| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2017, 17:39 | #1 | |
Учёт предварительного напряжения арматуры при расчёте усиления пустотных плит
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6472
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Уточню вопрос: существует ли в природе и описана ли в литературе методика подобного расчёта, выполним ли он в принципе? Требование учесть преднапряжённое состояние арматуры в сущ. плите при расчёте по 2ГПС выдвинут экспертами, никаких намёков на подобный расчёт в литературе мною не найден
Последний раз редактировалось Тимур Гомель, 26.09.2017 в 12:36. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Задача поставлена так: выполнить расчёт по 2ГПС преднапряжённой плиты под 8 нагрузку с одним выбитым рабочим ребром, усиленной бетонными шпонками с ненапрягаемыми каркасами, с учётом преднапряжения оставшейся преднапряжённой арматуры.
Последний раз редактировалось Тимур Гомель, 26.09.2017 в 22:35. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
Как определить требуемое армирование ребра усиления? Сделать обычный расчет плиты по формуле для изгибаемых элементов и недостающую величину As запихнуть в ребро?? А как же учет соотношения жесткостей существующей преднапряженной плиты и нового монолитного ребра, которое будет влиять на распределение усилий между ними? Вполне может получиться, что для того, чтобы новая арматура включилась в работу, плита (совместно с ребром) должна получить значительный прогиб, а может, и вообще приблизиться к предельному состоянию. Не так тут все просто... А с расчетом по 2гпс - тем более. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Существующее преднапрядение определить можно по пргибу плиты под тестовой нагрузкой. Но в реальности это ничего не даст. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
преднапряженная арматура может находиться у границы площадки текучести и последующая деформация плиты подведет ее к этой площадке или заставит ее преодолеть.
все зависит от соотношения максимального дополнительного прогиба для преднапряженной арматуры и требуемого прогиба балки с ненапрягаемой арматурой для включения этой балки в совместную работу. вычислить эти деформации крайне затруднительно и никаких гарантий верного решения не будет, кто бы что не говорил. очень вероятно, что дополнительный прогиб сломает плиту. эксперт у вас самоуверенный однако.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
В полувековой плите - вряд ли: канаты потеряли бы 30-40% натяжения по ввинчиванию, стержни - отрелаксировали на сравнимую величину из-за отсутствия направленной дислокационной структуры.
По сути задачи: лично я бы решал вопрос постнатяжением. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
вообще ни разу не слышал про провисания преднапряженных плит в зданиях советского периода, потому не уверен в серьезной релаксации арматуры, может быть 5-10%, но 30-40% это вряд ли.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
В подкрановых балках, армированных канатами, терялось именно столько, причем за куда меньшие периоды. А отсутствие провисания - это, во многом, следствие очень серьезных коэффициентов запаса - все-таки минимальные для большинства конструкций 800 кг/кв.м - это очень дохрена (особенно с учетом, что реально не 800, а 1280): |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Преднапряженные плиты из легких бетонов провисают часто. Релаксация может быть не только в арматуре, но и в бетоне. Завситит от условий эксплуатации. По разному может быть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
а где такое делают? зачем преднапрягать газобетонные плиты? зачем вообще из газобетона плиты делать?... это что то типа арматуры из скрученных полиэтиленовых пакетов? )) Все таки, лучше не соединять несоединимое и оставить преднапряженные элементы работать самостоятельно, и балки без напряжения самостоятельно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
а удлинение разрыва в данном материале остается прежним. не нашел где была бы освещена данная тема с точки зрения научных работ, но вашу логику не принимаю категорически
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание предварительного напряжения в арматуре при моделировании ж/б балки в Ansys | TatjanaM | ANSYS | 8 | 15.05.2014 16:16 |
Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде? | selivan | SCAD | 14 | 29.01.2014 16:53 |
Нагружение пустотных плит | specialistv | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.10.2013 10:16 |
Ищу пример усиления ж.б. круглопустотных плит... | Otets | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.10.2011 14:27 |