30.10.2011, 15:55 | #1 | |
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 3654
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
1. Статический расчет. 2. Подбор арматуры. 3. Создание физически (и геометрически) нелинейной модели на основании п.1 с введенным армированием на основании п.2. - проверочный расчет, причем проверочный может быть как по 1ПС, так и по 2ПС согласно поставленной задачи и введенным характеристикам материалов. Не забываем про формирование истории нагружений, РСУ нужно будет удалить.
Про автоматический перенос результатов армирования в Визор ничего сказать не могу, не пользовался. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Результаты берутся из АРМА. Необходимо для плиты полученную площадь арматуры размазать на 1пм. Например у Вас 5см2 в физ нелинейность нужно задать 5/100 по соответствующим направлениям. Сейчас эти результаты можно передать в ВИЗОР автоматом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 12
|
тоесть создать "истоию" которая фактически есть РСН. Выполнить нелинейный расчёт, получить результаты от "истории". Фактическое армирование импортировать в расчётную схему (череж жёсткости), пересчитать задачу и увидеть фактическое перераспредеение усилий.
Возможно придётся ещё раз подобрать арматуру с учётом перераспределения усилий и/или с учётом ползучести бетона. |
|||