Непрочитано 23.08.2011, 08:36
Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод
Mst_61
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 12.08.2011
Сообщений: 60

Добрый день, дорогие форумчане. Характеристика объекта:
здние административного назначения
30 м на 25 м. высота 3 этажа.
Беспокоит следующий момент: высокий уровень грунтовых вод (1,8 м от уровня земли)+возможность подъема в паводковый период до 1 м от уровня земли. Передо мной стоит задача спроектировать качественную гидроизоляцию данного объекта. Здание имеет подвал с отметкой подошвы -4,5 м.
На данный момент рассматривается следующий вариант из ниже перечисленных мероприятий:
1. Добавка в бетон для повышения гидроизоляционной способности
2. По периметру по наружним стенам устройство водонепрониницаемых плит из экструд. пенополистирола (выполняющего также роль утеплителя)
3. Устройство 2 слоев гидроизола по бетонной подготовке толщиной 100 мм.
Скажите , пожалуйста, является ли этот вариант жижнеспособным и какие могут быть другие эффективные и современные, а также широко применяемые на сегодняшний день.
Воды по отношению к бетонну не агрессивны.
Просмотров: 27564
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:06
#21
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


она есть.
там указаны минимальные требования к бетону для применения в определенных условиях.
Увеличение какого то показателя - должно теоретически обосновываться проектировщиком.
Как вы прокоментируете следущее:
при наличие бетонной подготовки толщина защитного слоя 40мм, без подготовки 70.
Если не ошибаюсь там нет указаний что без подготовки можно выполнять только в "сухих" грунтах.
При условии что вода агресивна к бетону (этот вар. частный, поэтому нерассматривается).
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 15:11
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Как вы прокоментируете следущее:
при наличие бетонной подготовки толщина защитного слоя 40мм, без подготовки 70.
Если не ошибаюсь там нет указаний что без подготовки можно выполнять только в "сухих" грунтах.
При условии что вода агресивна к бетону (этот вар. частный, поэтому нерассматривается).
Что ж тут комментировать? Логика этого требования ясна - нижний бетонный слой, контактирующий с грунтом, трудно сделать ровным. Поэтому если подготовки нет - защитный слой 70. Если есть - то по подготовке бетон уже укладывается ровно, потому и защитный слой снижен.
Только какое это имеет отношение к гидроизоляции подземных сооружений?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 16:00
#23
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а как вы в случае защитного слоя 70мм защищаете арм от воздействия воды? или бетон от агр.воды?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 16:07
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а как вы в случае защитного слоя 70мм защищаете арм от воздействия воды? или бетон от агр.воды?
Арматуру и бетон защищаю только показателями С (класс бетона в Беларуси), F, W. В соответствии с таблицей из СНБ по железобетону.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 16:17
#25
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так если вода даже не агрессивная, то от нее нужно защищаться. У вас в российском снипе по железобетону должна быть соответствующая табличка, регламентирующая показатели класса прочности, водонепроницаемости и морозостойкости для тех или иных условий эксплуатации конструкции.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как видите тут не рассматривается гидроизоляция повышением W ограждающих конструкций. Поэтому я не вижу возможности обосновать такую гидроизоляцию. Разве что в российских нормативах есть что-то эдакое. Вот я и спрашиваю - есть ли?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе
Арматуру и бетон защищаю только показателями С (класс бетона в Беларуси), F, W. В соответствии с таблицей из СНБ по железобетону.
ну так обоснуйте, почему в случае фунд.плиты с толщиной защитного слоя 70 мм, вы не делаете НИКАКОЙ ГИ
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 17:11
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну так обоснуйте, почему в случае фунд.плиты с толщиной защитного слоя 70 мм, вы не делаете НИКАКОЙ ГИ
Я что-то не улавливаю логики ваших вопросов. Если у вас высокий уровень грунтовых вод (выше фундаментной плиты), то просто гляньте в табличку в железобетонном СНиПе и отыщите там соответствующие условия эксплуатации. Там же найдете и минимальную марку по водонепроницаемости, морозостойкости и класс бетона. Выполняя эти требования вы защитите арматуру и бетон. И какая разница есть тут бетонная подготовка или нет? Но защищая бетон и арматуру вы не обеспечиваете защиту от грунтовых вод помещений. Во всяком случае нигде об этом в нормах указаний я не стречал, что вот повысив W можно защитить подвал от воды. А вот окрасить битумом, оклеить рубероидом или оштукатурить гидроизоляционными растворами - запросто, есть и норматив, который все это дело регламентирует.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 17:41
#27
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Запроектировать можно все что угодно. И бетон по водонепроницаемости W12 и 3 лоя гидроизоляции.добавки, спец штукатурки...
Главное это профессионализм исполнителей. Без него все решения ничем не помогут. А так.Я считаю бетон W6, 2 слоя гидроизоляции вертикальной и горизонтальной.И обязательно дренаж!!! Обратите внивание на устройство швов пол-стена.можно заложить шнур бентонитовый(ну или еще че-нить) Защитная стяжка по гидроизоляции горизонтальной перед армированием. Битум для наклейки гидроизоляции бадяжить бензином а не керосином. Поверхность для вертикальной гидроизоляции выровнить,заделать трещины и раковины,обеспылить очистить от грязи. Нахлест гидроизоляции. Особое внимание перехлесту гориз и верт гидроизоляции,отбортовочку... Дренаж ниже глубины заложения подошвы. Ну и особый надзор за проведением всех этапов работ.
SS15 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 17:45
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Главное это профессионализм исполнителей. Без него все решения ничем не помогут.
Мы же проектировщики, а не строители. Каждый должен заниматься своим делом. И без профессионалов как среди проектировщиков, так и среди строителей - понятно что толку не выйдет. Но и брать на себя ответственность за деятельность других участников общего процесса - тоже не дело.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:02
#29
Leko

Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление
 
Регистрация: 31.03.2010
Москва
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Запроектировать можно все что угодно. И бетон по водонепроницаемости W12 и 3 лоя гидроизоляции.добавки, спец штукатурки...
Главное это профессионализм исполнителей. Без него все решения ничем не помогут.
Золотые слова. Наличие современных материалов не дает гарантии, если выполнять работу ими будут дилетанты.

Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Обратите внивание на устройство швов пол-стена.можно заложить шнур бентонитовый(ну или еще че-нить)
Абсолютно согласен что на шов пол-стена особенно необходимо обратить внимание. По своему опыту скажу, что бентонитовый шнур не лучшее решение, надежнее использовать гидроизоляционный шнур на акриловой основе, предварительно подготовив поверхность по которой он будет прокладываться. Бентонитовый начинает трескаться и крошиться буквально через пару циклов замораживания-оттаивания, долговечность акрилового практически не ограничена. Помимо этой меры есть другие решения, например: устроить галтель из полимерцемента, сверху слой гибкой цементной мембраны, затем защитный слой из полимерцементного состава. Эти решения часто применяю, нареканий не было, все довольны. НО это касается только данного шва. Для остальных проблемных участков применяются другие меры.

Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Битум для наклейки гидроизоляции бадяжить бензином а не керосином. Нахлест гидроизоляции. Особое внимание перехлесту гориз и верт гидроизоляции,отбортовочку...
Привет из совковых времен...пора использовать современные материалы.

Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Поверхность для вертикальной гидроизоляции выровнить,заделать трещины и раковины,обеспылить очистить от грязи.
А еще поверхность должна быть сухая, чтобы наклеивать рулонные материалы. Для проникающего материала, который использую, нужна наоборот обильно увлажненная поверхность, чтобы он начал работать.

Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Дренаж ниже глубины заложения подошвы.
Дренаж устроить можно, дабы снизить напорное давление воды на подземную часть, но проблему поступления воды внутрь помещения эта мера не решит. Без качественной гидроизоляции не обойтись. Наилучший вариант при большом подпоре устраивать ее снаружи.

Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Ну и особый надзор за проведением всех этапов работ.
Если будут выполнять не профессионалы, то согласен.

Последний раз редактировалось Leko, 24.08.2011 в 14:10.
Leko вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:03
#30
RomanRV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.01.2007
Latvija Riga
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Водонепроницаемостью бетона называют способность его не пропускать воду под давлением. Она важна для гидротехнических сооружений, резервуаров для хранения воды. По степени водонепроницаемости бетон подразделяют на марки W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18 и W20. Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см2, при котором стандартные бетонные образцы диаметром и высотой 15 см не пропускают через себя воду.

таким образом давление на стену от водяного "столба" высотой порядка 80ти метров будет порядка 80т/м2=8кг/см2, для того чтобы стена толщиной 15см непропускала воду достаточно бетона W8 (при идеальных условиях).
ДЛЯ ЧЕГО БЕТОН W12 с добавкой пенетрона???
Тогда такой вопрос...а в каких случаях необходимо использовать марку более W2 ? Зачем они вообще существуют если уже W4 держит 40т/м2?
__________________
Не откладывай на завтра то, что можешь отложить сегодня!
RomanRV вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 17:50
#31
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


вопрос в другом
Цитата:
Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см2,
откуда такая информация
и что означает
Цитата:
не пропускают через себя воду.
какая влажность допускается на внутренней (противоположной воздействию водяного столба) поверхности
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 09:53
#32
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вопрос в другом
Цитата:
Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см2,
откуда такая информация
Видимо из таблицы 3 ГОСТ 12730.5-84

Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
какая влажность допускается на внутренней (противоположной воздействию водяного столба) поверхности
Зависит от эксплуатационных показателей объекта. Например для транспортных тоннелей допускается просачивание (капельная) до 20% площади, а для технических подвалов, гаражей, пешеходных переходов и т.п. - только мокрые пятна. Ну а если в бункере люди....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 10:19
#33
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
акая влажность допускается на внутренней (противоположной воздействию водяного столба) поверхности
Если при испытаниях, то ГОСТ гласит:
2.3.2. Давление воды повышают ступенями по 0,2 МПа в течение 1 – 5 мин и выдержи-вают на каждой ступени в течение времени, указанного в табл. 2. Испытание проводят до тех пор, пока на верхней торцевой поверхности образца появятся признаки фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна.

А если вы говорите о требованиях к определенные объектам (помещениям) то
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
ависит от эксплуатационных показателей объекта. Например для транспортных тоннелей допускается просачивание (капельная) до 20% площади, а для технических подвалов, гаражей, пешеходных переходов и т.п. - только мокрые пятна
__________________
Однозначных решений нет!
Kiselew вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 14:18
#34
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


интересовала влажность по ГОСТ на испытания
т.е. в качестве гидроизоляции можно применять с запасом, только непонятно с каким
(если помещение эксплуатируемое)
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 20:00
| 1 #35
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
т.е. в качестве гидроизоляции
Имхо, не применяйте вариант с обеспечением гидроизоляции только маркой бетона по водонепроницаемости W. По этому вопросу я солидарен с Нитонисе. Лучше выполнить "дедовскую" оклеечную.
__________________
Однозначных решений нет!
Kiselew вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 07:22
#36
sebara


 
Регистрация: 06.01.2015
Сообщений: 33


Посоветуйте, как грамотно ответить адвокату заказчика. Суть проблемы. В 2013г. при отделке подвального этажа нами были выполнены работы по гидроизоляции основания пола подвала от капиллярной грунтовой влаги ввиде наклейки 1-го слоя бикроста по бетонному основанию. Далее шла цементно-песчаная стяжка с теплыми водяными полами и плитка. Два года (две весны) мы отделывали этот дом, никаких проблем не было. Сегодня(июль-месяц) приходит акт от заказчика - "в период с 03 по 16 апреля 2016г. при эксплуатации объекта строительства, на цокольном этаже обнаружено наличие грунтовых вод внутри помещения на уровне 5 см от пола". Возникают следующие вопросы:
  1. почему не вызывали весной - возможно залив через крыльцо подвала
  2. при отделке подвала несу я риски за этот форс-мажор - заказчик про эту проблему ничего не говорил
sebara вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:26
#37
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Добрый день.
Подскажите действующие нормативы нормативы по назначению гидроизоляции или марки по водопроницаемости при высоком уровне грунтовых вод.
Ситуация следующая жилой дом. Монолитные стены, фундаментная плита на отм. примерно -3м от поверхности земли. УГВ около 1м от поверхности земли.
Грунтовые воды слабоагрессивны.
По п. 5.3.1 СП 28.13330.2012 "В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:1) в слабоагрессивной среде - первичную и, при необходимости, вторичную;...!"

Ситуацию осложняет наличие в подвале таких помещений, как кладовые, узел связи итд куда недопустимо попадание грунтовых вод.
На данный момент рабочий вариант выполнение фундаментных плит их бетона марки W10, стен W8 c обмазочной гидроизоляцией + гидрошпонки в швах.
Хотелось бы, конечно, либо W12 и в стенах и в плите, либо дренаж, либо оклеечную ГИ.
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 14:54
1 | #38
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


СП 229.1325800.2014 Жб констр.подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии
СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод
MAG37 на форуме  
 
Непрочитано 14.01.2019, 15:15
#39
Kandello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Ситуация следующая жилой дом. Монолитные стены, фундаментная плита на отм. примерно -3м от поверхности земли. УГВ около 1м от поверхности земли.
А строить как планируется, будут выполнять понижение УГВ на период строительства цоколя?
Я бы под подготовку бетонную кинул ещё перфорированную мембрану ПЭ (плантер, максдрейн или типа того). Стоит, кажется, в районе 100 рублей квадратный метр, а эффект должен быть хорошим. Если ещё и перехлёсты чем-нибудь проклеить, то вообще красота.
Kandello вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2019, 15:39
#40
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Помимо перечисленных материалов, рекомедую применить "Стоп вода". Нанесение на стяжку, поготовку, стены перед оклейкой рулонными материалами.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли устройство буронабивной сваи в пределах уровня грунтовых вод? Нитонисе Основания и фундаменты 27 07.04.2021 17:10
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
величина градиента грунтовых вод baaba Основания и фундаменты 4 07.03.2011 21:12
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49