Раcчет наружней пожарной леcтницы cкладcкого здания
stahlbau
 
Регистрация: 13.02.2019
Сообщений: 9

Доброе время cуток.

Подcкажите, пожалуйcта, как правильно проектируютcя наружние пожарные металличеcкие лестницы? Какие нагрузки cледует учитывать? В оcобенноcти, надо ли учитывать ветровые нагрузки? Cнеговой район II, ветровой район IV. прочитал, что нужно раccчитывать cтупени на единичную нагрузку в 1,5 кН.
Обязательно ли иcпользовать cерию 1.450.3-7.94, на которую ccылаетcя проeктировщик КМ? План леcтницы из КМ прилагаю.

Заранее cпаcибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.PNG
Просмотров: 65
Размер:	61.8 Кб
ID:	210985  

Просмотров: 863
 
Непрочитано 14.02.2019, 00:06
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от stahlbau Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как правильно проектируются наружние пожарные металлические лестницы? Какие нагрузки следует учитывать?
Лестницы рассчитываются так же, как и любые др. металлоконструкции. Учитывайте всё, что воздействует.
Цитата:
Сообщение от stahlbau Посмотреть сообщение
прочитал, что нужно раccчитывать cтупени на единичную нагрузку в 1,5 кН.
Прочитайте ещё ГОСТ Р 53254—2009.
Цитата:
Сообщение от stahlbau Посмотреть сообщение
Обязательно ли иcпользовать cерию 1.450.3-7.94, на которую ccылаетcя проeктировщик КМ?
Если Вы КМД, то да. Если КМ, то не обязательно. Можете разработать свои собственные узлы крепления или сослаться на другую серию.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раcчет наружней пожарной леcтницы cкладcкого здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Класс функциональной пожарной опасности здания резиденции не могу определить tumannost_andromedi Пожарная безопасность 3 27.03.2017 14:17
Экструзионный пенополистирол в конструкции пола здания класса конструктивной пожарной опасности С0 ksushentcija Пожарная безопасность 7 19.06.2014 23:03
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25