? Может ли поставщик использовать те или иные добавки без ведома заказчика?
4) Каким образом нормируется коэффициент армирования?
Насчет 1-го вопроса, советую поискать в интернете статьи и различные диссертации на русском и англ где проводятся испытания конструкций. Можно найти довольно подробно описанные испытания для арматуры и бетона. По 2-му вопросу точно не подскажу, но есть смысл посмотреть ГОСТ на бетоны; 3 - при возведении и эксплуатации конструкции в условиях высокой относительной влажности, высыхания и усадки не происходит; происходит набухание конструкции. Также, при твердении бетона необходимо сохранять определенную влажность (например периодически поливать конструкцию) для обеспечения более равномерного высыхания и для того, чтобы избежать ситуации, когда верхний слой бетона уже высох, а внутренний еще влажный. По отношению с заказчиком к сожалению не подскажу. 4 - в соответствующих СП и СНиПах (например СП63.13330 - пункт 10.3.6) есть значения минимальных коэфф армирования, ниже которых принимать не рекомендуется.
AlexBud вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать напряжения в арматуре, возникающие от усадки бетона?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01