09.11.2018, 12:33 | #1 | |
Анкеровка арматуры по ДСТУ и ДБН
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 2044
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
Принимайте за формулой l_b,min 7.6 или 7.7 в зависимости от случая при растяжении или сжатии. Других вариантов нет, так как получается замкнутый круг. Для определения расчетной длины анкеровки нужно знать расчетную длину
анкеровки) Ну или принимайте этот коэффцициент от 0,7 до 1 как в таблице 7.2, сделав так чтобы этот коэффициент дал больше значение l_bd, например 1. И еще проследите чтобы alfa_3*alfa_4*alfa_5 были больше 0.7 да и все. Ну или смотрите уже где-то в интернете, где есть примере расчета по Еврокод 2 на английском языке и там может будет такой пример, но я лично в этом не разбирался. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 11
|
Да с поперечным давлением тоже проблемы. Ничего об этом не указано какое принимать. Хотя понимаю, что поперечное обжатие стержня влияет на необходимую анкеровку. Я считаю рамный узел соединения колонны с балкой и думал принять давление от выше расположенной колонны. Но есть определенные проблемы. Как учитывать поперечное обжатие если часть арматурного стержня который анкерится горизонтально заходит в тело колонны, а потом в теле колонны выполняется загиб на 90 градусов и он занимает вертикальное положение вдоль оси колонны. На этих участках и обжатие разное будет вроде.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов | s7onoff | Железобетонные конструкции | 31 | 25.07.2016 17:40 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка по ДСТУ 3760-98 | Peter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 05.10.2013 13:21 |
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены | PA-VA | Железобетонные конструкции | 14 | 29.05.2010 01:35 |