| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трудности в заливке высокой ж.б. стены малого сечения

Трудности в заливке высокой ж.б. стены малого сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2019, 23:05 #1
Трудности в заливке высокой ж.б. стены малого сечения
saufer
 
Регистрация: 03.05.2019
Сообщений: 1

приветствую, существует определенные проблемы в понимании и технологии(т.к с подобным не сталкивался) бетонирования ж.б. стены высотой 7.5м, до 1650мм толщина стены 600мм, выше до верха толщина 200мм. ППР отсутствует,есть рабочий чертеж. проблема в том что бетононасос не пройдет между арм. каркасами там в чистоте 90мм расстояние. Есть понимание что нужно делать окна в опалубке на разных уровнях и заливать поэтапно, весь вопрос как залить такую стену за раз, не допуская холодных швов и образования пор в бетоне, может кто поделится опытом и технологией?

Вложения
Тип файла: pdf 61_2-10-12.3.10-2-РС_л.10_Изм.2.pdf (170.4 Кб, 79 просмотров)

Просмотров: 1349
 
Непрочитано 04.05.2019, 02:49
#2
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Ветер в торец не сломает вашу стену?
Алексей_Л. на форуме  
 
Непрочитано 04.05.2019, 12:09
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Это нормальная стена, но в надо было сразу спроектировать вертикальные стержни внутри конструкции. Это бы дало + 38 мм к зазору для вибратора.
Надо было проектировать не более 16 мм арматуры, а тут довольно было бы и 12 мм.
Две эти ошибки привели обычную стену в такую неловкую ситуацию.
Поучите КЖ-шника, ему или ей будет полезно.

Надо уточнить привязку стержней. Некоторые КЖ привязывают стержни к оси, некоторые привязывают защитный слой.
Если привязка по осям арматуры, то у вас между горизонтальными стержнями 130-18*3=76 мм.
Если привязка по защитному слою, то 13-18*4=58 мм. Этот способ привязки наиболее популярен сейчас среди КЖ с опытом рисования от 5 лет (хотя лично я в другом лагере ). Скорее всего чертёж делал неопытный КЖ-шник и привязал арматуру за оси.
Учитывая допустимые отклонения арматуры (СП 70 п. 5.16.16) защитного слоя -5...+10 мм, у вас остаётся не более 66 и 48 мм.
При этом диаметр булавы глубинного вибратора 55-60 мм.
В общем у вас и булава если и пройдёт, то застрянет обратно.

Стена высокая. Придётся думать об устойчивости арматурных стержней. Скорее всего 18 мм стержни на 6 м пройдут, но мало ли что. Дело может закончится сварными каркасами.
Эту стену можно выполнить только сбрасывая бетон в разновысотные окна опалубки бетононасосом.
Вибрировать только поверхностными вибраторами закреплёнными на опалубке снаружи. Вибрировать заранее измеренное на опыте время. То есть потратить бетон и арматуру на выполнение образца, для получения времени вибрирования. Или рисковать, назначая время самому безосновательно (цена риска - стоимость стены, хотя не так и дорого это).
Это всё удорожает смету. Вам следует перезаключить договор на большую цену.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2019, 15:52
#4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Можно поменять немного армирование и всё влезет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-05-04_14-49-57.png
Просмотров: 58
Размер:	15.5 Кб
ID:	213814  
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2019, 19:31
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Сейчас вспомнил, что и сам грешил. Печальные воспоминания. Кроме личной лажи, ещё меня одолевало начальство с утончением бетона. Не все понимают, что лучше оптимальней, а не перегонять деньги из бетона в арматуру.
А причина одна. Сметы основаны на объёме жб, другие факторы мало учитываются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трудности в заливке высокой ж.б. стены малого сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Свободная длина кирпичной стены в 42 метра Nina_BM Каменные и армокаменные конструкции 11 26.09.2023 09:36
Расчет большепролетных решетчатых рам переменного сечения в Лира-САПР-2013. Как подобрать сечения? kris222 Лира / Лира-САПР 5 08.04.2019 14:52
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2015 12:45