Непрочитано 24.11.2006, 12:58 #1
Расчётное сопротивление основания
Yamb
 
проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.09.2006
Сообщений: 162

Имею здание с трёхуровневым подвалом! Фундаментная плита, толщиной 1,2м на отм.-11,1м от уровня планировки, имеет размеры в плане 55х93м! По расчёту давление под подошвой фундамента получилось в среднем 24.4т/м2. Расчётное сопротивление по СНиПу 2.02.01-83 получилось 397.161т/м2. Меня смущает, что расч. сопр. в разы больше. Может у кого иметься чтиво о коррекции формулы под грунты глубокого залегания, с большой шириной фунд. плиты? Грунты:
[ATTACH]1164362281.rar[/ATTACH]
Просмотров: 27315
 
Непрочитано 24.11.2006, 13:31
#2
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


400 т/м2 конечно многовато :shock:
(видимо ошиблись где то в формуле), но 60-90 может получиться спокойно, что, кстати, объяснимо и имеет четкий физ. смысл.
pipa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 13:43
#3
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Где ошибка???
[ATTACH]1164364994.jpg[/ATTACH]
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:11
#4
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


На Elime считать не пробовали?
http://elima.ru/scripts/?div=2
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:26
#5
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Yamb
Где ошибка???
[ATTACH]1164364994.jpg[/ATTACH]
проверил в своем файле (фи, я так понял, 36 град), в натуре дофига получается.
буду много думать...
пс
для экспертизы обычно больше 60-70 т/м2 в записке не пишу, чтоб вопросов не задавали лишних, типа "что-то у вас R великовато 8)
pipa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 14:26
#6
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
На Elime считать не пробовали?
Ещё хуже!!!
Какое-то там здание
Определение расчётного сопротивления грунта основания под каким-то там фундаментом

1. Здание имеет жёсткую конструктивную схему.
2. Ширина подошвы фундамента : b = 55 м.
3. Длина здания : L = 93 м.
4. Высота здания : H = 54 м.
5. Ширина подвала : B = 11.1 м.
6. Толщина слоя грунта выше фундамента со стороны подвала здания : hs = 11.1 м.
7. Толщина конструкции пола подвала здания : hcf = 1.2 м.
8. Расчётное значение удельного веса конструкции пола подвала здания : gcf = 20.4 кН/м3.
9. Расчётная глубина подвала (расстояние от уровня планировки до пола подвала) : db = 2 м.
10.Тип грунта основания : песок мелкий
11. Прочностные характеристики грунта основания получены в результате непосредственных испытаний.
12. Угол внутреннего трения грунта основания : jII = 36 град.
13. Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента : gII = 19.4 кН/м3.
14. Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента : g'II = 17 кН/м3.
15. Расчетное значение удельного сцепления грунта : cII = 0.0002 MПа.
16. Приведённая глубина заложения фундамента от уровня пола подвала вычисляется по формуле:
d1 = hs + hcfgcf / g'II = 11.1 + 1.2 • 20.4 / 17 = 12.54 м.
17. Расчетное сопротивление грунта вычисляется по формуле 7 СНиП 2.02.01-83* :
R = ( gc1gc2 / k )[ MgkzbgII + Mqd1g'II + ( Mq - 1)dbg'II + MccII ]
Где :
gc1 и gc2 - коэффициенты условий работы определяемые по таблице 3 СНиП 2.02.01-83* ;
k - коэффициент зависящий от способа получения прочностных характеристик ( jII и cII ) ;
Mg, Mq, Mc - коэффициенты определяемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83* :
Mg = 1.81, Mq = 8.24, Mc = 9.97 ;
kz - коэффициент зависящий от ширины подошвы фундамента.

R = (1.3•1.24222222222 / 1)•(1.81 •0.345454545455 •55 •19.4 + 8.24 •12.54 •17 + (8.24-1) •2 •17 + 9.97•0.2) = 4314.86 кПа
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:33
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
2. Ширина подошвы фундамента : b = 55 м.
3. Длина здания : L = 93 м.
6. Толщина слоя грунта выше фундамента со стороны подвала здания : hs = 11.1 м.
Здание зело велико. И заглубление. ИМХО.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:39
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


может попробовать нормы для гидротехнических сооружений (сам не смотрел) , но судя по сопоставимости масштабов, если в связи с этим есть в данной формуле корректировка, то она д.б. именно там.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 14:44
#9
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Здание зело велико. И заглубление. ИМХО.
Неужели нет коррекции формулы под подобный вариант плит???
Yamb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 14:45
#10
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Код:
[Выделить все]
может попробовать нормы для гидротехнических сооружений (сам не смотрел) , но судя по сопоставимости масштабов, если в связи с этим есть в данной формуле корректировка, то она д.б. именно там.
Ссылочку дадите!!!...
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:52
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


бегло посмотрел СНиП основания гидротехнических сооружений - нет ничего подобного...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 14:52
#12
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Yamb
Имею здание с трёхуровневым подвалом

...

16. Приведённая глубина заложения фундамента от уровня пола подвала вычисляется по формуле:
d1 = hs + hcfgcf / g'II = 11.1 + 1.2 • 20.4 / 17 = 12.54 м.

12.54-Основной вклад в формулу
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 15:03
#13
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
12.54-Основной вклад в формулу
Не только … и b=55м, тоже вносит свой вклад!!! Я понял, формула СНиПа, призвана общитывать только ленточные и столбчатые фундаменты, мелкого залегания! Мне не очень нравиться сама идея, сверять полученные значения (давление под подошвой фундамента) с табличками в конце СНиПа!!! Охота до экспертизы, иметь адекватные цифры…
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 15:06
#14
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


А чем Вас не устраивает "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и т.п." там на стр. 30 рассматривается похожий случай, R тоже в МПа исчисляется и ничего, никаких корректировок, ибо этим определяется расчетный случай...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 15:07
#15
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


[quote="Yamb"]
Цитата:
Я понял, формула СНиПа, призвана общитывать только ленточные и столбчатые фундаменты, мелкого залегания!
это напрасно, для плит шириной 20 30 м тоже противопоказаний нет, т.к. есть по эанному документу расчет и таких фундаментов.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2006, 15:12
#16
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
А чем Вас не устраивает "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и т.п." там на стр. 30 рассматривается похожий случай, R тоже в МПа исчисляется и ничего, никаких корректировок, ибо этим определяется расчетный случай...
Но это же нереальная цифра!!! Чем грунт под столбом отличается от грунта под плитой, а по формуле он в разы лучше почему то становиться …
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 15:14
#17
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от S_konstr
А чем Вас не устраивает "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и т.п." там на стр. 30 рассматривается похожий случай, R тоже в МПа исчисляется и ничего, никаких корректировок, ибо этим определяется расчетный случай...
Но ведь такая формула должна быть чем либо ограничена. К примеру в зависимости от ширины ф-та потеря прочности (устойчивости) основанием происходит по разным причинам: как то потеря (изменение) структуры (для больших ф-тов), выпор (для маленьких ф-тов), и прочие механизмы... Не однозначно конечно. но мысль надеюсь донес
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 15:36
#18
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Yamb
Но это же нереальная цифра!!! Чем грунт под столбом отличается от грунта под плитой, а по формуле он в разы лучше почему то становиться …

Грунт лучше не становится
Изменяются условия его работы
Ведь R-это расчетная характеристика
Если давление под подошвой ф-та не превышает R
осадку можно считать по общепринятым методикам
В ином случае надо рассчытывать грунт по несущей способности
а осадку -?
taras вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 15:38
#19
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


to Yamb
А Вы где-то в своем расчете это R учитываете что-ли? Это ведь для плит (и не только) условие для расчета по деформациям.
to p_sh
Лучше классиков не отвечу. См. Далматов "Механика грунтов. Основания и фундаменты" п.8.2.2.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 15:52
#20
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Но ведь такая формула должна быть чем либо ограничена. К примеру в зависимости от ширины ф-та потеря прочности (устойчивости) основанием происходит по разным причинам: как то потеря (изменение) структуры (для больших ф-тов), выпор (для маленьких ф-тов), и прочие механизмы... Не однозначно конечно. но мысль надеюсь донес
Посоветовался с гл. инженером. Они в институте когда-то сталкивались с большими плитами с большими нагрузками - напряжение до 50т/м2. В деталях он подзабыл, но смысл таков:
Грунт просто физически столько не вынесет, потечет. Обычно в расчетах напряжения сравниваем с R, но есть также величина Rпредельное (Fu в СНиПе, если я правильно разобрался). Обычно Rпред не используют, т.к. оно в разы больше R. Но как мне кажется это ваш случай. Наверно в литературе гдето есть :?:
Алекс вне форума  