| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.03.2018, 02:00 | #1 | |
Проектные решения по гидроизоляции фундамента впрок для пристройки
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 1526
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
А почему вообще такие заморочки? Подвал в воде будет, чтоли? В смысле, УГВ высокий? И почему в списке мер по гидроизоляции не указан самый первоначальный - бетон с добавками по водонепроницаемости? "Резиновый шнур", вроде как, обычно является бентонитовым, но на осадки он не рассчитан - набухает один раз.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 72
|
Вы меня пугаете, неужели W12 от всех проблем - и не надо париться решать конструктивные задачки?
Прочтите пожалуйста - проблема не в том как ГИ делать, а как герметизировать стенку, примыкающую вплотную к существующему зданию и дырку-проход в этой стенке; сделать адекватный вертикальный гидроизоляционный шов со значительной осадкой. Я про бентонит ни слова не говорил =) Резиновый набухающий шнур, они на 200-300% набухают. Может из-за того что там бентонит добавлен, но скорее особый сорт резины. Я так понимаю, велосипед с ГИ не изобрести =( И все проектные мероприятия сводятся к решению одного вопроса - ставить гидрошпонку при монолитных работах, или ставить ее потом раздалбывая бетон по контуру примыкания ? Еще какие-нибудь мероприятия в голову приходят? Последний раз редактировалось Arhi78, 19.03.2018 в 11:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 72
|
Это зависит от способа. Если применять систему, гидрошпонку, шнур, то зазор будет - 20, 40 мм; ЭППС. Беззазорно - это только в варианте с толстым-толстым слоем обмазочной мастики.
Заливка горячей мастикой или инъектирование полиуретаном былобы супер, вот только зазор придется делать из сухого льда на этапе монолитных работ =) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбираем оптимальные конструктивные решения по устройству входной группы без фундамента | Игорь Ж. | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.07.2016 07:01 |
Подскажите вариант решения фундамента для многоэтажного жилого дома | Arny | Основания и фундаменты | 13 | 24.06.2016 01:01 |
Как обосновать в ПЗ для ТХ проектные решения для обнаружения взрывчатых веществ ? | Alis16 | Технологические решения (ТХ) | 6 | 12.04.2013 10:30 |
Ищу Типовые проектные решения по проектированию периметрального охранного освещения ТПР9 88 ГПКИ «Спецавтоматика». | Nike | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.08.2011 14:30 |
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента | CrowK | Основания и фундаменты | 5 | 10.07.2009 01:13 |