| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2014, 09:46 | | 1 | #1 |
Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
||
Просмотров: 22343
|
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Применяю КЭ 56
Одноузловой КЭ упругих связей Данный одноузловой КЭ применяется для введения упругих связей вдоль и/или вокруг глобальных или локальных осей координат узла. Этот элемент объединяет в себе шесть КЭ типа 51. С помощью этого КЭ можно смоделировать полное защемление узла. Усилия, полученные в этом КЭ, соответствуют реакциям в узле. Расчёт жёсткости - во вложении.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Огромное всем спасибо за ответы, картина начинает проясняться, а то даже не знал откуда начать! |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
SkyFly, В КЭ56 вы назначаете вычисленную жёсткость для Х и Y. Остальные остаются =0.
В КЭ51 можно только в одном направлении задать жёсткость.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). Последний раз редактировалось CRISTOFF, 20.11.2014 в 16:39. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
|
||||
Что значит горизонтальная сила=вертикальная сила "к-т трения" перемещений не дает? Значение Rx, Ry определяется по формуле: f*Aкэ(грузовая площадь примыкающих пластин к узлу)*C1. f обычно принимают 0,7 как для трения жб по подготовке. При этом в сейсмике надо следить чтобы перемещение кэ-56 по Х, Y не превышали 5-10мм.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
То есть Вы получите [Rx, Ry] предельно допустимые, а для расчета усилий в конструкциях здания нужно правильно задать жесткость т.к. она будет влиять на результаты расчета. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
roman111.
В #10 не верно выразился, следовало бы сказать "для статических нагрузок"Offtop: Хотя модуль в 5 МПа вряд ли не длительный... Эту формулу Клепиков рекомендует при уровне касательных напряжений =0,5*предельных, иначе зависимость гор. перемещений от нагрузки не линейная. skam. Коэф-т трения нужен для определения предельных касательных напряжений по подошве фундамента, например из формулы тау=р*tg фи+с, где tg фи - коф-т трения. Прежде чем применить податливость на гор. перемещения, нужна проверка, чтобы подошва ф-та не срезалась по контакту с грунтом, а лишь только имела сдвиг на грунте. |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
А это в какой программе? Подозреваю, что автоматически генерируются КЭ-51 в том количестве, сколько задано жесткостей, отличных от нуля.
----- добавлено через 25 сек. ----- Scad что ли? ----- добавлено через ~2 мин. ----- В ЛИРЕ для КЭ-51 можно назначить жёсткость только по одному направлению, для КЭ-56 - для любого из шести направлений.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
Как Кх считать при сложной форме здания - например буквой С? За три года никуда прогресс не шагнул в сторону автоматизированного расчета? Досталась по наследству заглубленная автостоянка. В ней есть концевой участок длиной метров 30, шириной 8м и заглубленый на 8м. Вот и возник вопрос, а не сдвинет ли её куда? Не повернет? А если сдвинет/повернет - упрётся она в высотку и остановится, или еще что? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
По итогу, может кто-то предварительно подытожить алгоритм для скад? (Doc1 от уважаемого SergeyKonstr открыть не могу)
PS SergeyKonstr, особенно к вам обращаюсь PSS хммм, из #5 на компьютере тоже не открывается файл, сможете перезалить в другом формате? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Если нужно ширину деф. шва между фундаментами (в том случае если прочность на сдвиг обеспечена), то можно посчитать все здание как единый элемент. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок | jafar miasnik | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.05.2012 20:26 |
раздельное восприятие нагрузок: горизонтальных - стеной, вертикальных - сваями | Vasya constr | Основания и фундаменты | 17 | 11.04.2012 19:39 |
Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте! | Skiv | Основания и фундаменты | 19 | 24.02.2011 14:56 |
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи | Peter | Основания и фундаменты | 1 | 23.11.2005 08:31 |