На сколько достоверен расчета каркаса со смещенными фундаментами?
Минск
Регистрация: 22.11.2005
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 3392
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Опишите, каким образом.
Если просто с линейным смещением - то туфта. Вы уверены, что фундаменты сами не повернулись вместе с колонной. Любое вынужденное смещение в линейном расчете будет давать уже значительные усилия, тем более на 3 см. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
Думаю, Вам надо проанализировать повреждения каркаса и учесть их в расчетной модели, тогда все станет на свои места. Ясно, что многие элементы уже ушли в пластику. Как это сделать конкретно в СКАДе, не знаю. Но линейный расчет тут некорректен, ИМХО. |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Господа, я думаю что не надо отягощать тему и хотя бы прикинуть усилия от линейного смещения. Нагрузки у нас задаются либо усилиями либо перемещениями. Так почему бы сначала просто не прикинуть как будет при данной постановке задачи.
Естественно, что если в конструкции трещины, то достоверный расчет не зделаешь НИ В КАКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОГРАММЕ, да и серьезные тоже моделируют достаточно условно. Так что надо трезво подходить к данной проблеме. Stam какова цель расчета? |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
Цитата:
Цель расчета определить более менее реальные усилия в узлах. Какова угроза обрушения, и соответственно проанализировать возможные варианты выхода из ситуации Цитата:
Может у кого есть предложения по тому как приблизить расчет к реальности? Последний раз редактировалось Stam, 20.01.2010 в 17:03. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
Цитата:
И еще хотелось бы услышать ответ на вопрос №2 в первом посте, если кто сталкивался с такими узлами. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если вы в расчетной схеме в линейной постановке задачи оставляете другие узлы схемы как линейно не смещаемыми, не задаете податливость фундаментов, в том числе и на поворот(крен), вертикальные перемещения, ничего хорошего не получите. На вопрос 2 нужно знать конструкцию этого перекрытия (опалубку, схему арматуры). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да никак не учитывайте - схема уже приняла новое деформированное состояние. Создайте ее как она есть сейчас. Усилия конечно в узлах есть - но они соответствуют настоящему состоянию схемы, после деформирования. А пррофлист - тут схему надо знать - учитывали его как арматуру или нет... если нет - то он только раскрепляет балки
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63
|
Цитата:
Попоробую задать упругость основания, посмотрим, что из этого получится. По поводу узлов. К колонне приварена вертикальная фасонка. Двутавровая балки крепится к ней на болтах. Профлист лежит на нижних полках двутавра. Монолитное перекрытия выполнено больше высоты двутавра на 3-4 см. Армирование - сетки как нижние так и верхние. Последний раз редактировалось Stam, 21.01.2010 в 12:23. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире | HG | Лира / Лира-САПР | 33 | 27.07.2015 09:58 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |