| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р.

Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2013, 22:41 1 |
Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р.
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В связи с тем, что в теме Лицензия на SCAD. Замечание эксперта зашел спор ос равнении результатов расчета, в законно приобретенных программах и пропатченных....
Предлагаю сделать тестовую схемку которую бы мы могли просчитать в различных программных комплексах и сравнить результаты данных расчетов, как МКЭ так и постпроцессоров....
Со своей стороны предлагаю создать dxf схему с элементами раскиданными по различным слоям + текстовый файл в котором можно было бы описать различные нагрузки и описания граничных условий, защемление, шарниры и т.д.
Схемы для различных расчетных комплексов должны быть идентичными......
Пока предлагаю внести свои предложения по РС и нагрузкам....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Просмотров: 69014
 
Непрочитано 01.02.2013, 17:13
#241
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Может найдется человек у которого и СКАД и Лира стоят....
Уже нашелся. К Вашим услугам
Номера узлов и элементов в скаде и в лире совпадают

Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.02.2013 в 17:23.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 17:26
#242
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


palexxvlad
Сделай пожалуйста выборку элементов в Лире по которым надо сделать отчеты....
Номера элементов возьми из СКАДовской модели...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 18:15
#243
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Номера стержневых элементов выборки DEMа
Код:
[Выделить все]
61-63 78 83-85 100 57489 57793 59777-59800 61073-61096 61205-61216 61404 61410 61414 61420 114333 114573 116445-116468 117741-117764 117904 117910 117914 117920 170833 171073 172945-172968 174241-174264 174404 174410 174414 174420 227333 227573 229445-229468 230741-230764 230904 230910 230914 230920 283833 284073 285945-285968 287241-287264 287374
Номера оболочечных элементов выборки DEMа
Код:
[Выделить все]
25688 25689 25928 25929 86992 86993 87232 87233 143492 143493 143732 143733 199992 199993 200232 200233 256492 256493 256732 256733
Вложения
Тип файла: rar TEST_3_РСУ_стержни_v96R9.rar (213.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: rar TEST_3_РСУ_оболочки_v96R9.rar (35.2 Кб, 43 просмотров)
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 18:21
#244
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, в списке по стержням есть один оболочечный треугольник? Это так и должно быть?
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 18:33
#245
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


По идее не должно. Но это не принципиально. Важно сравнение лом и лиц.
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 18:34
#246
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, я просто переживаю, что у меня может что "перенумеровалось" ) Ок, сейчас выложу РСУ

На всякий случай уточню - РСу расчетные полные?
Вложения
Тип файла: zip TEST_3_РСУ_стержни_sapr_2011_r6.2.txt.zip (83.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: zip TEST_3_РСУ_оболочки_sapr_2011_r6.2.txt.zip (14.3 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Ал-й, 01.02.2013 в 18:42.
 
 
Непрочитано 01.02.2013, 18:55
#247
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Да, я выкладывал полные и расчетные
Пока очевидно, что Лира САПР2011 и Лира 9,6 выдают абсолютно идентичные результаты

Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.02.2013 в 20:06.
 
 
Непрочитано 04.02.2013, 08:27
#248
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,403


9,6 r9+ crack
Вложения
Тип файла: rar TEST_3_РСУ_стержни_v96R9_crack.rar (213.3 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: rar TEST_3_РСУ_пластины_v96R9_crack.rar (35.2 Кб, 42 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 09:49
#249
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вечером или завтра утром попробую проанализировать расчеты....
Кто нибудь попробуйте выборочно посмотреть на сколько отличаются данные.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 13:35
1 | #250
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так какой вердикт по скаду? Закинули бы результат сравнения в первый пост.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 13:40
#251
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Лира 9,4 вешается при составлении таблиц рсу( Не могу получить результат.

win XP home
pentium e5400 2.7GHz
ОЗУ 3Gb

Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 05.02.2013 в 17:56. Причина: добавил данные про систему
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 17:50
#252
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


у меня проблема, выручайте
модель прикрепил убрал от греха подальше
считаю на двух разных компах:
1. на одном скад (Nov 11 2011)
2. на втором скад последний (Dec 28 2012)

одна и та же модель 100% (запускаю с сетевого диска), считаю, получаю абсолютно разные результаты. если смотреть протокол:
комп #1: Суммарные внешние нагрузки на основную схему по Z от 1 загружения - 13618.8 Работа внешних сил 1 - 137.182
комп #2: Суммарные внешние нагрузки на основную схему по Z от 1 загружения - 18567.4 Работа внешних сил 1 - 250.77

Очевидно, что проблема с расчётом загружения от собственного веса.
Считаните кто-нибудь у себя плз и выложите свои данные из протокола с указанием версии скада.

П.С. Про саму модель - ни слова! Не это сейчас важно

Добавлено: в протоколе на втором компе есть такая фраза:
Цитата:
ВНИМАНИЕ: Учитывается нагрузка на жесткие вставки при задании равномерно-распределенных нагрузок на стержневые элементы
что это?

добавлено 2: разобрался, см. сообщение #255 и #257
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 26.02.2013 в 18:23.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 17:55
1 | #253
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Sep 3 2011 11.5
Сумм нагрузки Z - 13618.8
Работа - 137.182

Как-то учли выключение из объемов бетона жестких вставок, моделирующих связь колонны с плитой? Если да, то зря...
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 17:56
1 | #254
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Nov 28 2011 11.5
Сумм нагрузки Z - 13618.8
Работа - 137.182
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 17:57
#255
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Так, а кто-нибудь со свежей версией? Пойду разбираться с жесткими вставками...

добавлено: так, багу поймал. смотрите:
взял балку 0,5х0,5х6м она весит 4125кг
добавил ей 2 жёсткие вставки по 0,5м. пересчитал - вес стал 4812,5 кг

т.е. собственный вес теперь прикладывается не только к самой балке, но и к жёстким вставкам

БРЕД!!! я тут чуть из окна не выкинулся, когда результаты расчёта увидел
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 26.02.2013 в 18:06.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 18:03
#256
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


со стороны: если в одном расчете нагрузка налагалась на длину жестких вставок . а в другом нет. логично результ разный.
кажется в лире-9.0 этот аспект должен был учитывать расчетчик. потом длина вставок уже не учитывалась автоматом)
mikel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 18:22
#257
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Итак, ещё раз о проблеме, только теперь спокойнее.
Эти уроды разработчики добавили новую багу фичу, которая по умолчанию даёт в новых версиях совершенно другой результат без внесения изменений в схему:

на картинке видно, что в окне расчёта появился новый крыжик появилась новая галочка, которая по умолчанию не стоит, т.е. в результате расчёта жёсткие вставки как бы увеличивают длину основного стержня. При включении галочки в результате расчёта результаты получаются такими же, как и раньше.

Кому интересно, приложил 2 расчётные схемки одной и той же балки без вставок и со вставками и протоколы выполнения расчёта к ним. Видно, что общий вес системы отличается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 1451
Размер:	35.2 Кб
ID:	97649  
Вложения
Тип файла: zip 2013-02-26.zip (3.0 Кб, 48 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 19:22
#258
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 807


был бы защитником, занулил бы втихаря за кадром все галки, а одну оставил...
mikel вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 19:42 Избитая тема: Лира, СКАД - подбор сечений
#259
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Готовая просчитанная расчетная схема стального каркаса в Лире и СКАДе. Подобрать сечения ригелей покрытия и перекрытия, колонн, в этих программах. Желательно, на лицензионной Лире. Большая получится разница?
Вложения
Тип файла: rar На форум.rar (3.5 Кб, 69 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 29.04.2013 в 22:23.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2013, 23:25
#260
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Injener-81, конструкция-то сама по себе абсурдная.... что это за сооружение?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Просмотр результатов расчета в Лира 9.6! PGSnik163 Лира / Лира-САПР 2 01.03.2012 13:11