Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ
Конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 10922
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
У меня недавно СКАД случайно сам увеличил нагрузки в загружения и группах нагрузок в 10 раз самовольно. Может и у вас так же...
Тоже ничего не нажимал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
странная штука, на самом деле. Выдает этот коэффициент на элементе 66 от My. My по РСУ дает максимальное по абсолюту значение в комбинации 1+2+4+0.9*6. Напряжения в сечении от этой комбинации - не больше 36 МПа.
Собственно, а чего мы считаем на двутавр 12Б1-то? ----- добавлено через ~6 мин. ----- И вообще, блин, кто считает рамы переменного сечения в ПОСТПРОЦЕССОРЕ? Вы чего, ребята?! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ну да, 12Б1 задан всем колоннам.
В принципе, можно и переменного сечения балку посчитать и в постпроцессоре, как балку сечением самой тонкой её части (в запас). Для колонн будет 3 группы: 12Б1; 30Б1; 50Б2. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Коэффициенты расчётной длины заданы неверно. Каждой группе колонн нужно будет выставить корректные расчётные длины. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А какова расчетная длина у колонны многопролетной рамы переменного сечения? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А изначально я обратил внимание на то, что заданы одинаковые коэффициенты расчётной длины для стержней, разбитых на разное количество элементов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Надо по рукам бить. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Maverick, 02.11.2016 в 02:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Вот что вы писали: Цитата:
Цитата:
Если рассчитываемый стержень разбит на 3 КЭ, а суммарный коэффициент мю для него, скажем, 0.7, значит задавать в постпроццессор "группа конструктивных элементов" надо 3х0.7=2.1. или задавать сразу расчётную длину, а не коэффициент. Применять схему "шарнир-заделка" в плоскости рамы (если связей нет нигде) слишком грубо и скорее всего неправильно (чертеж не видел). Из плоскости рамы вообще 2 должна быть. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 03.03.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 16
|
Цитата:
По поводу расчетных длин приму к сведению, спасибо за информацию. А как сделать так чтобы скад сделал подбор сечения в балке из множества конечных элементов при условии что она не проходит только по вертикальному прогибу? Я делаю итерации путём замены жесткости в построцессоре СТАЛЬ, но он, видимо, делает расчёты по другим параметрам, ибо даже после нескольких таких подборов прогибы остаются по-прежднему большими. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
IBZ, Пытаюсь разобраться со свободными длинами и никак не могу понять.
Создал 3 расчётные схемы, в каждой из которых консольный стрежень 3 метра высотой "в поле". В 1 случае стержень разбит на 3 КЭ и сечение меняется от 40х40 до 120х120; Во втором случае стержень разбит на 6 КЭ, сечение меняется от 40х40 до 240х240; В третьем случае стержень имеет постоянное сечение 40х40, разбит на 6 КЭ. Во всех трёх вариантах стержни нагружены единичной нагрузкой на верхнюю часть. Хуже всего с результатами расчета свободных длин в скаде. В первом случае Lef=4.87 Во-втором Lef=3.72 В третьем Lef=3.93 (!!!) Хотя по классике должен быть 6 ! Интересует алгоритм нахождения расчётной длины таких стержней. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Нашел тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39122 но не разобрался, расчётная длина задается каждому типу жесткости своя, или общая для всего стержня переменного сечения.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Повысил жесткость рассматриваемых стержней. В Варианте 3 взял 100х100, расчетная длина стала с мю=2, как и должна быть.
Видимо погрешности расчёта становятся критическими при небольших коэффициентах запаса устойчивости (меньше 0.5). Жесткости в варианте 1 принят от 100х100 до 300х300; в варианте 2 от 100х100 до 600х600. Вот результаты по расчётным длинам: Правильно ли я понял, что если бы стояла задача рассчитать этот стержень, в постпроцессор следовало бы загонять расчётные длины для каждого элемента в отдельности? Или принимать меньшую длину ко всей группе сечений? |
|||
|
||||
Должна! Я сейчас дома, программа недоступна, могу только предположить:
1. Консоль задана как пространственный стержень, хотя при квадратном сечении, в отличие, например, от двутавра должно бы быть верно. 2. Задана недостаточная область поиска и/или точность вычислений. Постпроцессором не пользуюсь, как там задается не знаю, но теоретически считать надо именно так - каждый элемент на свою расчетную длину и со своим РСУ. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.05.2016 13:36 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Сомнения в результатах при расчете сквозной рамы | Stam | SCAD | 6 | 20.06.2014 18:36 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |