| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём?

Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2016, 10:44 #1
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Фундамент каркаса - монолитная лента разбитая температурно-усадочными швами каждые 30 м. Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём? Или швы в каркасе можно устраивать реже?
Просмотров: 2036
 
Непрочитано 22.04.2016, 10:49
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Фундамент каркаса - монолитная лента разбитая температурно-усадочными швами каждые 30 м.
На фига? Температурно-усадочные в фундаменте не нужны. Скорее осадочные. Я думаю можно. Как пример - столбчатые фундаменты.
Картинку бы. Зачем лента под каркас?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 11:14
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем лента
- имеется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 11:25
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Реконструкция? 30 м отсек в каркасе - верх идиотизма. И с какого похмела должны совпадать? Швы в каркасе по СП 16.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 12:31
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На фига? Температурно-усадочные в фундаменте не нужны. Скорее осадочные. Я думаю можно. Как пример - столбчатые фундаменты.
Картинку бы. Зачем лента под каркас?
Вы путаете усадочные швы, которые нужны на период заливки бетона с деформационными швами, которые остаются на весь срок эксплуатации
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:40
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну eilukhе виднее - что там за швы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 15:50
#7
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Давайте разберёмся сначала в терминах. Деформационные швы в зависимости от назначения делятся на:
1) температурные
2) Осадочные (не Усадочные)
3) сейсмические
Все швы разделяют здания на блоки, ограниченные определёнными осями. Будет странно, если Д.ш. над и под землёй будут с разбежкой.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Или швы в каркасе можно устраивать реже?
наоборот... если говорить про температурные швы, в фундаменте их можно устраивать реже, но только если подошва расположена ниже глубины промерзания и не подвергается сезонным колебаниям температуры из (+) в (-)

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем лента под каркас?
например, в сейсмически активных районах фундаменты связываются монолитными распорками (просто условно называются лентами). А бывают каркасные здания с подвалами (как, например, бассейны), и ленты будут для стен подвала
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 16:35
#8
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём?
Температурные должны (дв колонны, ов отверстия, скользячки и тд) или можете не делать, но с расчетом на темп деформации фундамента (доп усилия в элементах каркаса)...усадочные не должны, то такое (см пост №5)
Nagay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21