Расчет устойчивости сваи при слое слабого грунта
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,989

Сооружение возводится на насыпи, которая устраивается по болоту. Фундаменты - свайные, сваи получают некоторый момент и горизонтальную нагрузку. Если производить расчет на гор. нагрузку без учета сопротивления насыпи, то из-за большого вылета никакая свая не пройдет. Но как корректно учесть влияние насыпи? То есть имеющееся методика с учетом образования зоны предельного равновесия предполагает погружение сваи в сплошной грунт. А у меня получается некий провал, т.к. болото не учитываю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171122_132151.jpg
Просмотров: 332
Размер:	118.3 Кб
ID:	195902  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 6913
 
Непрочитано 26.12.2017, 09:07
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Виkтор, если под сваей 200мм нормального грунта, а потом, как вы говорите - "жижа", то и расчетное сопротивление под концом сваи будет соответствовать этой "жиже". Отсюда вывод: нечего лесть в жижу)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Наверное имела в виду следующее:
- считаем осадку
- считаем подстилающий слабый (если он слабый относительно того, в котором конец сваи)
Если оба расчета выполняются, то все ОК.
Нет. Не всё ОК.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.12.2017 в 09:16.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 15:51
#22
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нет. Не всё ОК.
Аргументы?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 18:05
#23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Виkтор, можно придумать такие граничные условия, при которых эти проверки выполнятся, но последствия будут неожиданными
Вот мне интересно другое, то, на что автор темы так и не отвечает( Сколько времени (по его оценкам) нужно на консолидацию болота от насыпи?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 26.12.2017 в 18:12.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 18:26
#24
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сколько времени (по его оценкам) нужно на консолидацию болота от насыпи
Смотря какое дополнительное давление создаст насыпь, полагаю.

Если воду спец. средствами не удалять - могут и десятки лет пройти, до полной сжимаемости.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 07:06
#25
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


Во многих регионах до сих пор идет процесс самоуплотнения, каждый год по паре сантиметров, уже в течении лет 100, наверное
Архангельск, например
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 08:26
#26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Да, разговор уже в целом ни о чём, так как авторы (а тут две темы) уже пропали.
на эти вопросы Инженерам-проектировщикам ведь уже ответили в Изменение 1 к СП24. Вам разрешили (правда с коэф.1.5) оценивать несущую способность сваи МКЭ (правда на верифицированных программах (звучит как-то по собачьи)). Так как программ сейчас достаточно, то флаг в руки.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет устойчивости сваи при слое слабого грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Расчет сваи при IL>1. //Лелик// Основания и фундаменты 6 21.09.2016 14:50
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. GerEl2015 Основания и фундаменты 11 22.07.2015 17:25