| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием

Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2011, 13:04 #1
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием
Серж_9
 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 2

- Расчёт на выдёргивание с опрокидыванием фундамента
- Работа ригеля грибовидного фундамента с наклонной стойкой

Здравствуйте. Пытаюсь разобраться в расчётах фундаментов опор ЛЭП, конкретно: грибовидных с наклонной стойкой Подскажите, пожалуйста, по следующим моментам:

1. Расчёт по деформациям на вырывание с опрокидыванием: производится ли такой и, если да, то по какой методике.
Такой вопрос возник по следующей причине:
- согласно п.2.234 пособия к СНиП 2.02.01-83 крен определяется с учётом характеристик грунта основания (модуль деформации и коэффициент пуассона), видимо, только для случая опрокидвания сжатых фундаментов.
- согласно п.11.8 того же пособия можно определить предельное значение горизонтальной силы при выдёргивании с опрокидыванием, при котором расчёт деформаций не требуется. По логике пункта: при большем её значении расчёт по деформациям потребуется.
- К тому же программа Запрос из комплекса SCAD не выполняет расчёт крена при вводе выдёргивающей нагрузке (N<0).
Вобщем, в голове возникла путаница, но ощущение такое, что должен такой расчёт выполняться, ведь если не ограничивать эту деформацию, то фундамент, наверно, может повернуться так, что при разгрузке обратно в проектное положение не вернётся или его соединение со стойкой нарушится или ещё чего.

2.Работа ригеля грибовидного фундамента с наклонной стойкой
Согласно типовому проекту 407-4-41 ригеля к грибовидному фундаменту с наклонной стойкой крепятся только вдоль плоскости стойки, расположенной вертикально (лист КС7). То есть, длины установленных на фундамент ригели в плане будут направлены радиално в центр конструкции опоры. А это значит, что они будут работать только в одном направлении и будут сдерживать фундамент от опрокидывания только в случае действия горизонтальной нагрузки по касательной окружности, условной проведённой через все фундаменты опоры, а при нагрузке, направленной от или к центру опоры толку от них не будет. Так ли это?

Если всё таки выдёргивание с опрокидываением не рассчитывается, а задаётся только лишь ограничение по пункту п.11.8 пособия, то значит надо в таком случае закладывать ригели (в формулу предельной поперечной силы входит нагрузка, воспринимаемая ригелем), но если ригели фундаментов с наклонной стойкой рабтают только в одном направлении, то значит и они не спасут в опрделённых случаях. Как же тогда быть?

Спасибо
Просмотров: 12590
 
Непрочитано 25.01.2011, 14:27
#2
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 980


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...8%23post689598
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 18:19
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


вам нужно почитать СП 50-101-2004, там немного по другому все прописано.
Програмкой "запрос" не пользовался, может в ней вертикальная нагрузка задается с учетом соб. веса. фундамента и грунта, тогда она не может быть меньше нуля (просто предположение)

Что каасется последнего вопроса, то накидали бы схемку, а то не у всех есть эта типовая серия )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 18:58
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Из собственного опыта проектирования Антенных опор БС:
1. задаете габариты фундамента такие, чтобы выполнялось условие п.11.8 (методики расчета деформаций при выдергивании - нет)
2 правильно ригеля устанавливаются только на прямой стороне стойки фундамента. Наклонные фундаменты, если заметили устанавливаются так, что подколонник явл. продолжением пояса опоры
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 09:41
#5
Серж_9


 
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 2


Спасибо за ответы.

Но объясните:
К чему эта ссылка на гугл, уважаемый Лиспер? Я успел уже попользоваться поисковиками на эту тему и вряд ли бы стал задавать вопрос, если бы нашёл ответ.

Уважаемый GIP, и с СП 50-101-2004 я тоже успел познакомиться до вопроса, но, дело в том, что по сравнению со СНиП СП не сильно выигрывает в содержании по данному вопросу, там эта тема освещена не более. Возможно, я что-то не увидел. Если у вас есть что-то конкретное, укажите пункт, а если нет, то извините.
В программе Запрос вертикальная нагрузка задаётся в уровне верха фундамента, поэтому в неё не входят ни вес фундамента, ни грунта, поэтому она может быть меньше нуля при выдёргивании, её положительное направление согласно эскизу в программе – вниз. Что значит, что задание отрицательного значения нагрузки недопустимо по другим причинам.
Вот схема крепления ригелей к наклонным фундаментам:


Спасибо и вам, Sibir. Всё было бы хорошо, но фундаменты с наклонными стойками не всегда получится поставить, чтобы выполнялось условие п.11.8, так как ригели работают только в одном направлении (если я всё правильно понимаю), то есть при нагрузке в направлении вдоль ригеля их установка не поможет.
К чему пункт 2 вашего ответа я не понял, хотя в нём я со всем согласен.

Вобщем, в итоге ничего не прояснилось. Неужели, никто с этим не сталкивался?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент с ригелями для форума.jpg
Просмотров: 4925
Размер:	31.5 Кб
ID:	52432  

Последний раз редактировалось Серж_9, 28.01.2011 в 08:28.
Серж_9 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 12:19
#6
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Считаю фундамент на выдергивание с опрокидыванием. Грунты хорошие, под подошвой 5,5х5,5 м фундамента с глубиной заложения 5,0 м - R = 630 кПа. А вот при выдергивании характеристики грунтов обратной засыпки (тот же грунт) зависят лишь от относительного заглубления и плотности засыпки и всего лишь R0' = 40 кПа. Это все по пособию к СНиП 2.02.01. А вот в книге Соколова Опоры ЛЭП написано, что сопротивление берется как для обычного фундамента, но с коэффициентом 0,6...0,8 из-за разуплотнения. Что ближе как мне кажется к правде. Кто как считает?
daddy_hedgehog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента NRpan Расчетные программы 3 31.08.2010 14:59
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт армтуры в примыкании нового и старого фундамента ALEXIY245 Основания и фундаменты 1 16.07.2009 11:12
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29