| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2013, 14:32 | #1 | |
Оценка уровня сигнал/шум при установке УЗПР для коммерческого учета расхода газа
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 3924
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как правило все редуцирующие устройства на на высоком давлении не вписываются в параметры по шуму. Так что ваши 20 дБ ничего не добавят к общей картине. Нужно делать комплексные мероприятия по снижению шума. Но шумогасители для наших, российский редуцирующих устройств не выпускаются. Западные же дорогие и работают только в паре с ихними редуцирующими устройствами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
О каких параметрах речь? Если про допустимые сточки зрения санитарных норм, то я немного не об этом. Меня интересует оценка технической возможности установки УЗПР, исходя из номированного соотношения "сигнал/шум". Речь не о "добавке" шума, создаваемого УЗПР - т.к. он впринципе по шуму ничего не добавляет, в корпусе нет каких-либо выступающих частей. Меня интересует как вычислить отношение уровня звукового сигнала УЗПР с рабочей частотой ПЭА 210 кГц к уровню внешнего шума. Для начала хотя бы - как найти этот внешний шум в месте установки УЗПР?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Приборы есть - шумомеры называются. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
Да я в курсе, что есть. Расчетным путем можно обосновать возможность или невозможность установки исходя из шума. Во так просто акт по замеру уровня шума, если он не соответствует установленному я думаю вряд ли кто-то подпишет. В МИ 3213-2009 есть определение "отношение сигнал-шум: Отношение уровня ультразвукового сигнала к уровню «фонового» шума, выраженное в децибелах (дБ)". В каких единицах необходимо принимать уровень ультразвукового сигнала и в каких - фонового шума, чтобы поделив одно на другое получить (дБ)? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разработчик узла учета. Но могут разработать ее для вас и метрологи. Но за отдельные деньги, естественно. Однако следует учесть, что узел учета, как изделие, вводится в эксплуатацию, а там если у узла учета будет погрешность больше требуемой, то узел учета просто не сдадите в эксплуатацию.
Цитата:
Зачем вам это все? Вы разработчик узла учета газа? Или вы проектировщик, который закладывает этот узел на "трубу"? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
Разработчик проектной документации на узлы измерения расхода газа на базе УЗПР.
Допустим мы проектируем длины прямых участков в соответствии с МИ и рекомендациями изготовителей. Диаметры измерительных линий и коллекторов подбираем , исходя из требования, чтобы скорость газа в проектируемых ИТ и коллекторах не превышала 25 м/с. Дальше наши границы проектирования заканчиваются и мы делаем врезки в существующие подводящие (отводящие) газопроводы, в которых скорости завышены. На ваш взгляд, это будет достаточным условием корректной работы прибора в пределах допускаемой погрешности. Или все же нужны дополнительные мероприятия по снижению шума на уровне частот работы УЗПР (замеры уровней и частот, составление актов и проч. и далее мероприятия по шумоглушению)? Последний раз редактировалось tgv-nn, 18.04.2013 в 08:04. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Как это обойти, я знаю, но зачем мне это вам говорить? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
Наверное затем, что вы пришли в мою тему и пытаетесь вести диалог, отвечая на поставленный вопрос. Заявления знаю-незнаю в данном случае не приветствуются. Хотите блеснуть знаниями-дерзайте! Тайны "мадридского двора", приправленные пафосными заявлениями,кмк, здесь не к месту. Потрепаться за жисть можно в других разделах.... Ну и какбэ подпись ваша в топиках намекает)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Ищу ГОСТ 8.5861-5-2005; УТ-3979 "Автоматизированная система коммерческого учета газа. Унифицированные технические решения" | MrKiLLER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.09.2009 14:11 |