На сколько достоверен расчета каркаса со смещенными фундаментами?
Stam
 
Минск
Регистрация: 22.11.2005
Сообщений: 63

Опишу суть проблемы. Здание существующее. Несколько лет назад рядом с ним начали возводить огромную монолитную махину вплотную к существующему здания. Заглубление нового здания порядка 20м. Сначала вбили стену из буронабивных свай со стороны фасада существующего здания. Сваи сбивались вплотную к существующим фундаментам. Соответственно в процесе вбивания свая фундаменты существующего здания (2 первых ряда колонн) начали садиться и смещаться наружу. Основание существующего здания - щебеночная подготовка 1,5-1,8м. Глубина заложения фундаментов -0,5м.
Фундаменты столбчатые монолитные.
Колонны сталебетонные. Стальные круглые трубы, внутни железобетон.
Перекрытие - монолитное по профнастилу (несъемная опалубка).
Балки стальные двутавровые замоноличены в перекрытии.
Узлы стыков балок с колоннами жесткие.

При расчете в SCADе задаю смещения колонн наружу здания (смещения определены по размерам трещин в монолитном полу в уровне стыка с колоннами - 5-30мм). В результате расчета получаю усилия в узлах стыка балок первого этажа с колоннами просто запределные. При расчете узлов по еврокоду (проет финский) коэффициент перегрузки доходит до К=8.

При расчетах использовал следущие упрощения:
1. Жесткость колонн задана как для монолитного железобетонного сечения (без учета стальной обоймы),
2. Жесткость перекрытия задана без учета профнастила,
3. Не учитывалось упругое основание,
4. Узлы расчитаны без учета защемления в теле монолитного перекрытия.

Подскажите, может кто сталкивался с подобными ситуациями:
1. На сколько достоверен расчета каркаса со смещенными фундаментами?
2. Как учесть защемление узла в монолитном перекрытии? И стоит ли его вообще учитывать?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (273.4 Кб, 145 просмотров)

Просмотров: 3392
 
Непрочитано 20.01.2010, 09:01
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
задаю смещения колонн наружу здания
Опишите, каким образом.
Цитата:
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
1. На сколько достоверен расчета каркаса со смещенными фундаментами?
Если просто с линейным смещением - то туфта. Вы уверены, что фундаменты сами не повернулись вместе с колонной. Любое вынужденное смещение в линейном расчете будет давать уже значительные усилия, тем более на 3 см.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2010, 09:04
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
смещения определены по размерам трещин в монолитном полу в уровне стыка с колоннами - 5-30мм
т.е. с конструкцией уже произошли какие-то серьезные изменения, свидетельствующие о разрушении (повреждении) отдельных элементов.

Цитата:
В результате расчета получаю усилия в узлах стыка балок первого этажа с колоннами просто запределные
Что только подтверждает наблюдаемое в самом каркасе.

Думаю, Вам надо проанализировать повреждения каркаса и учесть их в расчетной модели, тогда все станет на свои места. Ясно, что многие элементы уже ушли в пластику. Как это сделать конкретно в СКАДе, не знаю. Но линейный расчет тут некорректен, ИМХО.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2010, 10:21
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Господа, я думаю что не надо отягощать тему и хотя бы прикинуть усилия от линейного смещения. Нагрузки у нас задаются либо усилиями либо перемещениями. Так почему бы сначала просто не прикинуть как будет при данной постановке задачи.

Естественно, что если в конструкции трещины, то достоверный расчет не зделаешь НИ В КАКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОГРАММЕ, да и серьезные тоже моделируют достаточно условно. Так что надо трезво подходить к данной проблеме.

Stam какова цель расчета?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2010, 10:24
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Так почему бы сначала просто не прикинуть как будет при данной постановке задачи
Можно прикинуть, но нужну податливости, в том числе и грунтового основания, иначе ничего не получится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2010, 11:08
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Можно прикинуть, но нужну податливости, в том числе и грунтового основания, иначе ничего не получится.
так ето не сложно учесть. Если у автора получился коэффициент 8. Это свидетельствует что так считать нельзя
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 16:48
#7
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr;
Если просто с линейным смещением - то туфта. Вы уверены, что фундаменты сами не повернулись вместе с колонной. Любое вынужденное смещение в линейном расчете будет давать уже значительные усилия, тем более на 3 см
Смещение колонн задавал как линейные смещения. У базы колонн возможен поворт, т.к. опирается база на стакан фундамента через резиные подкладки.

Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Stam какова цель расчета?
Цель расчета определить более менее реальные усилия в узлах. Какова угроза обрушения, и соответственно проанализировать возможные варианты выхода из ситуации

Цитата:
Сообщение от vv_77;
Думаю, Вам надо проанализировать повреждения каркаса и учесть их в расчетной модели, тогда все станет на свои места. Ясно, что многие элементы уже ушли в пластику. Как это сделать конкретно в СКАДе, не знаю. Но линейный расчет тут некорректен, ИМХО.
В том то и дело что основные повреждения каркаса имеются только в уровне пола первого этажа. В уровне пола второго этажа имеются незначительные трещины в месте сочленения перекрытие/колонна (0,2..0,3мм). Сварные швы (в тех местах где до них добрались) пока целые.

Может у кого есть предложения по тому как приблизить расчет к реальности?

Последний раз редактировалось Stam, 20.01.2010 в 17:03.
Stam вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2010, 16:56
#8
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
Цель расчета определить более менее реальные усилия в узлах. Какова угроза обрушения, и соответственно проанализировать возможные варианты выхода из ситуации
Интересная задачка...
Если хотите оценить угрозу разрушения - создайте уже деформированную схему и посмотрите
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 18:39
#9
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Если хотите оценить угрозу разрушения - создайте уже деформированную схему и посмотрите
А как мне учесть появившиеся усилия в узлах от смещений (узлы ведь жесткие) при создании деформированной схемы?

И еще хотелось бы услышать ответ на вопрос №2 в первом посте, если кто сталкивался с такими узлами.
Stam вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 08:32
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
У базы колонн возможен поворт, т.к. опирается база на стакан фундамента через резиные подкладки.
Это что, ближе к шарниру?
Если вы в расчетной схеме в линейной постановке задачи оставляете другие узлы схемы как линейно не смещаемыми, не задаете податливость фундаментов, в том числе и на поворот(крен), вертикальные перемещения, ничего хорошего не получите.
На вопрос 2 нужно знать конструкцию этого перекрытия (опалубку, схему арматуры).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 09:45
#11
acid


 
Сообщений: n/a


Да никак не учитывайте - схема уже приняла новое деформированное состояние. Создайте ее как она есть сейчас. Усилия конечно в узлах есть - но они соответствуют настоящему состоянию схемы, после деформирования. А пррофлист - тут схему надо знать - учитывали его как арматуру или нет... если нет - то он только раскрепляет балки
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:15
#12
Stam


 
Регистрация: 22.11.2005
Минск
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это что, ближе к шарниру?Если вы в расчетной схеме в линейной постановке задачи оставляете другие узлы схемы как линейно не смещаемыми, не задаете податливость фундаментов, в том числе и на поворот(крен), вертикальные перемещения, ничего хорошего не получите.
Шарниром считать этот узел сложно. Поворот базы колонны возможен только на очень незначительные углы, которые могут быть возможны изза наличия зазоров между анкерными болтами и отверстиями в базе и не бесконечной жесткости анкерных болтов.

Попоробую задать упругость основания, посмотрим, что из этого получится.

По поводу узлов. К колонне приварена вертикальная фасонка. Двутавровая балки крепится к ней на болтах. Профлист лежит на нижних полках двутавра. Монолитное перекрытия выполнено больше высоты двутавра на 3-4 см. Армирование - сетки как нижние так и верхние.

Последний раз редактировалось Stam, 21.01.2010 в 12:23.
Stam вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:23
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Stam Посмотреть сообщение
Поворот базы колонны возможен только на очень незначительные углы,
В линейной схеме и незначительный угол может играть роль.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > На сколько достоверен расчета каркаса со смещенными фундаментами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05