Непрочитано 22.04.2012, 23:38 #1
Расчёт здания с/х назначения
bstatic
 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 2

Здравствуйте!
Имею проблему с расчётом здания, в виду моей некомпетентности в этом вопросе. Возводится ферма, шириной 15 метров, длиной 37 метров. По ширине пролёты 4.6 м по краям, и 5.8 м внутри. По длине все пролёты 5.3м. С трёх сторон здания кирпичная стена толщиной 2 кирпича, внутри и одна длинная стена - на несущих трубах диаметром внешним 133 мм и толщиной стенки 8 мм высотой 4.3 м над землёй, и на метр забетонированной в землю. Для нашего региона снеговая нагрузка 150 кг/м2. Кровля облегчённая, профильный лист, уклон около 12 градусов. Планируем по трубам сверху давать швеллер 18 одинарный, швеллер 12 или 14 сваренный в коробочку, рельсу железнодорожную высотой 11 см (РК-24 кажется), короче говоря, то, что есть у нас в наличии... Стропила планируем брус 9х18 каждые 1.25 м. В связи с отсутствием инженерного образования нет уверенности в выбранных элементах. Буду очень благодарен за помощь!
Просмотров: 2659
 
Непрочитано 23.04.2012, 01:47
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Картиночку можно? план и поперечный разрез с размерами.
Где строится? Вроде как в России нет в новых нормах таких снеговых нагрузок как 150 кг на кв.м
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 14:44
#3
bstatic


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 2


Картиночку нарисовал, несколько криворукую, но как смог... Подробнее о здании: реконструируется старый навес, три стены уже были в наличии, просто две из них продолжили на 5 метров. Расположение внутренних труб такое исходя из технологических потребностей в помещении. Красным цветом собственно сам каркас, в котором нет уверенности. Зелёным цветом балка между кирпичными столбами (пока колебаюсь между 18 швеллером и увязкой с общим каркасом, или же дать балку деревянную 20х25 см. Строится навес в Украине, норму вытянул из СНиПа. Собственно рядом стоит ещё одно здание подобного типа, в котором пролёты между столбами около 6 метров, а соединены сверху 14 швеллером, который к тому же нагружен шифером сверху и плоским шифером снизу, правда уклон крыши не 12 градусов, а около 25.. Как то ещё стоит (лет 30 уже), хотя ощущение, что нагрузки никто не считал. Буду благодарен за любую информацию!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan.JPG
Просмотров: 84
Размер:	101.8 Кб
ID:	79061  
bstatic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт здания с/х назначения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Расчёт 12этажного здания при9баллах.Свайно-плитный(1,5м)фундамент.Отрыв 109тс -что делать? Инжконстр Расчетные программы 3 06.07.2011 17:24