YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
palexxvlad
Сделай пожалуйста выборку элементов в Лире по которым надо сделать отчеты.... Номера элементов возьми из СКАДовской модели...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вечером или завтра утром попробую проанализировать расчеты....
Кто нибудь попробуйте выборочно посмотреть на сколько отличаются данные.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
у меня проблема, выручайте
модель прикрепил убрал от греха подальше считаю на двух разных компах: 1. на одном скад (Nov 11 2011) 2. на втором скад последний (Dec 28 2012) одна и та же модель 100% (запускаю с сетевого диска), считаю, получаю абсолютно разные результаты. если смотреть протокол: комп #1: Суммарные внешние нагрузки на основную схему по Z от 1 загружения - 13618.8 Работа внешних сил 1 - 137.182 комп #2: Суммарные внешние нагрузки на основную схему по Z от 1 загружения - 18567.4 Работа внешних сил 1 - 250.77 Очевидно, что проблема с расчётом загружения от собственного веса. Считаните кто-нибудь у себя плз и выложите свои данные из протокола с указанием версии скада. П.С. Про саму модель - ни слова! Не это сейчас важно Добавлено: в протоколе на втором компе есть такая фраза: Цитата:
добавлено 2: разобрался, см. сообщение #255 и #257 Последний раз редактировалось swell{d}, 26.02.2013 в 18:23. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Sep 3 2011 11.5
Сумм нагрузки Z - 13618.8 Работа - 137.182 Как-то учли выключение из объемов бетона жестких вставок, моделирующих связь колонны с плитой? Если да, то зря...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Так, а кто-нибудь со свежей версией? Пойду разбираться с жесткими вставками...
добавлено: так, багу поймал. смотрите: взял балку 0,5х0,5х6м она весит 4125кг добавил ей 2 жёсткие вставки по 0,5м. пересчитал - вес стал 4812,5 кг т.е. собственный вес теперь прикладывается не только к самой балке, но и к жёстким вставкам БРЕД!!! я тут чуть из окна не выкинулся, когда результаты расчёта увидел Последний раз редактировалось swell{d}, 26.02.2013 в 18:06. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Итак, ещё раз о проблеме, только теперь спокойнее.
Эти уроды разработчики добавили новую багу фичу, которая по умолчанию даёт в новых версиях совершенно другой результат без внесения изменений в схему: на картинке видно, что в окне расчёта появился новый крыжик появилась новая галочка, которая по умолчанию не стоит, т.е. в результате расчёта жёсткие вставки как бы увеличивают длину основного стержня. При включении галочки в результате расчёта результаты получаются такими же, как и раньше. Кому интересно, приложил 2 расчётные схемки одной и той же балки без вставок и со вставками и протоколы выполнения расчёта к ним. Видно, что общий вес системы отличается |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Готовая просчитанная расчетная схема стального каркаса в Лире и СКАДе. Подобрать сечения ригелей покрытия и перекрытия, колонн, в этих программах. Желательно, на лицензионной Лире. Большая получится разница?
Последний раз редактировалось Injener-81, 29.04.2013 в 22:23. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Injener-81, конструкция-то сама по себе абсурдная.... что это за сооружение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Просмотр результатов расчета в Лира 9.6! | PGSnik163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.03.2012 13:11 |