Здравствуйте. Монолитных зданий проектировать не приходилось, прошу совета у спецов.
Дано: 20-этажное монолитное здание, как рассчитать толщину стен нижних этажей, чтобы, грубо говоря, выдержал бетон, бетон B25. Как в расчетной программе по напряжениям определить достаточна ли толщина? Например есть эпюры напряжений и усилий стены длиной 6 м. в плане. С несущей способностью колонн все понятно, можно на коленке, а со стеной как быть? Пока гляжу в сторону реакций и считаю как колонну сечением "1 м. Х толщина стены", но по-моему это неверно, в защемлении по реакциям еще возможно, а выше как, допустим толщину стены 4-го этажа определить, там ведь реакции программа конечно не выдает? Буду благодарен за любые наводки по теме.
Просмотров: 18635
 
Непрочитано 22.07.2008, 08:57
#21
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Pelleng Посмотреть сообщение
при предварительном расчете основная арматура в стенах у меня получилась небольшая
А как вы учитывали гибкость стены в расчетном комплексе?
Обычно я стараюсь назначать толщину стены такой, чтоб напряжения от постоянных нагрузок составляли 0,6-0,7 Rb, а от кратковременных 0,7-0,8 Rb.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 09:12
#22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как вы учитывали гибкость стены в расчетном комплексе?
Обычно я стараюсь назначать толщину стены такой, чтоб напряжения от постоянных нагрузок составляли 0,6-0,7 Rb, а от кратковременных 0,7-0,8 Rb.
А как можно учесть гибкость?

Pelleng, а почему не подходит тот же вариант что и для рамного ЖБ каркаса? Т.е определение напряжений на метровом участке стены и сравнение их с характеристиками бетона? (То о чем пишет мозголом из Самары и то о чем писали вы о колоннах) далее "играя" толщиной стены подбирается оптимальные значения (например те которые прозвучали в предыдущем посте)?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 15:03
#23
Pelleng


 
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47


Regby, я писал:
Цитата:
Сообщение от Pelleng Посмотреть сообщение
Пока гляжу в сторону реакций и считаю как колонну сечением "1 м. Х толщина стены", но по-моему это неверно
Что меня смущает. При расчете простенков из кирпича мы же не 1 пог. метр берем, а простенок от проема до проема, хотя, с другой стороны можно сказать, что ж/б условно линейный по сравнению с кладкой и опять же условно посчитать на 1 пог. метр стены. Вот тут у меня и нет уверенности, как правильно.

Дальше больше:
Цитата:
Сообщение от Pelleng Посмотреть сообщение
в защемлении по реакциям еще возможно, а выше как, допустим толщину стены 4-го этажа определить, там ведь реакции программа конечно не выдает?
С реакциями и усилиями вроде понятно, а по напряжениям как проверить?

мозголом из Самары, извините, не сразу дошло, добавляю к сообщению. Насчет гибкости, что имеется в виду, тип КЭ-ов или что-то другое? По каким напряжениям проверяете и откуда эти цифры, интуиция и опыт?

Последний раз редактировалось Pelleng, 22.07.2008 в 15:10.
Pelleng вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 16:11
#24
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А разве оболочки (которыми вы в рограмме моделируете стену) не выдают вам напряжения в них возникающие?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 07:02
#25
Pelleng


 
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А разве оболочки (которыми вы в рограмме моделируете стену) не выдают вам напряжения в них возникающие?
Вот такой я неграмотный (стыдно), объясните, если нетрудно. Например есть вертикально расположенный квадратный КЭ-элемент оболочка, размерами 0,5х0,5м, толщиной 0,2м., защемленная в основании. Программа выдает отрицательное, т. е. сжимающее напряжение вдоль вертикальной оси "много-много" кН/м2, как мне проверить, выдержит ли бетон эти "много-много" килоньютонов, т.е. как привести напряжения к усилиям, как в случае проверки сечения колонны?
Pelleng вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 15:04
#26
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Pelleng

кН/м2*0,2=кН/м
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 15:56
#27
Pelleng


 
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47


Al-dr,
спасибо, иначе говоря при сжатии: N=S (кН/м2)*0.5(м.)*0.2(м.), N <= g*Rb*0.5*0.2, или просто S<=g*Rb, а я тут мудрю сижу? А как моменты аналогично перевести в кН*м ?
Pelleng вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 18:25
#28
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Посмотрели вы напряжение в стене. Например 200 кН/м2, умножили например на 0,2, получили 40 т/м.п. Не привязывайтесь к размеру конечного элемента. Вы ведь получили усилие на пог. метр
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 18:54
#29
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Кошмар.. скоро, наверно, будет армагеддон.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 05:53
#30
Pelleng


 
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47


...

Последний раз редактировалось Pelleng, 26.07.2008 в 06:23.
Pelleng вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 06:22
#31
Pelleng


 
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47


Om81,
Кроме сарказма по теме высказаться не рискнете? Не все тут профи и гении. А то про что Вы говорите будет 1 августа, осталось немного, хочу успеть к этому времени разобраться У меня с интерпретацией результатов в КЭ оболочках неясности, вот и мучаю всех вас.
Pelleng вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 12:56
#32
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


Al-dr, вопрос к посту #26 (#25) - почему при определении погонной нагрузки вы распределенную по площади нагрузку умножаете на толщину КЭ , а не на длинну или ширину КЭ?????? Вы случаем не ошиблись?????
Ashfall вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41