Цитата:
Сообщение от nikita_sh_al
Меня интересует возможно ли на балки из гнутых профилей уложить монолитную ж/б плиту и если возможно, то как будет выглядеть узел опирания
|
Посмотрите вот это
http://dwg.ru/dnl/1477. Там есть картинка с опиранием жб плиты на двутавр. При этом к стальным конструкциям привариваются "усы" из арматуры. По большому счету - какая разница двутавры там или гнутые профили. Но это если вы будете изготавливать жб плиту на съемной опалубке. И у вас не будет сталежелезобетонной конструкции с применением специальных упоров, стат-болтов и т.д.
Есть другой способ - применить профнастил как несъемную опалубку (или даже часть несущей конструкции, что требует специальных профилей профнастила и их огнезащиты в дальнейшем). В таком случае профнастил укладывают на стальные балки и крепят его к ним электрозаклепками, пристрелкой дюбелями ил винтами саморезами. Вот это посмотрите
http://dwg.ru/dnl/1350