| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.07.2017, 11:06 | #1 | |
Достаточно ли армирование угла фундамента?
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5089
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 7
|
Цитата:
По оси Б она тоже никак не связана. Туда попадает только ее хвостик короткий. Может эту П-шку надо как-то видоизменить? Например, увеличить длину левого хвоста, завернуть ее налево и связать перехлест с d12 ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 7
|
Так вы даже не спросили про нагрузки, не увидели конструктив, но уже сделали вывод что элемент не железобетонный. Вы явно теоретик.
|
|||
|
||||
полуконструктор Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 115
|
господа зачем так грубо. человек о помощи просит, а Вы его посылаете.
ТС: о чем говорили господа выше: у Вас нарушен п. 10.3.6 СП 16.13330 о минимальном армировании. Для сечения 1200х500 оно будет составлять примерно 6см2. у Вас существенно ниже. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
А я не понял, почему все стены 500 в ширину, а в этом месте 400. Сделайте везде 500 и не мучайтесь. Потратите менее половины куба бетона, зато арматура ляжет красиво и логично.
Главное следите, чтобы любая анкеровка рабочей арматуры была хотя бы 70 сантиметров. Рабочую выделил вам цветом. Рисовал из условия, что вы везде подровняли стены до 500 мм. Так вот, эти цветные стержни загибаете с определённым радиусом и продолжаете практически в любую сторону на 70 или более см. А вообще для одноэтажного здания такой фундамент смотрится вполне достойно. Он же ленточный? Никакого монолитного пола к нему по грунту не будет приделываться? |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Ну тогда продлите этот стержень, как вам показал товарищ Spinakep в начале. Тот же принцип - минимум 70 сантиметров анкеровки. Хотя, если вы арматуру свариваете, то можно без анкеровки.
Это как так? Трещин между полом и стенами не боитесь? Стены/фундамент просядут на несколько сантиметров, а пол на месте останется. |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Добрый день, уважаемые коллеги. Я занимался расчетом данного фундамента. Для начала внесу немного ясности: проект жилого одноэтажного дома из кирпича (380мм) + эффективный утеплитель. Полы первого этажа выполнены по технологии полов по грунту. Перекрытия 1 этажа – плиты ПК. Кровля вальмовая – металлочерепица. Фундамент находиться выше сезонной глубины промерзания, поэтому используется утеплитель (вертикальный и горизонтальный).
Расчетная модель дома была собрана в Robot с учетом действующих нагрузок и на основании данных ИГИ. Фундамент ленточный, моделировался как балка на упругом основании. Проведенные расчеты показали, что фундаментная лента шириной 500мм полностью удовлетворяет нормам. Что касается угловых элементов, то данный проект уже не раз проходил адаптации, поэтому уменьшение ширины ленты связанное с конструкцией крыльца, не ведет за собой каких-либо последствий, разве что неудобство монтажа, но и данный вопрос мы в целом согласовали, можно уменьшить крыльцо и выполнить стабильную ленту в 500мм. Что касается армирования, то оно выполнено стержневой арматурой ф10 и ф12 мм А500С. Верхняя арматура 2ф12 А500 +ф10А500. Нижняя 2ф12А500 + ф10А500. Плюс противоусадочная по высоте ф10А500. Углы армируется П-ками и вертикальными стержнями. Общая площадь армирования (верх и низ) составляем 6,1 см2, что составляет минимальному проценту армирования согласно требованиям. Т.к. высота элемента более 700мм, то ставиться противоусадочная арматура по стенке фундамента. Допущение, которое выполнено тут, так это не соблюдение расстояние 400мм между противоусадочными стержнями (в проекте 550мм). Перепуск арматуры 50d. Теперь немного лирики. В сферу своей деятельности, занимаемся как проектировании ИЖС так и многоквартирными домами. Многие требования (СП и СТО и др.) не подходят для ИЖС, а точнее ведут к не логичному завышению материалов, так например, требования СП, касающихся плитных фундаментов (не менее 500мм), хотя все прекрасно понимают, что можно поставить коттедж и на 250мм. Поэтому порой приходиться балансировать, между жесткими требованиями норм и реальным стечением обстоятельств. К чему я это все? А то, что при решении конструктивных вопросов и споров, нужно быть лаконичным и понимать, что порой требуется решать задачи не стандартно и отходить от норм. У нас же, в последнее время, опытные корифеи стали либо нападать на неопытных заказчиков (формучан) и проектировщиков, либо просто выражать свое «фи». Это я уже прослеживал во многих темах. А порой требуется, просто конкретного ответа по тому или иному вопросу и ссылкой на документ или с допущением, на основании опыта или иного. Взять хотя бы не давнюю тему, про фундамент «на курьях ножках». Я ни в коем случае не хочу всех под одну гребенку. Нет. Есть нужные ответы, хотя бы поднять мои вопросы по проектированию панельных жилых домов, там все было конструктивно. Просто порой нужно походить с чувством такта и рассматривать ситуацию с нескольких сторон. Форум для того и форум, чтоб обмениваться опытом и решать задачи.
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование кольцевого фундамента. | klimovich | Основания и фундаменты | 8 | 30.03.2016 11:44 |
Армирование монолитных участков ленточного фундамента | omiasu | Основания и фундаменты | 6 | 16.04.2013 21:53 |
Армирование фундамента | Anka23 | Основания и фундаменты | 14 | 17.02.2011 20:39 |
Армирование узла монолитного угла | Vavan Metallist | Железобетонные конструкции | 72 | 16.12.2010 20:18 |
Армирование ленточного фундамента | ASЪ | Основания и фундаменты | 6 | 07.05.2009 14:45 |