Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой
Москва
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 11893
|
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Для электрощитовой обычно +5. Для операторской - зависит от тепловыделений производства. От +16 до +22. Ссылку не дам. Точно не знаю. В СанПинах или ГОСТах есть всё. [ATTACH]1170775452.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
СП 31-110-2003 13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С. А для операторской - надо знать производство. Расчетная температура операторской металлургического цеха горячего литья может допускаться выше операторской подземного склада нефтепродуктов в вечной мерзлоте. |
|||