Книга «Путь к nanoCAD»
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ укладки арматуры больших диаметров

Способ укладки арматуры больших диаметров

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2017, 12:17 #1
Способ укладки арматуры больших диаметров
Matvey Razin
 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 19

Matvey Razin вне форума Вставить имя

Добрый день.
Требуется уложить арматуру в двух направлениях в верхней и нижней зонах фундаментной плиты.
Размеры плиты 40х40 м. высота плиты 900 мм. шаг стержней 200х200 мм. диаметр стержней 32 мм.
в качестве поддерживающих принимаются пространственные каркасы.
вес стержня длиной 11,7 м будет приличным и вдвоем тяжело его поднять.
подскажите, кто знает, как в таких случаях производят укладку. какую используют технику и оснастку?
Просмотров: 3654
 
Непрочитано 25.02.2017, 13:47
#2
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 22


Вы хотите чтобы у вас 2 человека разложили арматуру на всей поляне?
Что мешает укладывать каждый стержень в 4 например?
GMG вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2017, 16:10
#3
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 19


теоретически ничего не мешает.
но хочется понять, как это делается практически
Matvey Razin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.02.2017, 22:02
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 12,883


Рельсу, например, таскают вдесятером специальными клещами.

Для таких диаметров в плите может быть выгодно сразу заказывать не 11,7, а 24 м длины. Узнайте, может, сэкономите сталь и деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2017, 00:21
| 1 #5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
подскажите, кто знает, как в таких случаях производят укладку. какую используют технику и оснастку?
да ни какую, верхонки брезентовые-вот и все. Труд облегчить можно, закинув краном арматуру на саму плиту Все в ручную делается.
gofra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2017, 01:10
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 12,883


Сейчас пришло в голову, что её можно тупо одеть в колёса и катить одному человеку. Даже по нижней арматуре с ячейкой 200х200 мм, надо только колесо от 1 м диаметром.
В колёсах сделать щель. Прикатили, щель открыли, арматурина вывалилась.
Патент мне, славу, деньги, признание !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.02.2017, 09:11
#7
Baumann


 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 363


ну, если первый пост проигнорирован)))... Тогда только "журавлем". Или колесо-тоже вариант))
__________________
Бывает.. :)
Baumann вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.02.2017, 17:15
#8
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 80


Вдвоем жестковато будет раскладывать стержни 32 арматуры. Пока такой стержень по кондукторам и вязаной нижней зоне перетащат из одного конца в другой, вспомнят всех ваших родственников, проектировщиков, заказчиков и президента. Техкарты типовые вам в помощь, если ручной труд и людей жалеть не хотите.
BEDMEDb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.02.2017, 23:33
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 1,942


6.31*11.7=73.8кг.
... не так уж много...
Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
требуется уложить арматуру в двух направлениях в верхней и нижней зонах фундаментной плиты.... диаметр стержней 32 мм.
д32 мм. - это "фоновая"? Доборная есть?
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.02.2017, 23:49
| 1 #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 1,193


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
6.31*11.7=73.8кг.
Ее когда тягаешь еще коэффициент динамичности ввести надо 73.8 х 1.5 и дорогу из досок проложить))). Трубы до 100 и то проще таскать)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:21
#11
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 19


BEDMEDb, спасибо. карты посмотрю.
v.psk, 32 - "фоновая". но и участки дополнительного армирования имеются
Matvey Razin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:11
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Что мешает укладывать каждый стержень в 4 например?
+1
Вчетвером . И так, чтоб исключить перегрузку любого из "носителей", например используя "балансирующие" ремни или поддерживающую арматуру. В ином случае через 10 стержней ваши работники скопытятся и больше не придут работать
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:50
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 12,883


Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
32 - "фоновая"
Уважаемые форумчане, может быть мы все неправильно поняли тему.
Если я правильно теперь понял вопрос, то суть вот в чём. Строится АЭС «Руппур» в НР Бангладеш. Под ядрёный реактор заложены плиты толщиной 3 м со значительным сложным армированием.
Тендер концерна «Росэнергоатом» выиграла ФГУП "Росатомэнергострой". Далее ФГУП нанял субподрядчиков, те в свою очередь наняли субподрядчиков и так по цепочке ниже и ниже. Пока не дошли до известного всей России студента проектировавшего и строящего Олимпиаду в Сочи и Чемпионат мира по футболу 2018.
Я рад даже заочному знакомству с таким замечательным человеком. Кстати, поздравляю с досрочным завершением строительства Чемпионата мира. Или ещё не закончили и подрабатываете на стороне ?
Но ближе к теме.
Всё было хорошо, но, к несчастью, при проектировании автор заложил слишком тяжёлую арматуру диаметром 32 мм, которую очень тяжело носить одному. Это распространённая ошибка в таком случае, но ладно, кто же знал.
А айфон за стройку автору предложили только один. Не пилить же его на 4 части.
Вот автор и пришёл на форум строителей и спрашивает: "Как же носить такую тяжёлую арматуру диаметром 32 мм?"
Поэтому я и сделал рационализаторское предложение использовать колёса.
Оно позволит быстро и в срок закончить стройку в одиночку, никого не привлекая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:22
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 1,193


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пока не дошли до известного всей России студента проектировавшего и строящего
Пардон - самый главный специалист (по римскому праву)?
Превращение в Азию и Африку уже совсем рядом...
Два крана в "нулевом" исполнении на подачу с перспективой наращивания на высоту. А то так и подача бетона будет организована ведрами по цепочке.
Если это очередной склад для китайского барахла, то тогда уж вручную)))), невыгодно краном то.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 28.02.2017 в 15:39.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:35
#15
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 65


Я как-то по-неопытности заложил фон 20 мм, чтоб поменьше допки было. Строители были очень недовольны таскать такой фон. Думаю с фоном 32 мм можно узнать о себе много нового Считаю, что надо уменьшать фон, а то одного фона приведенный расход 140 кг/м3
~NSK~ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 1,193


Фон, хе - хе говорите. У меня на объекте котлован под камеру расходомеров КНС завалило. Монтаж не ждет. Генподрядчику говорю - дай взаимозачетно экскаватор. После объекта приезжают, аж 15 экскаваторов, новобранцев, только что с азиатского эшелона, да на суглинок мороженный. Твою дивизию, зоопарк на N -ое кол-во часов. Ведра пришлось им дать с веревками для грунта. А Экскаватор армянский угробили на долбежке мерзлоты)))).
Tyhig - выкинь в топку свои ПОСы и инструкции - чего ты там рисуешь, для кого? Для специалиста?)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 19:42
#17
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 798


Коллеги,
У меня вопрос по теме и не по теме одновременно. Я-Советский инженер и в меня вбит постулат, что индустриализация СМР снижает себестоимость и повышает качество. Почему бы не заказать арматурный каркас на заводе и краном на площадке уронить в опалубку? Наверное, многие скажут-дорого. Тогда произведем прикидочный расчет:
1. Изготовление на заводе- качественно, сроки устанавливаются договором, не дешево.
2. Изготовление на площадке (на коленке?)- Качественно?- Возможно, Быстро?- почему нет? Дешевле-да.
Предположим разница в цене завод\площадка 100 тыс.руб. Вопрос- что теряет прораб\служба Заказчика (морально и материально) при заказе на заводе и что получает прораб\служба Заказчика при изготовлении на площадке? ( сдача обрезков арматуры в металлолом не считается)
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:20
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 12,883


TVN, вы забыли. Если таскать вчетвером, то люди заняты, большая текучка в бригаде, работа идет и качество низкое. Это же и есть идеал стройки.
А иначе заказчик подумает, что строители - японские шпионы. Заказ сорвется...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 20:52
#19
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если я правильно теперь понял вопрос
Неправильно.
Matvey Razin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 21:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 1,942


Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
32 - "фоновая". но и участки дополнительного армирования имеются
сколько в проекте длина перехлеста? или там муфты итп...
верхняя фоновая тоже д32 шаг 200? нижнюю то проще растащить...
Offtop: что за здание то? армирование навскидку избыточное, во всяком случае фон,...... или уже на "новый" снег посчитано?
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ укладки арматуры больших диаметров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры? Ivan3891 Железобетонные конструкции 8 29.01.2016 16:44
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом Creator Машиностроение 28 05.11.2013 23:25
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 4 22.11.2011 15:44
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы