Непрочитано 25.02.2017, 12:17 #1
Способ укладки арматуры больших диаметров
Matvey Razin
 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69

Добрый день.
Требуется уложить арматуру в двух направлениях в верхней и нижней зонах фундаментной плиты.
Размеры плиты 40х40 м. высота плиты 900 мм. шаг стержней 200х200 мм. диаметр стержней 32 мм.
в качестве поддерживающих принимаются пространственные каркасы.
вес стержня длиной 11,7 м будет приличным и вдвоем тяжело его поднять.
подскажите, кто знает, как в таких случаях производят укладку. какую используют технику и оснастку?
Просмотров: 12844
 
Непрочитано 25.02.2017, 13:47
#2
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Вы хотите чтобы у вас 2 человека разложили арматуру на всей поляне?
Что мешает укладывать каждый стержень в 4 например?
GMG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2017, 16:10
#3
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69


теоретически ничего не мешает.
но хочется понять, как это делается практически
Matvey Razin вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 22:02
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Рельсу, например, таскают вдесятером специальными клещами.

Для таких диаметров в плите может быть выгодно сразу заказывать не 11,7, а 24 м длины. Узнайте, может, сэкономите сталь и деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 00:21
| 1 #5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
подскажите, кто знает, как в таких случаях производят укладку. какую используют технику и оснастку?
да ни какую, верхонки брезентовые-вот и все. Труд облегчить можно, закинув краном арматуру на саму плиту Все в ручную делается.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 01:10
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Сейчас пришло в голову, что её можно тупо одеть в колёса и катить одному человеку. Даже по нижней арматуре с ячейкой 200х200 мм, надо только колесо от 1 м диаметром.
В колёсах сделать щель. Прикатили, щель открыли, арматурина вывалилась.
Патент мне, славу, деньги, признание !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 09:11
#7
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


ну, если первый пост проигнорирован)))... Тогда только "журавлем". Или колесо-тоже вариант))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 17:15
#8
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


Вдвоем жестковато будет раскладывать стержни 32 арматуры. Пока такой стержень по кондукторам и вязаной нижней зоне перетащат из одного конца в другой, вспомнят всех ваших родственников, проектировщиков, заказчиков и президента. Техкарты типовые вам в помощь, если ручной труд и людей жалеть не хотите.
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 23:33
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


6.31*11.7=73.8кг.
... не так уж много...
Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
требуется уложить арматуру в двух направлениях в верхней и нижней зонах фундаментной плиты.... диаметр стержней 32 мм.
д32 мм. - это "фоновая"? Доборная есть?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 23:49
| 1 #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
6.31*11.7=73.8кг.
Ее когда тягаешь еще коэффициент динамичности ввести надо 73.8 х 1.5 и дорогу из досок проложить))). Трубы до 100 и то проще таскать)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:21
#11
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69


BEDMEDb, спасибо. карты посмотрю.
v.psk, 32 - "фоновая". но и участки дополнительного армирования имеются
Matvey Razin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:11
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
Что мешает укладывать каждый стержень в 4 например?
+1
Вчетвером . И так, чтоб исключить перегрузку любого из "носителей", например используя "балансирующие" ремни или поддерживающую арматуру. В ином случае через 10 стержней ваши работники скопытятся и больше не придут работать
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 14:50
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
32 - "фоновая"
Уважаемые форумчане, может быть мы все неправильно поняли тему.
Если я правильно теперь понял вопрос, то суть вот в чём. Строится АЭС «Руппур» в НР Бангладеш. Под ядрёный реактор заложены плиты толщиной 3 м со значительным сложным армированием.
Тендер концерна «Росэнергоатом» выиграла ФГУП "Росатомэнергострой". Далее ФГУП нанял субподрядчиков, те в свою очередь наняли субподрядчиков и так по цепочке ниже и ниже. Пока не дошли до известного всей России студента проектировавшего и строящего Олимпиаду в Сочи и Чемпионат мира по футболу 2018.
Я рад даже заочному знакомству с таким замечательным человеком. Кстати, поздравляю с досрочным завершением строительства Чемпионата мира. Или ещё не закончили и подрабатываете на стороне ?
Но ближе к теме.
Всё было хорошо, но, к несчастью, при проектировании автор заложил слишком тяжёлую арматуру диаметром 32 мм, которую очень тяжело носить одному. Это распространённая ошибка в таком случае, но ладно, кто же знал.
А айфон за стройку автору предложили только один. Не пилить же его на 4 части.
Вот автор и пришёл на форум строителей и спрашивает: "Как же носить такую тяжёлую арматуру диаметром 32 мм?"
Поэтому я и сделал рационализаторское предложение использовать колёса.
Оно позволит быстро и в срок закончить стройку в одиночку, никого не привлекая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:22
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пока не дошли до известного всей России студента проектировавшего и строящего
Пардон - самый главный специалист (по римскому праву)?
Превращение в Азию и Африку уже совсем рядом...
Два крана в "нулевом" исполнении на подачу с перспективой наращивания на высоту. А то так и подача бетона будет организована ведрами по цепочке.
Если это очередной склад для китайского барахла, то тогда уж вручную)))), невыгодно краном то.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 28.02.2017 в 15:39.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:35
#15
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Я как-то по-неопытности заложил фон 20 мм, чтоб поменьше допки было. Строители были очень недовольны таскать такой фон. Думаю с фоном 32 мм можно узнать о себе много нового Считаю, что надо уменьшать фон, а то одного фона приведенный расход 140 кг/м3
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 15:47
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Фон, хе - хе говорите. У меня на объекте котлован под камеру расходомеров КНС завалило. Монтаж не ждет. Генподрядчику говорю - дай взаимозачетно экскаватор. После объекта приезжают, аж 15 экскаваторов, новобранцев, только что с азиатского эшелона, да на суглинок мороженный. Твою дивизию, зоопарк на N -ое кол-во часов. Ведра пришлось им дать с веревками для грунта. А Экскаватор армянский угробили на долбежке мерзлоты)))).
Tyhig - выкинь в топку свои ПОСы и инструкции - чего ты там рисуешь, для кого? Для специалиста?)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 19:42
#17
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Коллеги,
У меня вопрос по теме и не по теме одновременно. Я-Советский инженер и в меня вбит постулат, что индустриализация СМР снижает себестоимость и повышает качество. Почему бы не заказать арматурный каркас на заводе и краном на площадке уронить в опалубку? Наверное, многие скажут-дорого. Тогда произведем прикидочный расчет:
1. Изготовление на заводе- качественно, сроки устанавливаются договором, не дешево.
2. Изготовление на площадке (на коленке?)- Качественно?- Возможно, Быстро?- почему нет? Дешевле-да.
Предположим разница в цене завод\площадка 100 тыс.руб. Вопрос- что теряет прораб\служба Заказчика (морально и материально) при заказе на заводе и что получает прораб\служба Заказчика при изготовлении на площадке? ( сдача обрезков арматуры в металлолом не считается)
TVN вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 20:20
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


TVN, вы забыли. Если таскать вчетвером, то люди заняты, большая текучка в бригаде, работа идет и качество низкое. Это же и есть идеал стройки.
А иначе заказчик подумает, что строители - японские шпионы. Заказ сорвется...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 20:52
#19
Matvey Razin


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если я правильно теперь понял вопрос
Неправильно.
Matvey Razin вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 21:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
32 - "фоновая". но и участки дополнительного армирования имеются
сколько в проекте длина перехлеста? или там муфты итп...
верхняя фоновая тоже д32 шаг 200? нижнюю то проще растащить...
Offtop: что за здание то? армирование навскидку избыточное, во всяком случае фон,...... или уже на "новый" снег посчитано?
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ укладки арматуры больших диаметров

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Существуют ли таблицы анкерных шайб для различных диаметров арматуры? Ivan3891 Железобетонные конструкции 12 12.10.2018 14:47
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Сверление больших диаметров ручным электро-инструментом Creator Машиностроение 28 05.11.2013 23:25
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 4 22.11.2011 15:44
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28