| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2013, 20:50 | #1 | |
Усиление колонны. установка обратно после демонтажа.
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 2204
|
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
И зачем так резали?? Чем шов встык на подкладном кольце не устроил?
А теперь даже незнаю, что и посоветовать... Расчеты до одного места. Тут надо шов проконтролировать - а каГ????? В каждом зубе/изгибе будет гарантированный непровар, а в последствии трещина со всеми вытекающими.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Мадам, лучший вариант - 2 полубандажа типа "бабочка" на место стыка. Кстати, а до земли далеко? где фотко фундамента?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 35
|
срез как раз на уровне земли. этот стык примерно 1/2 над землёй, 1/2 под землёй.
не разу не сталкивалась с 2 вариантом полубандажа типа "бабочки". скиньте ссылку на варианты усиления или на почту мою пришлите личную. спасибо за помощь! почта- [email protected] |
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Kolbasa5452 - это такая вот штука:
Ставится вокруг трубы 2 шт. толщина - по толщине трубы. Сама конфигурация обусловлена тем, что на швы действуют довольно большие усилия. В вашем случае крылышки можна и поменьше делать.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Металлический навес со стойками из труб со стенкой 6 мм, под нагрузку 25 т, без моментов, работает исключительно на сжатие? Да я бы скорее всего тупо заварил бы и закрасил! Насчет не проваров - положить побольше соплей на острые углы и забыть.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.10.2013 22:16 |
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой | Alex_xel | Железобетонные конструкции | 26 | 26.02.2013 16:35 |
Файлы перестали открываться после установки галочки.... Как все вернуть обратно? | Alienazdesnet | AutoCAD | 2 | 19.10.2011 15:35 |